По умолчанию Ошибка при загрузке программы (решено)

Доброго дня коллеги.
При заливке программы в Pxel 2511-02 неожиданно выскочила ошибка:
Logix Insterr
Code. - 0x0394
Addr. - 0x00037652

Выключение питания ситуацию не меняет .
SMLogix контроллер видит.

Подскажите в какую сторону двигаться.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 12:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Доброго дня коллеги.
При заливке программы в Pxel 2511-02 неожиданно выскочила ошибка:
Logix Insterr
Code. - 0x0394
Addr. - 0x00037652

Выключение питания ситуацию не меняет .
SMLogix контроллер видит.

Подскажите в какую сторону двигаться.
Загрузить программу ещё раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 12:26   #3
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Загрузить программу ещё раз.
Пробовал. Ничего не меняется.

Обновление ядра не поможет? Контроллер не новый. Текущая версия ядра 3.259.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 12:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Пробовал. Ничего не меняется.

Обновление ядра не поможет? Контроллер не новый. Текущая версия ядра 3.259.
Думаю, поможет. Ядро у вас года эдак 2007, это довольно давно было.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.02.2023, 12:06   #5
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, поможет. Ядро у вас года эдак 2007, это довольно давно было.
Обновление ядра помогло. Вопрос решен.
Спасибо!!!
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024