Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.10.2023, 09:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5
Доброе утро.
Trim 5 Matrix 1021 Через форматирование все обновлено. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано самопроизвольное появление журнала аварий, при попытке сменить уставку, режим работы или время года. Даже при на нажатии на пустую область экрана. Trim 5 заземлен. https://cloud.mail.ru/public/QTSX/gsr1H2Dn4 |
12.10.2023, 10:28 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 155
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.10.2023, 11:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5
От клеммы пульта G на заземление щита управления ПУ
|
12.10.2023, 11:55 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 155
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5
На эту клемму строго нельзя подключать ни проводник PE, ни проводник N.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3044 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2023, 08:18 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5
Цитата:
"Главное клемму "C", где рядом "D+ и D-" разъема заземлить.". Самопроизвольные нажатия и нажатия не на ту кнопку исчезли. |
|
15.10.2023, 22:35 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5
Наверное Вы перепутали с клеммой G.
В любом случае спасибо всем за помощь, буду пробовать. |
16.10.2023, 08:38 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольный вызов журнала в Пульт Trim 5
|