По умолчанию IDS DRIVE + 485

Всех приветствую!!! У кого есть чит-код макрос управлением этого монстра по 485. Делитесь.
Изображения
Тип файла: jpg 20181107_192923.jpg (497.9 Кбайт, 120 просмотров)
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 21:37   #2
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
Всех приветствую!!! У кого есть чит-код макрос управлением этого монстра по 485. Делитесь.
Дайте точное название модели пожалуйста. Может быть смогу Вам помочь
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 12:35   #3
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Z402T4B
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 13:05   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
У кого есть чит-код макрос управлением этого монстра по 485. Делитесь.
Вам прям готовый макрос нужен?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 13:16   #5
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Да. Желательно готовый. И значения переменных. Буду благодарен.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 13:25   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
Да. Желательно готовый. И значения переменных. Буду благодарен.
Готового для Z-серии у меня нет.
PS. И на всякий случай: не используйте групповые запросы.
Вложения
Тип файла: pdf MODBUS.pdf (95.7 Кбайт, 390 просмотров)
Тип файла: pdf протокол связи серия Z пояснения.pdf (55.4 Кбайт, 373 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 14:17   #7
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Ок. Спасибо. Будем юзать.
Есть макрос от fc51 так там групповуха.
Есть от Z серии там тоже 8192 вроде, но не связывается с этой моделью.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 19:27   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Там, в общем-то, и макроса то не надо.
А вообще IDS он же EasyDrive он же Innovert он же Tecorp это младшие модели Delta. Человеческое описание модбаса есть, собственно, у дельты. Но на этих китайцах могут работать не все регистры от дельты. Управление и задание точно работают.
Изображения
Тип файла: jpg ids.jpg (83.6 Кбайт, 340 просмотров)
Вложения
Тип файла: map ids.map (413 байт, 213 просмотров)
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 19:59   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
А вообще IDS он же EasyDrive он же Innovert он же Tecorp это младшие модели Delta.
В общем то да. Если не считать серию Е-вектор, там просто тихий ужас.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 20:05   #10
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Talking Ответ: IDS DRIVE + 485

Разрешите поитересоваться, в целях повышения образованности, что там с E-вектор серией? Люблю horror. Пусть и тихий.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 20:28   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Разрешите поитересоваться, в целях повышения образованности, что там с E-вектор серией? Люблю horror. Пусть и тихий.
Много чего. Можно начать со стандартных: 2000Н: 1 - пуск вперёд, 2 - пуск назад, 5 - останов
2001Н: состояние выходных реле


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 10:20   #12
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Добрый день.

вопросик как IDS mini, что то не пойму как команды на запуск и задание частоты передать

просит 16ричное значение отсылать, как это в FBD переводить?
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2022-10-05 091534.png (94.7 Кбайт, 103 просмотров)
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 10:47   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
просит 16ричное значение отсылать, как это в FBD переводить?
Никак не переводить, все компьютеры последних 50 лет работают в двоичной системе счисления. По сети улетает вереница нулей и единиц, а не вот это всё, что вы видите в своём скриншоте. Вам для эффективного развития в своей профессии нужно внимательно изучить википедию на тему систем счисления, чтобы понять, что вы задаёте вопрос о масле масляном: "В магазине просят деньги, а у меня есть только банкноты, что мне делать?"

А пока образовываетесь, возьмите пример от coverart и не изобретайте велосипед. Где найти пример? Он чуть-чуть выше вашего сообщения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 11:48   #14
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

А пока образовываетесь, возьмите пример от coverart и не изобретайте велосипед. Где найти пример? Он чуть-чуть выше вашего сообщения.
не работают оба примера описаные в теме

принимать принимаю данные с ПЧ а записать не могу
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 11:53   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
не работают оба примера описаные в теме

принимать принимаю данные с ПЧ а записать не могу
Уберите из карты памяти все переменные, кроме установки скорости и записи команды. Попробуйте заново. Период опроса поставьте секунду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 12:46   #16
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IDS DRIVE + 485

все заработало, невнимательно читал ветку, вернее без должного понимания

не работает с групповыми запросами ПЧ, в карте памяти надо галочку обязательо убрать
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2022-10-05 114144.png (122.2 Кбайт, 139 просмотров)
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024