|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.12.2009, 11:37 | #1 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Smh2010. Din 230v Ac
Стоит задача подключить к дискретным входам SMH2010 сигналы 230В АС. Подключил вот по такой простейшей схеме, работает, уже около двух часов.
Вопрос: можно ли так делать? Смущает то, что напряжение, измеренное на входе SMH2010 относительно клеммы 22, около 70В, при разрешённых в РЭ 50В. Заранее спасибо за ответы. |
02.12.2009, 11:52 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Имхо, при таком включении у всех датчиков не будет гальванической развязки от сети. С точки зрения электробезопасности это ай-ай...
|
02.12.2009, 11:56 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.12.2009, 12:21 | #4 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Ток около 1мА, при напряжении 70В рассеивается 0,07Вт. Это ведь не страшно?
Про отсутствие гальванической развязки всё понимаю, но датчики в данном конкретном случае отсутствуют, всё сигналы в пределах одного шкафа. |
02.12.2009, 12:47 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|