Добрый день.
Загрузка сделанного в конфигураторе проекта в Pixel-1211.
После подтверждения запроса о замене уставок в контроллере появляется ошибка
"Ошибка загрузки.
Отправка размеров загружаемых данных.
Недостаточно ресурсов контроллера для загрузки проекта!"

После этого пробую загрузить заводскую программу - всё загружается без проблем. (уставки заменяются).

По рекомендациям форума
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2374
сократил длину кабеля связи RS-485
заменил преобразователь RS-485 - USB на другой
поставил терминатор (перемычку в ПЛК)

Не помогло.

Попробовал перезалить ядро в контроллер согласно РЭ (через HyperTerminal).
Всё делал согласно инструкции. По окончании обновления окно закрылось, но ПЛК сам не включился. Было отключено питание ПЛК на 30 секунд. При подаче питания загорелся индикатор ALARM. SMLogix контроллер не находит, экран ПЛК не горит, повторное обновление ядра через HyperTerminal выдают ошибку "transfer cancelled ..." и отображаются символы СССС в HyperTerminal.

Что делать?
pbl6a13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2022, 12:27   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel перестал программироваться (решено)

Цитата:
Сообщение от pbl6a13 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Загрузка сделанного в конфигураторе проекта в Pixel-1211.
После подтверждения запроса о замене уставок в контроллере появляется ошибка
"Ошибка загрузки.
Отправка размеров загружаемых данных.
Недостаточно ресурсов контроллера для загрузки проекта!"

После этого пробую загрузить заводскую программу - всё загружается без проблем. (уставки заменяются).

По рекомендациям форума
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2374
сократил длину кабеля связи RS-485
заменил преобразователь RS-485 - USB на другой
поставил терминатор (перемычку в ПЛК)

Не помогло.

Попробовал перезалить ядро в контроллер согласно РЭ (через HyperTerminal).
Всё делал согласно инструкции. По окончании обновления окно закрылось, но ПЛК сам не включился. Было отключено питание ПЛК на 30 секунд. При подаче питания загорелся индикатор ALARM. SMLogix контроллер не находит, экран ПЛК не горит, повторное обновление ядра через HyperTerminal выдают ошибку "transfer cancelled ..." и отображаются символы СССС в HyperTerminal.

Что делать?
боюсь, что придётся брать пиксель 2511, т.к. у 12го памяти под ваш проект не хватает.
либо переделывать проект так, чтобы влезло.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 11:07   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно ресурсов контроллера для загрузки проекта (нет проблемы)

Сначала вам нужно вернуть работоспособность контроллера, а потом "подогнать" размер своего проекта под ваш контроллер. Если из лоджика форматировать контроллер в таком состоянии - возникают проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024