Всем привет. Есть шкаф с SMH4 + 9 модулей FMR по модбас рту. Проблема в том, что время от времени происходят аварии, при этом программно реализованы фильтры по аварийным входам. Я посмотрел на дебаг (slave (link)), сыпят ошибки но немного 1-2. Возможно ли это из за каких то наводок по модбас рту, а так же какие бы вы выставили периоды и таймауты для такого количества модулей, с учетом качества связи. Спасибо.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 20:36   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
какие бы вы выставили периоды и таймауты для такого количества модулей, с учетом качества связи. Спасибо.
Вы задаете вопрос на который нет ответа. Что вы опрашиваете с FMR? На какой скорости? С каким периодом?

Без этих данных ничего сказать нельзя.

И не забываем что всегда опрашивается все что есть в карте слейва

Речь опять об этих?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 21:15   #3
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вы задаете вопрос на который нет ответа. Что вы опрашиваете с FMR? На какой скорости? С каким периодом?

Без этих данных ничего сказать нельзя.

И не забываем что всегда опрашивается все что есть в карте слейва

Речь опять об этих?

)) Не совсем оно, там я просто затупил. А тут другая история, ну та что с низу уже темы, я думал что решил проблему но нет, плюс там тема ушла куда то не туда. Я тут конкретно интересуюсь какие бы вы выставили параметры, и скорость в том числе, для надежности. Просто сейчас такие параметры.

Возможно имеет смысл понизить скорость и выставить больше тайминги?
Изображения
Тип файла: png 1.png (17.5 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: png 2.png (88.7 Кбайт, 28 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 22:03   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Возможно имеет смысл понизить скорость и выставить больше тайминги?
Похоже сначала нужно выкинуть весь мусор из карты опроса: счетчики, частотомеры и все что с ними связано. Думаю вы их не используете а 90% времени опроса они занимают.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 04:13   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Всем привет. Есть шкаф с SMH4 + 9 модулей FMR по модбас рту. Проблема в том, что время от времени происходят аварии, при этом программно реализованы фильтры по аварийным входам. Я посмотрел на дебаг (slave (link)), сыпят ошибки но немного 1-2. Возможно ли это из за каких то наводок по модбас рту, а так же какие бы вы выставили периоды и таймауты для такого количества модулей, с учетом качества связи. Спасибо.
1-2 ошибки это фигня для обмена. Но тайм-аут поставьте 50, 200 слишком жирно. И всё верно АТС говорит, уберите ненужное из карты памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 15:23   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

А SMH4 у Вас какой модификации?
0011 или 1011.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 15:30   #7
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Похоже сначала нужно выкинуть весь мусор из карты опроса: счетчики, частотомеры и все что с ними связано. Думаю вы их не используете а 90% времени опроса они занимают.
Их просто удалить или 0 поставить?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
А SMH4 у Вас какой модификации?
0011 или 1011.
0011 но я не думаю что дело в контролере.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 15:36   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Их просто удалить или 0 поставить?
Если совсем не собираетесь использовать в проекте лучше удалить. Сохраните карту. А вообще она у Вас должна быть.

Цитата:
0011 но я не думаю что дело в контролере.
Просто с 1011 можно было подключить через скоростную системную шину.
Но это опять гонять кучу мусора по шине.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 16:04   #9
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если совсем не собираетесь использовать в проекте лучше удалить. Сохраните карту. А вообще она у Вас должна быть.

Просто с 1011 можно было подключить через скоростную системную шину.
Но это опять гонять кучу мусора по шине.
Удалил, оставил то что использую и системные аварии.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 22:23   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Если стоят рядом то я бы их еще и каскадом включил.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 06:40   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
уберите ненужное из карты памяти.
лучше использовать опрос по внешнему запросу, период = 0, тогда наличие переменных в карте памяти ни на что, кроме самой памяти, не влияет, а памяти у smh4 до хрена и больше


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 09:16   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
лучше использовать опрос по внешнему запросу, период = 0
А какой смысл если в проекте они совсем не нужны?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 18:28   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

смысл - в управлении опросом из проекта, а не автоматом.
особенно, когда не понятно откуда ошибки сыпятся.
я почти никогда не делаю автоопрос, всегда делаю службу времени и опрашиваю группами или одиночками.
бывает, что подключаю две одинаковые карты памяти, одна группами, вторая, наготове, одиночная.
отлаживаясь, можно на ходу все переключать туда-сюда-обратно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 19:09   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
смысл - в управлении опросом из проекта, а не автоматом.
особенно, когда не понятно откуда ошибки сыпятся.
Что-то мы о разном. Предлагалось выкинуть массу лишнего.

Особенно на модулях 2222. Опрос 32 бит входов это по сути опрос одного лонга. 32 ненужных счетчика это 32 лонга, 32 ненужныых частотомера это еще 16 лонгов. Это лишнее чтение. А про совершенно бестолковую циклическую запись куда попало даже говорить не буду.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 14:00   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то мы о разном. Предлагалось выкинуть массу лишнего.

Особенно на модулях 2222. Опрос 32 бит входов это по сути опрос одного лонга. 32 ненужных счетчика это 32 лонга, 32 ненужныых частотомера это еще 16 лонгов. Это лишнее чтение. А про совершенно бестолковую циклическую запись куда попало даже говорить не буду.
ну наверное да


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024