Я попробовал (не имея контроллера) конвертировать проект из 2Gi в SMH4 и смотрю в смарте что получилась. Разумеется развалилась графическая часть, и текстовые блоки тоже стали корявыми.
Вопросы:
1. Есть ли рекомендации по масштабированию картинок, я так понял что с коэффициентом 2:1 можно получить какой-то вменяемый результат?
2. Какая минимальная корректная высота текстового/цифрового поля в SMH4? по умолчанию создается 30, на глаз - и 16 хватит.
3. Как предполагается работа со шрифтами меньше 16пт размером? и вообще не ясно как это все будет выглядеть, т.к. цифровые поля имеют чёткие цифры, а текстовые имеют эффект Jpg сжатия или что-то вроде того. Может мануал какой есть на Смарт в этой части?
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: переход с 2Gi (графическая часть)

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
Я попробовал (не имея контроллера) конвертировать проект из 2Gi в SMH4 и смотрю в смарте что получилась. Разумеется развалилась графическая часть, и текстовые блоки тоже стали корявыми.
Вопросы:
1. Есть ли рекомендации по масштабированию картинок, я так понял что с коэффициентом 2:1 можно получить какой-то вменяемый результат?
2. Какая минимальная корректная высота текстового/цифрового поля в SMH4? по умолчанию создается 30, на глаз - и 16 хватит.
3. Как предполагается работа со шрифтами меньше 16пт размером? и вообще не ясно как это все будет выглядеть, т.к. цифровые поля имеют чёткие цифры, а текстовые имеют эффект Jpg сжатия или что-то вроде того. Может мануал какой есть на Смарт в этой части?
1) Рекомендаций нет, у экранов разное разрешение и разное соотношение сторон. Поэтому масштабировать "в лоб" не очень красиво.

2) Любая, какая захотите. Контраст у дисплея SMH4 лучше, выбранную нами высоту полей можно увидеть, создав доп. экран и выставив туда библиотечные элементы.

3) Это я проверю, что-то не замечал такого.


PS. В СМАрте, в принципе, всё достаточно достоверно, можно по нему ориентироваться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 15:09   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: переход с 2Gi (графическая часть)

По пункту 3 вот видео.

На камеру не очень, на деле - начиная от размера 7 - можно читать, если шрифт выведен средствами fbd. В смарте чуток по хуже, но от 8 тоже нормально читается.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:47   #4
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: переход с 2Gi (графическая часть)

Полагаю, "смаз" идет потому что шрифты векторные (или контурные) а не пиксельные (растровые).
При этом возникает тот самый эффект, с которым на ЖК-мониторах винда борется средствами Cristal view (которая полутонами отрабатывает границу линии и фона).

Корректным подходом было бы иметь парочку пиксельных шрифтов (например, классические наборы VGA и XGA, с проддержкой высоты 7/8 (высота символа/высота строки), 10/14, 10/16 и 12/16 пикселей), или даже System из штатного набора винды (там вообще с 7 по 24 - но у каждого шрифта свой знакогенератор. Как по мне - все размеры избыточны, высоты строки 8-12-16-24 хватит за глаза).
Ну и читабельного шрифта 5х7 (текстового для знакоместа 6х8) и 3х5 (цифры, для знакоместа 4х6) мне во всех графических контроллерах не хватает (особенно мелкоцифр в SMH2G - для вывода чисел приходится мудрить с картинками)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:56   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: переход с 2Gi (графическая часть)

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Ну и читабельного шрифта 5х7 (текстового для знакоместа 6х8) и 3х5 (цифры, для знакоместа 4х6) мне во всех графических контроллерах не хватает (особенно мелкоцифр в SMH2G - для вывода чисел приходится мудрить с картинками)
Мелкоцифры есть в 2G - это шрифт №1, 5х4.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...reen_group.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 01:05   #6
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Lightbulb Ответ: переход с 2Gi (графическая часть)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мелкоцифры есть в 2G - это шрифт №1, 5х4.
Опа! Вот это я затупил от души %)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024