Здравствуйте!

Вопрос такой. Существует необходимость проверять целостность переменных и подключение OPC сервера. В Trace Mode существует канальный атрибут "достоверность", который определяет якобы целостность переменной, но по факту он срабатывает только тогда, когда OPC вырубится, а если физически провод оторвется он ентого даже и не заметит 0-ли и все тут. Пробовал переменныую в диагностике @e_OPC та же история.

Я думал сделать так: пробежать по циклу все переменные или только аварийные и аналоговые переменные (аналоговые потомучто ноль маловероятен), и после чего уже принимать решение о соединении.

Что посоветуете сделать в данной ситуации?
И в моем варианте опрашивать все переменные или только указанные?
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 10:50   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

Мы в такой ситуации используем тот сервер, который атрибут "Достоверность" устанавливает правильно, а не так, как e_OPC


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 13:49   #3
MSGroup
Новичок
 
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

Использую Lectus OPC Server 3.7

Тогда какой OPC выбирать?
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 13:50   #4
MSGroup
Новичок
 
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

e_OPC - это не сервер, а переменная диагностики!
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 14:22   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

Тогда разбирайтесь с Адастрой, у нас МастерСкада с лектусом выдаёт десяток статусов: нет связи, ошибка инициализации, качество (в %%) - это из их числа

К тому же Лектус умеет (это для особо неглючных и максимально хорошо проработанных скад) создавать "виртуальные переменные", которые дадут статистику как по отдельному узлу, так и по отдельной переменной


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 17:25   #6
MSGroup
Новичок
 
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

Я просто так спросил! На случай если кто работал с Trace Mode.
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:37   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

В TM6 есть встроенный ModbusOPC сервер который работает надежнее лектуса.... Проверял на собственном опыте. Если вы используете ТМ6 то опс сервером для модбаса лучше не пользоваться.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 15:28   #8
MSGroup
Новичок
 
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

И сколько он стоит?

Lectus уже заложил, придется использовать!
MSGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 12:31   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Trace Mode 6

Он бесплатный... он встроен в ТМ6. Там Источники приемники надо выбирать не OPC а Modbus....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024