По умолчанию Обрыв связи с АТ

Контроллер Pixel 2511-02-0 -сообщение "Обрыв связи с АТ" и авария. К контроллеру подключен модуль MR, который в аварии (мигает SF). Модуль менялся на заведомо исправный и тоже уходил в аварию. Модуль отключался от контроллера - авария на месте. Подскажите что это за неисправность где копать. Питание контроллера в норме, светодиоды питания и системной шины в норме.
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 13:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Цитата:
Сообщение от artema Посмотреть сообщение
Контроллер Pixel 2511-02-0 -сообщение "Обрыв связи с АТ" и авария. К контроллеру подключен модуль MR, который в аварии (мигает SF). Модуль менялся на заведомо исправный и тоже уходил в аварию. Модуль отключался от контроллера - авария на месте. Подскажите что это за неисправность где копать. Питание контроллера в норме, светодиоды питания и системной шины в норме.
Диспетчеризация есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 15:31   #3
artema
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Диспетчерской нет. Автономная вентиляция.
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 15:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Цитата:
Сообщение от artema Посмотреть сообщение
Диспетчерской нет. Автономная вентиляция.
Не может быть такого сообщения. Для получения такой аварии к контроллеру нужно обратиться по сети.

Ну либо накосорезить в программе что-нибудь и загрузить эту кривую программу в контроллер.

В системный авариях что-то есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 16:48   #5
artema
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

В системных ошибках ничего нет. Установка включается с щита в местном режиме и с пульта(кнопка) в дистанционном. Совсем забыл, часто сообщение "Обрыв..." не появляется на главном экране, а сразу уходит в журнал, а на главном экране -"Блокировка". Иногда "Обрыв..." висит на главном экране.
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 16:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Цитата:
Сообщение от artema Посмотреть сообщение
В системных ошибках ничего нет. Установка включается с щита в местном режиме и с пульта(кнопка) в дистанционном.
Если в системных ошибках ничего нет, то программа в контроллере не хочет использовать модуль расширения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 17:05   #7
artema
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Спасибо. Я так понимаю, что контроллер жив, надо обновить программу.
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 05:52   #8
artema
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Добрый день. Создана новая программа в Конструкторе. Залита. После заливки, также мигает SF на MR800, ошибок нет. Начал вводить пароль в настройках, при нажатии стрелки вправо(для перехода на десятки и единицы) втягиваются пускатели подключенные к MR800, т.е. замыкаются DO. Далее запустил установку-жалюзи открылись, прессостат отработал, включилось ТТ реле, через секунд 20 останов-"Обрыв ремня"(вытяжка),"Авария вент.(вытяжки)", "Авария 46". при этом сигал с DO MR800 на лампу "Авария" подается с частотой примерно 2-3 в секунду. Так как это только приточная вентиляция, то в Конструкторе DI вытяжной вентиляции не использовались.
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 10:27   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Проект приложите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 11:19   #10
artema
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Двигатель включается вместе с жалюзи.
Вложения
Тип файла: rar single 27.09.2020 14-36.rar (815.9 Кбайт, 15 просмотров)
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 06:31   #11
artema
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Доброе утро. Что по моему вопросу?
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 10:46   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Цитата:
Сообщение от artema Посмотреть сообщение
Доброе утро. Что по моему вопросу?

Цитата:
Сообщение от artema Посмотреть сообщение
через секунд 20 останов-"Обрыв ремня"(вытяжка),"Авария вент.(вытяжки)", "Авария 46". при этом сигал с DO MR800 на лампу "Авария" подается с частотой примерно 2-3 в секунду. Так как это только приточная вентиляция, то в Конструкторе DI вытяжной вентиляции не использовались.
Вы сконфигурировали проект для приточно-вытяжной системы. Потому в нём присутсвуют аварии вытяжки.

Вам нужно заново создать проект, но только для приточки.

Уточните, какие еще проблемы? В частности, подробней интересует как вы добиваетесь этих событий -

Цитата:
Начал вводить пароль в настройках, при нажатии стрелки вправо(для перехода на десятки и единицы) втягиваются пускатели подключенные к MR800, т.е. замыкаются DO.
Цитата:
Авария 46


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 30.09.2020 в 11:11
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 05:10   #13
artema
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Добрый день. Ошибка 46 отдельно не вылезала, только в группе с другими.
На модуле МR800 светодиод так и моргает, LNK связь показывает. На контроллере ошибок нет. При нажатии на стрелку вправо замыкание выходов DO на модуле МR800. Поскольку эта приточка обогревает ангар и надо было срочно что-то делать, сняли Pixel c вытяжки на другом объекте, вытяжку подключили к приточке. Залили программу в снятый Pixel, все сразу заработало как надо.
artema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 10:35   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв связи с АТ

Цитата:
Сообщение от artema Посмотреть сообщение
При нажатии на стрелку вправо замыкание выходов DO на модуле МR800.
Вам нужно отформатировать этот контроллер, если не поможет, то в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024