По умолчанию 8 пикселей и трим

в проекте 8 приточек и ИТП
планировал использовать трим как ЦПУ для приточек
ЩУ пикселей будут находиться в труднодоступных местах, связь трим-приточки по эзернету.
вопрос в том как лучше организовать удаленное программирование приточек?
пиксели приточек по 485му будут управлять вентами и возможно насосами.
так вот вопрос:
делать единое поле адресов и все опрашивать каким-то отельным мастером а потом по эзеренту раздавать управление чтобы линия для программирования была свободна
или
от каждого пикселя тащить веревку с 485м к месту установки ЦПУ?

понятно что решение зависит много от чего, но меня интересует главное - кто как делает в таких или подобных случаях?
по первому варианту - не будут ли задержки в локалке слишком велики для нормальной работы? и вообще, насколько такое решение разумно?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 07:29   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Удаленное программирование это возможность не отрывая задницы с о.Гоа поправить чота в программе? Если да, то имхо только 2gi вас спасет. Тем более нужно останавливать работу мастера на порту пикселя, а это залезть в сис.меню надо.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 08:38   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Удаленное программирование это возможность не отрывая задницы с о.Гоа поправить чота в программе? Если да, то имхо только 2gi вас спасет. Тем более нужно останавливать работу мастера на порту пикселя, а это залезть в сис.меню надо.
ну, не настолько удалённое... просто кабель вытащенный в удобное для доступа место.
траффик по 485му у пикселя будет не большой, что там, просто венту отдать команду по изменению и все. не циклический.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 09:24   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Удаленное программирование это возможность не отрывая задницы с о.Гоа поправить чота в программе? Если да, то имхо только 2gi вас спасет. Тем более нужно останавливать работу мастера на порту пикселя, а это залезть в сис.меню надо.
А зачем останавливать мастера в пикселе? Если они стоят локальнои управляют процессом и опрашивают их по RS485 удаленный мастер?

Вот я делал систему из 13 SMH2010, 1 пикселя и 1 ЖК-панели Weintek. Пиксель по RS485 опрашивал SMH2010 а Вайнтек опрашивал пиксель по Эзернету (у того вайнтека не было изоляции по порту и при опросе им SMH2010 по RS485 терялось больше 50% пакетов). SMH2010 управляли приточками. Длинна линии связи RS485 вылезла метров под 500. Использовали для этого обычный UTP cat 5e. Время отклика при замене уставки с панели составляло около 1-3 секунд. В принципе вполне приемлимо. Правда пришлось оптимизировать карты переменных для контроллеров для уменьшения количества запросов. Контроллеры перешивал удаленно.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 10:49   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну, не настолько удалённое... просто кабель вытащенный в удобное для доступа место.
траффик по 485му у пикселя будет не большой, что там, просто венту отдать команду по изменению и все. не циклический.
Отключаете кабель от Трима и прогаете Пиксели по нему.

Ну либо делаете ветку глухую и терминируете её резистором. Как нужно прогать - отключаете Трим (или в сисменю опрос отключаете) и прогаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 12:53   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
..........
Контроллеры перешивал удаленно.
каким образом?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 14:20   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
каким образом?
Ну я же говорю они все были подключены по RS485 к пикселю. Откидывал пиксель подключал к интерфейсу конвертор и прошивал по одному.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 14:59   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну я же говорю они все были подключены по RS485 к пикселю. Откидывал пиксель подключал к интерфейсу конвертор и прошивал по одному.
понял


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 22:20   #9
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Товарисчи, я чота совсем запутался. Пиксель можно перешить без отключения в сис меню запросов мастера?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 06:45   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Товарисчи, я чота совсем запутался. Пиксель можно перешить без отключения в сис меню запросов мастера?
обычно да. но тут важно то, что сам пиксель делает с 485м, если есть достаточно большие паузы, то видимо программа успевает вклиниться и сбросить передачу, а если он долбит без пауз, то скорее всего будет сложно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 07:16   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Товарисчи, я чота совсем запутался. Пиксель можно перешить без отключения в сис меню запросов мастера?
Есть несколько вариантов.
Вариант 1 - если пиксель не мастер то ничего никогда отключать не нужно.
Вариант 2 - если пиксель мастер, но ты перешиваешь на той же скорости на которой он опрашивает слейвов то в 90% случаев ничего останавливать в системном меню не нужно - смлоджик сам это сделает
Вариант 3 - если пиксель мастер но ты перешиваешь на другой скорости то смлоджик не сможет остановить мастера. Нужно либо перейти на ту же скорость обмена, либо остановить запросы в системном меню.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:59   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

вопщем я понял, в таких системах нужно чтобы пиксель программировался по эзернету.
по другому не получится. и от всех вентов и насосов придётся вытаскивать веревку отдельно и вешать на отдельный мастер. грусть.

кто пробовал, вот такая штука для такой задачи сгодится?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 13:32   #13
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопщем я понял
А я что говорил...
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 13:34   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кто пробовал
Эту штуку не пробовал, но по цене проще 2gi поставить с мсом
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 08:49   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

задумался:
1. а может ли PIXEL25 быть слейвом по эзернету одновременно для восьми контроллеров?
2. еще он будет мастером для 14 вентиляторов по 485му...
3. справится со всем этим?


и вообще, как лучше сделать такой многоканальный "мост"?
14 вентиляторов надо связать с семью пикселями, по два на каждый, примерно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:06   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
задумался:
1. а может ли PIXEL25 быть слейвом по эзернету одновременно для восьми контроллеров?
2. еще он будет мастером для 14 вентиляторов по 485му...
3. справится со всем этим?
1) Нет

2) Да

3) С первым нет, со вторым да



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и вообще, как лучше сделать такой многоканальный "мост"?
14 вентиляторов надо связать с семью пикселями, по два на каждый, примерно
Нарисуйте схему взаимодействий, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:21   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

нужен мост между пикселем в ПУ и двумя вентами.
пиксели в труднодоступном месте, поэтому просто на 485й венты подключить нельзя, 485й пойдёт шлейфом по всем пикселям ПУ для программирования.
https://photos.app.goo.gl/2wTKNt7XFm4A1Pna2
нарисовал
по 485му пиксель-мост будет мастером однозначно, вопрос лишь в том, как отдать данные на пиксели в приточках - тоже мост будет мастером будет раздавать данные сам?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:26   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нужен мост между пикселем в ПУ и двумя вентами.
пиксели в труднодоступном месте, поэтому просто на 485й венты подключить нельзя, 485й пойдёт шлейфом по всем пикселям ПУ для программирования.
https://photos.app.goo.gl/2wTKNt7XFm4A1Pna2
нарисовал
по 485му пиксель-мост будет мастером однозначно, вопрос лишь в том, как отдать данные на пиксели в приточках - тоже мост будет мастером будет раздавать данные сам?
Если Пиксель-мост мастер по обоим каналам, то схема рабочая при условии, что в эзернете роутер нужен. Там типа сети звезда должен быть, с роутером (или хабом) в центре.

Всем трафиком и перемещением данных управляет именно мост. Помните об ограничении Пикселя в 112 запросов на всех. Количество запросов для каждого слейва указана в карте памяти этого слейва.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:29   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если Пиксель-мост мастер по обоим каналам, то схема рабочая при условии, что в эзернете роутер нужен. Там типа сети звезда должен быть, с роутером (или хабом) в центре.

Всем трафиком и перемещением данных управляет именно мост. Помните об ограничении Пикселя в 112 запросов на всех. Количество запросов для каждого слейва указана в карте памяти этого слейва.
планирую два коммутатора поставить, приточки располагаются в одну линию на 150метров..

про 112 для пикселя не знал, надо бы не забыть... а для 2Gi или трима это тоже актуально или там таких ограничений нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:34   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
планирую два коммутатора поставить, приточки располагаются в одну линию на 150метров..

про 112 для пикселя не знал, надо бы не забыть... а для 2Gi или трима это тоже актуально или там таких ограничений нет?
Ограничение есть, но в этой сети вы в него не упрётесь даже в самом-пресамом плохом варианте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:40   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ограничение есть, но в этой сети вы в него не упрётесь даже в самом-пресамом плохом варианте.
ok. спасибо, значит мост будет или на 2gi или на триме, они всеравно там будут..

возвращаясь к слейвам..
помнится как-то был разговор о том, что по эзернету контроллер может быть и мастером и слейвом одновременно бесчисленное кол-во раз, только порты меняй под каждого...
типа для одной карты переменных можно задать 502й порт, для другой 503й(ну или как-то так) и т.д.

или я что-то путаю?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:49   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ok. спасибо, значит мост будет или на 2gi или на триме, они всеравно там будут..

возвращаясь к слейвам..
помнится как-то был разговор о том, что по эзернету контроллер может быть и мастером и слейвом одновременно бесчисленное кол-во раз, только порты меняй под каждого...
типа для одной карты переменных можно задать 502й порт, для другой 503й(ну или как-то так) и т.д.

или я что-то путаю?
Да, путаете.

Поиск->"мультимастер": http://forum.segnetics.com/showthrea...E0%F1%F2%E5%F0


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:18   #23
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Я, на вашем месте, использовал бы трим5 1060 в качестве моста. Ну или smh4, но он немного дороже.
В целом цена выше получается, но возможностей для расширения намного больше. Даже smconnect есть.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:34   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, путаете.

Поиск->"мультимастер": http://forum.segnetics.com/showthrea...E0%F1%F2%E5%F0
путаю только то, что это работает на 2gi трим и смш4 и то, что ничего для этого делать не надо. так?
тогда 2gi может быть слейвом по эзернету для семи пикселей одновренно?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:55   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
путаю только то, что это работает на 2gi трим и смш4 и то, что ничего для этого делать не надо. так?
тогда 2gi может быть слейвом по эзернету для семи пикселей одновренно?
Там всё именно так и написано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:58   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там всё именно так и написано.
спасибо еще раз!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:34   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

появились вопросы

похоже я не очень хорошо понимаю какие задержки на что влияют эти (см. картинку) задержки?
где прочесть об этом?

что произойдёт если период опроса переменных меньше времени опроса всех переменных?

а если часть из этих переменных почему-то недоступна сколько времени контроллер их будет ждать? каждую по отдельности или весь слейв?
Изображения
Тип файла: png 2017-10-09 22-26-30 Задание свойств Slave.png (30.9 Кбайт, 32 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:03   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что произойдёт если период опроса переменных меньше времени опроса всех переменных?
Давненько я не отвечал на этот вопрос)) Ничего не произойдёт. Нельзя впихнуть невпихуемое и переменные будут опрашиваться с той скоростью, с которой смогут.


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а если часть из этих переменных почему-то недоступна сколько времени контроллер их будет ждать?
Столько, сколько вы укажете.


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
каждую по отдельности или весь слейв?
Я не понимаю этой фразы. Переменная принадлежит слейву, поэтому "ждать переменную" и "ждать слейв" тождественны.



ЗЫ. Увеличенный тайм-аут - это тайм-аут при работе на резервном канале. Для модема, например, тайм-аут полезно увеличить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:43   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Давненько я не отвечал на этот вопрос)) Ничего не произойдёт. Нельзя впихнуть невпихуемое и переменные будут опрашиваться с той скоростью, с которой смогут.
т.е. ставлю для всех 100500 переменных и 100500 слейвов в мастере 100мс и опрос пойдёт с максимально возможной скоростью. так?






Цитата:
ЗЫ. Увеличенный тайм-аут - это тайм-аут при работе на резервном канале. Для модема, например, тайм-аут полезно увеличить.
а как контроллер узнает, резервный канал или основной?

Цитата:
Я не понимаю этой фразы. Переменная принадлежит слейву, поэтому "ждать переменную" и "ждать слейв" тождественны.
ну например я накосячил в карте памяти для мастера и такой переменной в слейве просто нет. такое может быть теоретически?

Цитата:
Столько, сколько вы укажете.
я эти глупые вопросы задаю потому что трим постоянно теряет связь с пикселями, причем это происходит когда все находится на столе, в лабораторных условиях.

еще раз напомню, в трим залит проект ПДУ 104версии.
эзернет, локалка.
плюс в трим добавлены мосты пиксели-2Gi. всего семь мостов.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:25   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 8 пикселей и трим

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. ставлю для всех 100500 переменных и 100500 слейвов в мастере 100мс и опрос пойдёт с максимально возможной скоростью. так?
Да.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а как контроллер узнает, резервный канал или основной?
В вашем случае канал всегда основной. И да, контроллер знает. Он же инициирует обмен, а не "дядя".



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну например я накосячил в карте памяти для мастера и такой переменной в слейве просто нет. такое может быть теоретически?
Ну накосячили и что?

Вам нужно разобраться в понятиях. Ответ слейва на "корректный запрос", ответ на "некорректный запрос" и "слейв не отвечает" - это три разные ситуации.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я эти глупые вопросы задаю потому что трим постоянно теряет связь с пикселями, причем это происходит когда все находится на столе, в лабораторных условиях.
Позвольте дать вам совет. Мне никогда не нужно задавать глупых вопросов, сразу говорите проблему. Так и своего времени меньше потратите и моего. И, может быть, не подставите "того парня", который ждёт моего ответа, имея реальную проблему на объекте посреди тундры, куда только вертолётом добраться можно. Я не шучу, и такое тоже бывает.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
еще раз напомню, в трим залит проект ПДУ 104версии. эзернет, локалка. плюс в трим добавлены мосты пиксели-2Gi. всего семь мостов.
Мне не нужно словесное описание, мне нужен рисунок с картой сети и настройками каждого из контроллеров.

Напомнили вы не зря, т.к. к моему глубокому сожалению у вас есть привычка задавать вопросы в неожиданных темах, а тут хоть стало понятно, что к чему.

Все ваши вопросы, заданные до этого, никак к вашей проблеме не относятся. Мы с вами уже потратили целых два часа зря. Вообще зря. Результат даже скорее отрицательный, т.к. вы запутываете меня всё больше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024