|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
04.04.2016, 09:59 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
(2016 год) Windows 7 x86: Не находятся контроллеры по Ethernet интерфейсу
Описание: Одно из обновлений в 32-разрядной версии Windows 7 после установки ломает работу приложений с сетью по протоколу UDP. Из-за этого широковещательные UDP-запросы не проходят в локальную сеть. Номер обновления не установлен, но есть подозрение, что это некорректная работа инсталлятора Microsoft Update.
Изделие: Система с 32-разрядной версией Windows 7. Проявление: В окне SMLogix "Поиск и диагностика" не находятся контроллеры по Ethernet интерфейсу. Диагностика: Нарушение работы с сетью любого стороннего ПО на данном компьютере. Как исправить: Переустановить Windows. Откат обновлений проблему не устраняет. Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2016 в 10:26 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
2Gi не запрашивает конфогурацию у SMConnect сервера | petrov.dv | SMConnect & SMConfig | 12 | 13.12.2016 13:47 |