Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.08.2018, 22:04   #1
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Прошу поправить

В конструкторе при создании проекта есть косяк при работе теплового насоса.
При включенйу компенсации переключение происходит без участия поправки. В следствии этого работа теплового насоса идет не коректною.
Пример:
Т наружная = 21
Т уставка = 21
Т помещения = 24
Т уставка итог = 18
Гитерезис 4
компрессор в режиме нагрев
переключение произойдет только тогда когда Т наружная стает равна только = 17.
Компрессор инверторного типа.
Приходится вставлять версию очень старую (периодически глючит).
Прошу поправит. Для изменения режима работы использовать Т уставка итог. Так как при выключеной компенсации Туставка = Туставка итог. А при включенной компенсации работа компрессора станет более корректной.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (79.3 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (69.2 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (77.5 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 44.jpg (75.3 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 23:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу поправить

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В конструкторе при создании проекта
Сможете приложить проект и скрин галочек?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 01:35   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу поправить

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сможете приложить проект и скрин галочек?
любой проект сделанный конструктором.


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В конструкторе при создании проекта есть косяк при работе теплового насоса.
При включенйу компенсации переключение происходит без участия поправки. В следствии этого работа теплового насоса идет не коректною.
Пример:
Т наружная = 21
Т уставка = 21
Т помещения = 24
Т уставка итог = 18
Гитерезис 4
компрессор в режиме нагрев
переключение произойдет только тогда когда Т наружная стает равна только = 19.
Компрессор инверторного типа.
Приходится вставлять версию очень старую (периодически глючит).
Прошу поправит. Для изменения режима работы использовать Т уставка итог. Так как при выключеной компенсации Туставка = Туставка итог. А при включенной компенсации работа компрессора станет более корректной.
Обсчитался.
При такой длительной работе начинается понижение частоты вращения вентиляторов (если используется).
Давно хотел написать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024