Старый 20.09.2023, 10:59   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию SlaveX несколько

Контроллер SMH4. Должно быть подключено несколько устройств по Modbus (котлы, тепловычислители...). Я естественно делаю несколько Slave устройств и чтобы настраивать параметры сети выбираю "управлять по FBD". И у меня появляется столько SlaveX, сколько собственно Slave. И все надо настроить. И получается, что я на каждое Slave устройство могу задать свои параметры? И связь со всеми будет работать? Или как надо? Я всегда считал что "один Модбас порт = одни параметры", а у меня все это как раз подключено к одному физическому порту.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 11:07   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX несколько

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я всегда считал что "один Модбас порт = одни параметры", а у меня все это как раз подключено к одному физическому порту.
Ошибочное мнение даже для RTU. И Вам точно нужен SlaveX?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 11:17   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX несколько

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ошибочное мнение даже для RTU. И Вам точно нужен SlaveX?
Я так думаю, что нужен, потому что мне необходимо обеспечить возможность пользователям менять скорость передачи, собственно из-за этого все. Я-то бы ограничился на 19200, но на объекте кто его знает? Может надо будет поставить и 9600.
Т.е. я могу настраивать разные параметры для Slave?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 11:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX несколько

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я всегда считал что "один Модбас порт = одни параметры", а у меня все это как раз подключено к одному физическому порту.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 - последнее сообщение.

То, что это "не шмогли" сделать немцы, скорее характеризует самих немцев, а не функциональные возможности последовательных портов.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я-то бы ограничился на 19200, но на объекте кто его знает? Может надо будет поставить и 9600.
Зачем? Как отстройка от помех это идиотскоеплохое решение, потому что: а) 9600 - это несущая для подавляющего большинства частотников, б) одна скорость является ближайшей гармоникой другой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 11:44   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX несколько

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Контроллер SMH4. Должно быть подключено несколько устройств по Modbus (котлы, тепловычислители...). Я естественно делаю несколько Slave устройств и чтобы настраивать параметры сети выбираю "управлять по FBD". И у меня появляется столько SlaveX, сколько собственно Slave. И все надо настроить. И получается, что я на каждое Slave устройство могу задать свои параметры? И связь со всеми будет работать? Или как надо? Я всегда считал что "один Модбас порт = одни параметры", а у меня все это как раз подключено к одному физическому порту.
а не проще посмотреть как это сделано в том же пду для трима, например.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 11:48   #6
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SlaveX несколько

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зачем? Как отстройка от помех это идиотскоеплохое решение,
Так и есть. Но иногда это единственное решение из серии "здесь и сейчас" и оно помогает. Поэтому надо такую возможность дать, а уж будут использовать, или нет...
А с SlaveX буду пробовать.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024