Доброго дня коллеги!
Есть вопрос который не совсем понятен в руководстве на МС.
Необходимо использовать на МС0401 все 8 AI для измерения температуры + задействовать все 4 АО для управления ПЧ 0-10В.
Подскажите пожалуйста возможно ли это?
Если да, то как подключить AO2,AO3+Ai4,AI5.

EXC4+AI4=Д темп,
EXC5+AI5=Д темп,
АО2(она же EXC4) для 2 аналогового выхода?
АО3(она же EXC5) для 3 аналогового выхода?
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 07:22   #2
MidWay
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC-0401 AO2,AO3+Ai4,AI5

Ну если глянуть РЭ то сразу станет понятно что не получится подключить термосопротивление
MidWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 07:32   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC-0401 AO2,AO3+Ai4,AI5

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Необходимо использовать на МС0401 все 8 AI для измерения температуры + задействовать все 4 АО для управления ПЧ 0-10В.
Используйте датчики температуры с активным выходом: 0-10В или 4-20мА.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2023, 08:24   #4
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC-0401 AO2,AO3+Ai4,AI5

Цитата:
Сообщение от MidWay Посмотреть сообщение
Ну если глянуть РЭ то сразу станет понятно что не получится подключить термосопротивление
Я видел эту строку в РЭ.
Просто не понятно, что имеется ввиду под НОРМИРОВАННЫМИ ВЫХОДАМИ?


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Используйте датчики температуры с активным выходом: 0-10В или 4-20мА.
т.е. получается если задействованы АО2 и АО3 на 0-10В, то параллельно можно подключить активный вход от датчика Температуры с входящим сигналом 0-10 (4-20) ???

Если да, то возможно ли такие варианты:
АО2 0-10В, АI4 4-20мА; АО3 4-20мА, AI5 0-10В
или должны все работать либо по току, либо по напряжению?
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2023, 10:30   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC-0401 AO2,AO3+Ai4,AI5

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Если да, то возможно ли такие варианты:
АО2 0-10В, АI4 4-20мА; АО3 4-20мА, AI5 0-10В
АО не может быть на 4-20мА (у Сегнетикс).

АИ можно использовать как 4-20мА, так и 0-10В. Конфигурация
АИ4 - 4-20мА
АИ5 - 0-10В
возможна.

Остальные АИ при этом могут быть также настроены на любой тип поддерживаемых модулем МС датчиков.

Учтите, что МС уже сняты с производства.
Если вы только на стадии проектирования, и модуля МС у вас нет, то лучше бы посмотреть в сторону модулей ФМР.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024