Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.08.2023, 12:03   #1
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию ПЧ для насоса

Добрый день, Уважаемые!

В скором будущем придется монтировать насосную станцию для частного использования (три коттеджа (по восемь точек водоразбора в каждом) + баня (три точки водоразбора) + открытый бассейн 50 кубов, подача воды из накопительной емкости). Обычно для таких целей используем или два Grundfos Scala1 3-45 в режиме сдвоенной работы, или два Grundfos Scala2 3-45 (или аналогичный Espa Tecnoplus 25 4M) со встроенным частотным преобразователем и ручным переключением рабочий/резервный насос.

Появилась идея применить на этом объекте Конструктор насосных станций https://segnetics.com/ru/smconstructor_pumps. Насосы будем использовать ESPA Tecno 25 5 (1,7 кВт; 3ф 220В/380В; 5,2А/3А https://espa.ru/catalog/application/...osy/tecno/289/).

Посоветуйте, какой частотный преобразователь можно применить для данного насоса?

Так как вся логика будет на Matrix-е, то частотник насколько я понимаю пойдет самый простой без встроенного ПЛК с поддержкой скалярного режима управления. Или я неправ и нужно выбирать именно насосную серию?

На данный момент мой выбор или Kippribor серия AFD-M022.21В (2,2 кВт 10А) https://kippribor.ru/KIPPRIBOR_AFD_M или Овен серия ПЧВ1-2К2-А [M01] (2,2 кВт 10А) https://owen.ru/product/pchv_m01.

Верно ли я выбрал?

Вообще, кто какие частотники использует для данной задачи?

Спасибо большое!
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2023, 13:28   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ для насоса

Да.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 09:03   #3
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ для насоса

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Добрый день, Уважаемые!



Так как вся логика будет на Matrix-е, то частотник насколько я понимаю пойдет самый простой без встроенного ПЛК с поддержкой скалярного режима управления. Или я неправ и нужно выбирать именно насосную серию?

Вообще, кто какие частотники использует для данной задачи?
К примеру я, для ДВУХ насосов не использую дополнительно контроллер.
Рабочий резервный выбирается по таймеру + АВР реализован на внутреннем реле частотников. ПИД практически есть у любого частотника. Если нужен каскад то можно и его организовать не сложно, чуть чуть почитать инструкцию.

мой вариант:
Инноверт IHD - 2шт
Датчик давления -1шт
Таймер суточный -1 шт
реле давления - 1шт
Промежуточное реле на 4 перекидных - 2шт

переключатели и лампочки на усмотрение на функционал не влияют
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2023, 23:46   #4
Steam Condenser
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ для насоса

У вас трёх фаз нет там что ли. Почему однофазные частотники.
Пойдут и эти, если двигатель позволяет подключать треугольником.
Steam Condenser вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024