|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.07.2017, 15:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь с M-7017R
Добрый день! Прошу помощи в подключении M-7017R к SMH2Gi. Прошу не пинать сильно, SMLogix только осваиваю, программа носит тестовый характер, перешел с Codesys. Настроил
M-7017R спец.утилитой, подключаю к SMH2Gi - ни в какую. И регистры аналоговых входов пробовал, и другие - никак. Подключил к другому ПЛК в Codesys - все работает. Пожалуйста, подскажите что не так! |
14.07.2017, 15:43 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Предлагаю вам сначала рассказать, что вы делали.
Да и приложить карту переменных modbus этого устройства тоже было бы очень хорошим тоном. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.07.2017, 15:51 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Как обычно настроил модуль ввода M-7017R, затем подключил к контроллеру, создал slave в проекте, прописал все регистры. Как только не пробовал, slave link показывает ошибки связи.
|
14.07.2017, 15:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Прошу прощения, забыл карту адресов.
|
14.07.2017, 16:11 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Вот это почитайте http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm
__________________ RTFM |
14.07.2017, 16:20 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Спасибо, видел. Пока не понял какое отношение это имеет к моему случаю.
Если я правильно понял, то проблем с подключением модулей здесь быть не должно. Я наверно что-то напутал с регистрами. |
14.07.2017, 16:22 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Ссылка как раз и показывает, где и что можно напутать. Там всё пошагово с подробными объяснениями.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.07.2017, 16:31 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Я понял, ну и как же тогда будет выглядеть регистр 30001 аналогово ввода в slave SMLogix?
|
14.07.2017, 16:39 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Читайте адреса с 0 по 7
|
14.07.2017, 16:57 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Направление R(in), Адрес 0
__________________ RTFM |
14.07.2017, 17:27 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
читай 7 шт интов с 30001 по 30008
потом смотри что внутри |
17.07.2017, 09:25 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Уважаемые господа. Я пробовал R(in) и R(out) регистры с 0 и с 30001, не видит хоть убейся. Можно было бы грешить на модуль ввода, но я подключаю его к другому ПЛК и читаю 0 регистр 3 функцией без проблем. Значит я что-то не догоняю в лоджике, просьба, подскажите как прописать хотя бы один регистр правильно, дальше допетрим. П.С. help читал!
|
17.07.2017, 11:18 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Цитата:
Хотя, судя по карте, R(out) с нулевого адреса даст ровно тот же результат. Вы пробовали и так и так? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.07.2017, 11:30 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Здравствуйте Arsie! Как только не пробовал!
|
17.07.2017, 11:33 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Должно работать.
Проверьте сеть блоком Device(link), какие ошибки возникают? Плюс с минусом не перепутали? Скорость и формат кадра настроены правильно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.07.2017, 11:47 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Data+, Data-, на контроллере и модуле совпадают, настройки сети 115200 8N1, проверил другим контроллером. Единственное в настройках модуля было что-то на подобие функции контроля "контрольной суммы". Может надо было ее включить?
|
17.07.2017, 11:55 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
У меня с 2Gi+icpdas была такая петрушка: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2523
|
17.07.2017, 12:38 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Спасибо за помощь, все оказалось проще. Правда не пойму как такое возможно, поменял местами Data+ и Data- местами и все заработало. Но как так! Получается Data+ контроллера и Data- модуля ввода, а Data- контроллера с Data+ модуля. Мне такое даже в голову не пришло. Вопрос к
Arsie: на других форума есть темы типа "Вопросы для новичков" или подобные, чтобы не засорять темами форум. Где у вас можно задавать вопросы не создавая ненужных тем? |
17.07.2017, 12:44 | #19 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь с M-7017R
Замечал, что у некоторых модулей расширения(и преобразователей интерфейсов) бывают попутаны + и -. Возможно, это какой-нибудь другой стандарт, нестандартный...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.07.2017, 12:56 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Спасибо! Так куда "глупые" вопросы задавать чтобы тем не плодить?
|
17.07.2017, 13:02 | #21 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь с M-7017R
Смотря по каким разделам.... По SMLogix есть длиинная тема с вопросами новичков. По каждому контроллеру как-то не очень есть... Лучше всего использовать поиск форума, т.к. он существует много лет, и очень велика вероятность, что проблема, с которой вы сталкиваетесь, уже была кем-то решена на форуме.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.07.2017, 13:14 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь с M-7017R
Ок, спасибо большое, будем работать, появятся вопросы. Уж слишком после Codesysa непривычно и не все понятно. Мастер-слэйв вообще интересно
|