Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2009, 11:50   #1
IceFlame
Новичок
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel и 4-20 мА

Возможно ли подключить датчики 4-20 мА к резистивным аналоговым входам Pixel, как это возможно в SMH2010? Необходимо подключить два датчика 4-20 мА, а вход только один
IceFlame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и 4-20 мА

Цитата:
Сообщение от IceFlame
Возможно ли подключить датчики 4-20 мА к резистивным аналоговым входам Pixel, как это возможно в SMH2010?
Нет.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 18:14   #3
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel и 4-20 мА

Возможно.
Но не совсем, как в SMH...
Просто через 120-омный шунт будет протекать сумма токов датчика и встроенного 1,1-миллиамперного источника тока самого пикселя. Если ввести поправку на встроенный источник, то все получится...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 12:40   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и 4-20 мА

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Возможно.
Но не совсем, как в SMH...
Просто через 120-омный шунт будет протекать сумма токов датчика и встроенного 1,1-миллиамперного источника тока самого пикселя. Если ввести поправку на встроенный источник, то все получится...
Считаю своим долгом предупредить, что малейшие проблемы в датчике и два соседних входа умирают.

Плюс изначально будет нелинейность считывания показаний датчика.




.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 19:04   #5
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и 4-20 мА

А как насчёт выпуска новой модификации Пикселя - все входы 4-20мА? (по аналогии с SMH) Думаете, покупать не будут? Мы бы точно покупали такие Пиксели в разы чаще, чем существующие. Не думали на эту тему? Затраты не такие уж и большие, как мне кажется...
Тем более, что аналогового модуля, судя по всему, уже не дождаться...
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 10:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и 4-20 мА

Цитата:
Сообщение от SMH
А как насчёт выпуска новой модификации Пикселя - все входы 4-20мА? (по аналогии с SMH) Думаете, покупать не будут? Мы бы точно покупали такие Пиксели в разы чаще, чем существующие. Не думали на эту тему? Затраты не такие уж и большие, как мне кажется...
Тем более, что аналогового модуля, судя по всему, уже не дождаться...
Я не знаю, как насчёт него Думаю, разумно потеребить манагеров, я тоже предложение в базу запишу.

Однако модуль расширения сделать всё же дешевле и быстрее.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024