|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.08.2011, 15:38 | #1 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка загрузки проекта.
При закрузке програмы в SMH2G (4221 - 01 - 2) SMLogic выдает сообщение:
На экране контроллера в свою очередь высвечивается: Segnetics ScreenLogix Kernel ver. 04.261.004 Compied Oct 19 2010 Вессия Лоджика последняя 3.23.0422 Заливку программы осуществляю через com2 Контроллера. (com1 соединен с безкорпусным SMH2010). Настройки com порта на компьютере и на контроллере совпадают (8 бит, 1 стоповый, четность - нет, скорость - 115200). В чем может быть причина? |
18.08.2011, 16:04 | #2 | |
Member
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
Если не помогает, то скорее всего, дело в проекте - высылайте на саппорт. |
|
18.08.2011, 18:28 | #3 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Создали в конструкторе обычный стандартный проект с нуля - Попытались залить в контроллер - таже самая ошибка.
Создали новый проект просто с выводом на экран - загрузился без ошибок. Стандартный проект, отказавшийся загружаться на контроллер (создан последним конструктором в последнем лоджике) во вложении. Самое забавное, что старый проект который пытались загрузить в этот SMH2G (4221 01 2) - sn152971 работает на другом SMH2G (4221 01 2), уже как пол года на объекте. |
19.08.2011, 09:02 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Контроллер виден, параметры с него считываются, проект начинает грузится, доходит до половины и выдает ошибку.
Возможно плохая связь 1 Плохо обжат RJ-45 2 Не подключен терминатор 120 Ом 3 Плохой преобразователь в RS-485 (Очень много дешевых образцов работают нестабильно со слов компьютерной фирмы). Такая ситуация наблюдалась и с АС-3, АС-4 4 Винда делает задержки в работе по 2-3 секунды - влияет это или нет могут сказать только представители Segnetics. |
19.08.2011, 12:48 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
PS. Кстати, повлиять на настройку кадра ком-порта вы не в состоянии (те самые биты, чётность, стоповые). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.08.2011, 21:10 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
А источник питания как может влиять на связь?
|
19.08.2011, 22:21 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Может. Для самого было сюрпризом . Подключил Pixel (на столе) к источнику питания Meanwell DR-120-24 (валялся на соседнем столе). В первый раз связь с контроллером была (даже без никаких проблем), потом как отрезало. Ну всё, думаю, конвертер USB-COM гавкнулся. Уже новый заказал. Потом, даже не знаю почему, подключил питание контроллера от трансформатора ОСМ. Всё заработало.
__________________ RTFM |
20.08.2011, 11:17 | #8 | ||
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
Цитата:
Нагрузка на блок питания изменилась, а следом за ней - частота / ширина импульсов. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
||
20.08.2011, 11:41 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
__________________ RTFM |
|
22.08.2011, 11:24 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
Иногда люди ошибаются в подключении питания преобразователя и контроллера - для SMH2010 это особо актуально. При этом всё светится, но ничего не работает. Для 2G тут ошибкой будет уже использование трансформатора. Список проблем, возникающих из-за недостаточной квалификации пользователя на самом деле немаленький. Причём решение каждой такой проблемы часто занимает большое время в силу того, что начинающим автоматчикам тяжело признавать свою некомпетентность. И вдвойне тяжело, когда автоматчик не начинающий. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2011, 12:29 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
Чудо номер 1: У моей мамы электронная швейная машина и электронный утюг. С контроллером, все как положено. Сначала отказалась шить машинка. Она взяла старую и дошила на ней. В тоже время она включила утюг в розетку а он отказался греть. Погладила также старым утюгом. Все это случилось в течении одного часа. Через 2 недели они поехали ремонтировать по гарантии машинку. И "о чудо" она начала работать. Все было в пордке. Приехали домой - шьет. Она решила проверить и включила утюг - и он тоже заработал. Чудо номер 2: приехал я на работу - ставлю машину на сигнализацию - а она не ставится. Народ начал смеятся - новая машина а уже сигнализация не работает.. потом подехаи еще несколько человек - у двух также машина не закрылась сигнализацией. Закрыли с ключа пошли работать. На обеде вышли попробовать - у всех сигнализация заработала. И неизвестно от чего эти чудеса происходили, причем примерно в одно и тоже время. Вот и контроллер мог не зашиваться. |
|
22.08.2011, 13:26 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Да я, собственно, на вопрос отвечал
Цитата:
__________________ RTFM |
|
22.08.2011, 16:15 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
Не знаю, правду он рассказал или нет. Но то, что "умная" бытовая электроника подвержена электромагнитному воздействию - это факт. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
22.08.2011, 17:10 | #14 |
Segnetics Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
+ частые мощные вспышки на солнце
|
22.08.2011, 17:36 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
|
22.08.2011, 17:47 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2011, 20:13 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
|
|
23.08.2011, 08:31 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
|
|
23.08.2011, 10:21 | #19 |
Segnetics Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
|
23.08.2011, 11:34 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки проекта.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|