14.05.2018, 16:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как устроен контроллер Pixel ?
Здравствуйте. В этом деле я новичок!
В нашем цеху установлена ПВ вентиляция под управлением Пикселя. Месяца два назад порвало калорифер, на время ремонта электрики обесточили шкаф управления. Сегодня столкнулись с проблемой, что управление температурным режимом не работает коректно(в операторной слишком жарко). Вопрос: 1) Может ли изза севшей батарейки слететь ПО Pixel 1211-02-0 ? 2) Можно эксплуатировать контроллеры с севшими аккумл? 3) Логика уже записана в контроллере с завода или ее пишут для каждой установки индивидуально? |
14.05.2018, 16:55 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
1. Не может
2. Можно. Батарейка нужна для хода часов реального времени и процессов, связанных с этим. Если у вас на экране контроллера, после подачи питания, есть русские буквы, есть какая-то реакция на нажатия кнопок и так далее - значит всё работает и ничего не слетело. 3. http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479 __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.05.2018, 17:16 | #3 | |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Цитата:
Просто моему начальнику ктото напел, что в контроллере слетела логика изза севшего аккумулятора. Недавно все это обслуживала сторония организация, но ряду многих причин они ушли. И теперь все это легло на наши плечи. С чего мне начать, чтобы понять как и счем его едят(контроллер segnetics Pixel)? |
|
14.05.2018, 17:23 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Вы должны понимать, что поскольку контроллер свободно программируемый, в нём может быть заложен любой алгоритм. В том числе и такой, который предусматривает отключение работы в случае потери часов реального времени. Или, например, ограничение регулирования просто по какому-то периоду работы. Так называемая "time bomb". Но я это не утверждаю, а просто предупреждаю, о такой возможности.
Я полагаю, вам следует обратиться к нашим партнёрам и заключить с одним из них договор о программировании и ПНР этой системы. Если у вас есть опыт работы с программируемыми контроллерами, даже минимальный, вы, возможно, сможете сделать это самостоятельно, при помощи пакета программ "SMConstructor" __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.05.2018, 17:29 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
из-за чего могут слетать настройки Пиксель?
|
14.05.2018, 17:30 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Поясните, что вы имеете в виду?
Почему вы думаете, что что-то куда-то слетело? Какие именно настройки? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.05.2018, 18:28 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
|
14.05.2018, 23:35 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
__________________ Саня |
15.05.2018, 08:53 | #9 | |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Цитата:
Просто мне начальник отделения утверждает, что там пропали некоторые пункты. Может я неправильно выражаюсь. Я имел ввиду не сама прошивка контроллера, а логика управления которую залили програмисты именно для нашей установки. |
|
15.05.2018, 10:10 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Ничего само пропасть не может.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2018, 10:59 | #11 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Арсений здравствуйте. Сегодня прочитал в мануале Pixel , что маркировка кода заказа **-02-** означает, что в него залита программа управления приточной вентиляции с водяным калорифером.
Я понимаю, что это и есть алгоритм управления установкой, нужно только настроить нужные параметры ? |
15.05.2018, 11:00 | #12 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Цитата:
Если в памяти контроллера повреждается область с программой, то она просто не будет запускаться и вы увидите сообщение об ошибке. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
15.05.2018, 11:20 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как устроен контроллер Pixel ?
Цитата:
Если по словам "что-то пропало", то от заводской программы точно следа не осталось. Подробности можно узнать по ссылке Дмитрия. Сравнить описания с тем, что вы наблюдаете на экране контроллера и делать выводы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|