Добрый день.

Состав приточно-вытяжной установки - камера смешения, водяной нагреватель, фреоновый охладитель. Необходимо изменить порядок работы установки:
Зима- открытие камеры смешения -> водяной нагреватель.
Лето- открытие камеры смешения -> охладитель
viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 20:39   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Схема установки?
Графики работы?
Камера смешения - это рециркуляция что-ли?

Информации как всегда - ноль ....


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 09:00   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Добрый день.

Состав приточно-вытяжной установки - камера смешения, водяной нагреватель, фреоновый охладитель. Необходимо изменить порядок работы установки:
Зима- открытие камеры смешения -> водяной нагреватель.
Лето- открытие камеры смешения -> охладитель
Создайте проект с рекуператором пластинчатым и подключайте его к своей заслонке.

Но что-то мне говорит о том, что выбранная вами схема управления будет работать несколько иначе, чем вы рассчитываете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 10:20   #4
viper
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Создайте проект с рекуператором пластинчатым и подключайте его к своей заслонке.

Но что-то мне говорит о том, что выбранная вами схема управления будет работать несколько иначе, чем вы рассчитываете.
Если оставить проект с камерой смешения и доработать? Проясните порядок работы программы, Конструктор выдает такую последовательность


Посмотрев макрос предполагаю что работает так


Если это так то в летний период последовательность меня устраивает. Остается доработать зимний период.
viper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 10:35   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от viper Посмотреть сообщение
Если оставить проект с камерой смешения и доработать?
Не вижу никакого смысла терять время, если можно без доработок использовать проект с рекуператором.

Насчёт ваших вопросов - рециркуляция используется последней, и не важно, под каким углом вы смотрите на макросы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024