|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.10.2014, 18:41 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
По хорошему 1, ну 2 максимум. Понимаю к чему Вы клоните, но без запуска прогретой установки объект у меня не примут.
|
21.10.2014, 10:40 | #32 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
Цитата:
Кратность воздухообмена выше 20 и за 6 минут воздух в помещении переваливает за комфортные 24 градуса? Сама ВУ при этом не может запуститься? Если на все вопросы ответ "нет", то я не понимаю суть вашей проблемы. Ну перегревает чуток обратку с каналом. С кем не бывает __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.10.2014, 11:41 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
Да дело не в перегреве обратки, хотя и поэтому поводу тоже бухтят. Дело во времени старта, не выхода на уставку, а только старта. Оно получается 6 минут 150сек(открытие вод. клапана)*2+60сек(открытие возд. засл.), что сильно печалит эксплуатацию, и с этим я поделать ничего не могу.
Если убрать *2, тем самым сократить время на 2,5 минуты, то эксплуатацию это устроит, плюсом еще и заслонку можно не 60 сек ждать, а 40 например. Поэтому и спрашиваю, где в программе это можно изменить? |
21.10.2014, 11:56 | #34 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
Цитата:
В данном случае вы можете попробовать при запуске обманывать макросы уменьшенным вдвое временем хода. Компаратор на обратку и мультиплексор. Вроде должно работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.10.2014, 12:35 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
Странно, а как тогда происходит выдержка времени аккурат *2 времени хода?
|
21.10.2014, 12:37 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
Формулы-формулы-формулы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.10.2014, 04:58 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
Поставил кран с временем хода 60 сек, время запуска уменьшилось.
Но система не поддается регулировке. Время хода выставил 60 сек, время реакции 30 сек, реально замерял по инструкции водяного калорифера n_vokal_g_3p, тока я не понял что значит "Время, прошедшее с момента открытия до начала изменений показаний датчиков температуры канала и обратной воды". Причем тут обратка? Метод запуска 2, время запуска 240. За время 240 сек температура канала и обратки стабилизируется, по прошествии, кран начинает закрываться очень быстро в 0, при проходе уставки, начинает открываться, но не успевает и система валится в заморозку. Путем изучения того что нагорожено в программе начал уменьшать время хода и время реакции(как я понял P составляющую регулятора), ситуация с запуском улучшилась, но возникла другая проблема. Когда температура стабилизируется в районе уставки, то регулятор не реагирует никак, т.е.,например, уставка 22, температура канала 20,6 и стоит как вкопанная, ПОЧЕМУ??? Более того если температура в канале и приблизилась к уставке (к примеру 21,8), то при изменении уставки даже на 2 градуса регулирования нет, хотя зона нечувствительности 0,5. В хз что делать, Зак рвет и мечет, орет что за фуфло вы мне подсунули, а я его красочно уговаривал на замену старых контроллеров(малахит, может видели) на сегнетиксы. Что делать??? Ведь регулирование вправду отстойное!!! Не спал уже несколько ночей ибо ковырять приточки можно только ночью, а днем еще и работать нада!!! Ps В стоянке также происходит конкретное перерегулирование с завышением обратки, контроллер машет краном аки флагом!!! Pss В малахитах было все по простому. Время прогрева, время периода через которое можно махать краном, коэффициент усиления на который умножалась разница между текущей Тканала и уставкой, ну и зона нечувствительности. Система настраивалась на ура! Последний раз редактировалось coverart, 29.10.2014 в 05:11 |
29.10.2014, 12:18 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дискретный кран
Цитата:
Давайте разбираться по шагам. Для начала сделаем так, чтобы ваше описание проблемы стало похоже на описание проблемы инженером. Замените красные слова на реальные данные. Что касается зоны нечувствительности, то вы, похоже, настолько занизили времянки, что регулятор не шевелит приводом аж до рассогласования в 2 градуса. В данном случае работает не зона нечувствительности, а ограничение минимальной длины импульса привода. Ну и раз у вас используется прогрев по графику, то сам бог велел указать настройки графика, уличную температуру на момент пуска, температуру в канале на момент пуска, вычисленную температуру прогрева, уличную температуру на момент сваливания в заморозку. Выяснить эту информацию без поездки на объект у вас не получится, поэтому попробуйте запустить систему с временем запуска секунд 600 и временем реакции секунд 120-180. Время молчания ВУ - это очень важный параметр. попробуйте его увеличивать, а не уменьшать. Время хода крана возьмите не из паспорта, а измерьте секундомером. Также интересно, как ВУ ведёт себя при методах запуска 0 и 1. Не забудьте указать при этом, как вы настроили Тобр,макс. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|