После прошлой серии проблем с Лоджиком сменил рабочий кабинет, сменил системный блок рабочего ПК, операционную систему вин7 с 64 битной на 32 битную. На ПК не установлено антивируса, АИР и Плейер стоят скаченные с Вашего сайта. Прежним остался только жёсткий диск. И да, - оперативная память снова не шедевральная, фирмы "Nanya".

Скачал новый Лоджик БЕТА, который уже с поддержкой ТРИМа. Для него и попробовал создать пробный проект.

Открыл СМарт, посмотрел, - всё замечательно, красиво, удобно, продумано и сделано как раз под русский мозг, всё интуитивно понятно. Только не работает.

Первый раз СМарт вообще завис на ровном месте почти сразу после открытия, кое-как закрылся лоджик после этого.

Проблема с обрезанием части экрана (вместе с частью функциональных кнопок управления элементами экрана) по правой стороне осталась и никуда не делась.

Второй раз сделал 5 экранов. В Лоджике в рабочее поле их вытащить не возможно, т.к. в папке "экраны" пусто, она вообще не открывается. Потом СМарт опять завис. Всё выключил, решил сюда написать.

Как бы понятно, что это бета-версия софта, но... Я вообще надеялся что для ТРИМа будет принципиально новая среда разработки. Но вместо новой среды разработки вы всё возрастающие функциональные возможности своих продуктов заковываете опять в эти порочные рамки старого ПО, которое и так-то далеко не всегда стабильно работает, а теперь таких нестабильностей будет только прибавляться. И это беда.


Поработал с Siemens LOGO!, есть теперь с чем сравнить Лоджик. У сименса тоже FBD, и тоже бывает что глючит, но не на ровном месте, а только после долгой работы, часов эдак 5-6 к ряду. И тут реально помогает от глюков закрыть среду разработки и снова её открыть. 20-ти минутный бэк-апный подход спасал до самого конца разработки программы.
Само по себе устройство несколько ущербное, и менее производительная чем контроллеры Сегнетикс, но просто как пример среды разработки, - там она реализована лучше, чем у Вас Лоджик. Ещё и эмуляция есть, с визуализацией экрана. И всё работает на моём, без сомнения, не самом надёжном железе. Может, дело всё же не в нём, а в Вашем софте?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 12:35   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Поработал с Siemens LOGO!,<..> Ещё и эмуляция есть, с визуализацией экрана. И всё работает на моём, без сомнения, не самом надёжном железе. Может, дело всё же не в нём, а в Вашем софте?
Эмуляция в Logo, конкретно меня множество раз подводила. Складывалось ощущение, что виртуальный лого работает в каком-то другом режиме. А на деле картина менялась... Эмуляция - не панацея.

Но не в том дело.

Не было установлено, только что скачал, попробовал, потыкал, и больше экранов создавал, и меньше, и всё перетаскивается и всё корректно.

Возможно, у вас проблема с запуском от админа/флеш плеером/фреймворком. Как давно эти компоненты устанавливались? Какой антивирусник?
Изображения
Тип файла: png 01034-clip-49kb.png (29.9 Кбайт, 107 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 15:32   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
После прошлой серии проблем с Лоджиком сменил рабочий кабинет, сменил системный блок рабочего ПК, операционную систему вин7 с 64 битной на 32 битную. На ПК не установлено антивируса, АИР и Плейер стоят скаченные с Вашего сайта. Прежним остался только жёсткий диск. И да, - оперативная память снова не шедевральная, фирмы "Nanya".

Скачал новый Лоджик БЕТА, который уже с поддержкой ТРИМа. Для него и попробовал создать пробный проект.

Открыл СМарт, посмотрел, - всё замечательно, красиво, удобно, продумано и сделано как раз под русский мозг, всё интуитивно понятно. Только не работает.

Первый раз СМарт вообще завис на ровном месте почти сразу после открытия, кое-как закрылся лоджик после этого.

Проблема с обрезанием части экрана (вместе с частью функциональных кнопок управления элементами экрана) по правой стороне осталась и никуда не делась.

Второй раз сделал 5 экранов. В Лоджике в рабочее поле их вытащить не возможно, т.к. в папке "экраны" пусто, она вообще не открывается. Потом СМарт опять завис. Всё выключил, решил сюда написать.

Как бы понятно, что это бета-версия софта, но... Я вообще надеялся что для ТРИМа будет принципиально новая среда разработки. Но вместо новой среды разработки вы всё возрастающие функциональные возможности своих продуктов заковываете опять в эти порочные рамки старого ПО, которое и так-то далеко не всегда стабильно работает, а теперь таких нестабильностей будет только прибавляться. И это беда.


Поработал с Siemens LOGO!, есть теперь с чем сравнить Лоджик. У сименса тоже FBD, и тоже бывает что глючит, но не на ровном месте, а только после долгой работы, часов эдак 5-6 к ряду. И тут реально помогает от глюков закрыть среду разработки и снова её открыть. 20-ти минутный бэк-апный подход спасал до самого конца разработки программы.
Само по себе устройство несколько ущербное, и менее производительная чем контроллеры Сегнетикс, но просто как пример среды разработки, - там она реализована лучше, чем у Вас Лоджик. Ещё и эмуляция есть, с визуализацией экрана. И всё работает на моём, без сомнения, не самом надёжном железе. Может, дело всё же не в нём, а в Вашем софте?
А зачем вам БЕТА 3.27? Она же Бета - имеет право виснуть...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 18:47   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А зачем вам БЕТА 3.27? Она же Бета - имеет право виснуть...
А 3.26?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 18:50   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Возможно, у вас проблема с запуском от админа/флеш плеером/фреймворком. Как давно эти компоненты устанавливались? Какой антивирусник?
О, знакомая песня начинается


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 23:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
О, знакомая песня начинается
Ну так что делать, если берётся комп, ставится с нуля указанная вами (клиентами) же система, накатываются все те версии, о которых вы говорите и всё работает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 08:16   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А 3.26?
Ну нортон то пишет о 3.27!
у меня 3.26 вроде как более-менее работает... не зависала и не портила программа достаточно давно...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 22:58   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так что делать
А это уж вам виднее.
Весь год у меня периодически возникали проблемы с 3.26. И каждый раз при описании проблемы от техподдержки одно и то же: не такой комп, не правильно подключено, ошибки в проекте. В результате ВСЕГДА в конце концов обнаруживались косяки лоджика.
Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну нортон то пишет о 3.27
Этот ещё не пробовал. И почему то большого желания попробовать не возникает. Хоть немного отдохнуть от глюков 3.26 хочется (кстати, насколько давно он у вас не глючил?), да и клиентов поуспокоить. Мол, сами то контроллеры вполне себе ничего, разработчики вот только с последним лоджиком накосячили.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 01:53   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Все же мы люди технически подкованные, понимаем(надеюсь), что среда разработки - сложная система, которая имеет много связей с железом и другим софтом на компьютере. Ошибки бывают, но мы над ними работаем, в том числе и с помощью фидбаков с форума. Зачастую обновления версий выходят в тот же день, когда замечен серьёзный баг и всё фиксится.

В 3.26 нет поддержки TRIM, в бета 27 уже есть.

Дело всё в том, что мы можем работать только над теми ошибками, которые можем повторить. Было заявлено, что смарт некорректно работает на описанной системе. Я повторил, насколько это возможно, условия, и это не привело к тем же ошибкам. Безусловно, они ещё всплывут и будут пофиксены, и будут новые, и тоже будут поправлены. Наши программисты работают над продуктом и стараются сделать так, чтобы всё работало и всех устраивало.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 11:00   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
среда разработки - сложная система, которая имеет много связей с железом и другим софтом на компьютере. Ошибки бывают, но мы над ними работаем, в том числе и с помощью фидбаков с форума.
Видите ли. Если в случае с 3.27 всё что вы написали как-то ещё оправдывает: указано что бета, пользуетесь на свой страх и риск, то в случае с 3.26...
Уже год 3.26 навязывается как готовая версия (ссылка с сайта ведёт именно к нему). Почему я, как потребитель, должен терять своё время, портить отношения с клиентами, в последнем случае вообще потерять деньги напрямую (пришлось заплатить за ремонт оборудования вышедшего из строя по вине 3.26)? Почему я всякий раз должен доказывать, что ошибка, в якобы полностью рабочем 3.26, существует?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 11:44   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Видите ли. Если в случае с 3.27 всё что вы написали как-то ещё оправдывает: указано что бета, пользуетесь на свой страх и риск, то в случае с 3.26...
Уже год 3.26 навязывается как готовая версия (ссылка с сайта ведёт именно к нему). Почему я, как потребитель, должен терять своё время, портить отношения с клиентами, в последнем случае вообще потерять деньги напрямую (пришлось заплатить за ремонт оборудования вышедшего из строя по вине 3.26)? Почему я всякий раз должен доказывать, что ошибка, в якобы полностью рабочем 3.26, существует?
Доказывать не нужно и никто это не требует. Нужно лишь одно: помочь нам смоделировать ситуацию, приводящую к ошибке.

Это как первый секс у подростка. Пока не случится "в живую", никакое фото и видео не передадут сути действия

Так и мы. Пока наши программисты не повторят ошибку, они не смогут увидеть, от чего она происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 12:09   #12
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Эмуляция в Logo, конкретно меня множество раз подводила. Складывалось ощущение, что виртуальный лого работает в каком-то другом режиме. А на деле картина менялась... Эмуляция - не панацея.

Но не в том дело.

Не было установлено, только что скачал, попробовал, потыкал, и больше экранов создавал, и меньше, и всё перетаскивается и всё корректно.

Возможно, у вас проблема с запуском от админа/флеш плеером/фреймворком. Как давно эти компоненты устанавливались? Какой антивирусник?
Насчёт эмуляции в LOGO! - согласен, не идеальная. Гораздо надёжнее испытывать на железяке, при этом подключившись для отладки из среды разработки. Но всё же эмуляция хороша, когда железка ещё едет, и программу делать уже нужно.
______________

Лоджик устанавливался от имени Админа. Флеш и АИР скачал у Вас, антивируса нет принципиально, специально из-за Лоджика не ставил.
Фреймворк - 4.5 .
К этому сообщению прикладываю скриншот со списком всех установленных в настоящий момент на ПК программ.

Сразу скажу - торренты отключать мне уже советовали при прошлом моём набеге сюда, ещё по поводу ошибок в версии 3.26, и это ничего не дало.

Что сейчас бросится в глаза в моём скриншоте - много установленных драйверов для виртуального COM-порта. Может, дело как раз в них. Но когда я в прошлый раз пытался бороться с лоджиком 3.26 - был установлен всего один драйвер виртуального COM-порта,
и глюки были всё равно. В версии 3.26 у меня при сохранении программы её размер увеличивался в 2,5-3 раза, и потом рвались связи в программе в произвольном порядке. И проблема эта решилась только тем, что программу я рисовал на ноутбуке,
на котором не было настоящего COM-порта, и на котором не был установлен драйвер для виртуального. А открывал программу и без редактирования и сохранения заливал её в контроллер - с другого компа. Но это было не очень удобно.
Для интереса тогда ставил виртуальный COM-порт на ноутбук, и там рождался такой же глюк с увеличением размера программы и порванными связями. Драйвер удалил - всё стало хорошо.

С 3.27 проблема другая, хотя почти наверняка и эта бы вернулась, если делать какой-то большой проект и пользоваться СМартом при этом.

Сейчас удалил 3.27, установил 3.26, редактирую программу для SMH2010 (СМарт не используется), стоит куча виртуальных портов, как видно на скриншоте, но лоджик работает нормально.

Моё дилетантское предположение - дело во взаимодействии виртуального COM-порта со СМартом
. Не знаю какая связь у них может быть, но практические эксперименты меня именно на это наводят. И как это было в 3.26, так это и в 3.27 перешло.


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А зачем вам БЕТА 3.27? Она же Бета - имеет право виснуть...
ТРИМ понравился, было немного времени свободного, решил посмотреть как с ним работать, пока что просто ради любопытства. Возможно, моё сообщение поможет выявить какой-либо глюк.
Изображения
Тип файла: png все программы.png (87.6 Кбайт, 76 просмотров)
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 12:36   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Лоджик устанавливался от имени Админа. Флеш и АИР скачал у Вас, антивируса нет принципиально, специально из-за Лоджика не ставил.
Фреймворк - 4.5 .
К этому сообщению прикладываю скриншот со списком всех установленных в настоящий момент на ПК программ.

Включите в лоджике ведение логов.

Перезапустите лоджик.

Поработайте со смартом до проявления бага.

Не закрывая лоджика выберите в меню "Открыть папку с логами".

Закройте лоджик.

Логи запакуйте и пришлите сюда.

Посмотрим, что сам лоджик думает про это всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 07:56   #14
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Включите в лоджике ведение логов.

Перезапустите лоджик.

Поработайте со смартом до проявления бага.

Не закрывая лоджика выберите в меню "Открыть папку с логами".

Закройте лоджик.

Логи запакуйте и пришлите сюда.

Посмотрим, что сам лоджик думает про это всё.
Речь о лоджике 3.27?
Сделаю, самому интересно. Но не в ближайшие дни, сейчас срочная работа есть.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 08:56   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Речь о лоджике 3.27?
Да, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 11:49   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Хорошая новость про случаи, когда связи перепрыгивали с одного блока на другой.

Мы таки смогли это смоделировать и, как оказалось, это проблема не лоджика, а прекрасной операционной системы Windows, начиная с версии Win7 и лишь на некоторых пиратских сборках этой системы.

Баг возникал в процессе сохранения проекта. При сохранении SMArt готовит свою часть проекта, связанную с экранами, а SMLogix берёт эту часть и присоединяет к основной части, содержащей FBD.

Выглядит это так: SMArt сохраняет свою часть в файл в папку %temp% и затем передаёт сигнал в SMLogix "я таки всё сделал - работай дальше". Лоджик, получая сигнал от СМАрта, берёт этот файл и приписывает к основному файлу проекта.

Проблему подкинул драйвер файловой системы Windows. Как-то так получается, что если сохранить файл и затем быстро его открыть, то часть информации, которая пока находится в дисковых буферах и не скинута на диск, оказывается недоступной или устаревшей, если файл сохранялся поверх старого.

Эта ситуация называется некогерентностью буфера и за ней должен следить именно драйвер файловой системы или драйвер устройства хранения.

Как бы то не было, при сохранении проекта часть проекта оказывалась устаревшей и выражалось это в перепрыгивании некоторых связей с места на место.

Такая ситуация не очень распространена и в основном случается на компьютерах с медленным жёстким диском (или когда одновременно с диском работают несколько программ или когда процессор слабый очень), да и то не всегда. На быстрых компьютерах с SSD её получить невозможно.

В SMLogix версии 3.27 данную ситуацию искоренили напрочь путём введения проверки структуры связей при сохранении и открывании проекта.

В SMLogix версии 3.26 внедрили задержку и принудительную очистку дисковых буферов перед соединением частей СМАрт и FBD. Это несколько замедлило сохранение и довело ситуацию до того, что мы не смогли повторить проблему, как ни старались.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 15:34   #17
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... лишь на некоторых пиратских сборках этой системы ...
... На быстрых компьютерах с SSD её получить невозможно...
Неправда ваша. У меня лицензионная система. У меня SSD диск.
i5-3337U 1.8GHz, 4ГБ, SSD, 8.1-x64. - это слишком медленный комп?
Связи "улетают" с удручающей регулярностью.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 15:45   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Неправда ваша. У меня лицензионная система. У меня SSD диск.
i5-3337U 1.8GHz, 4ГБ, SSD, 8.1-x64. - это слишком медленный комп?
Связи "улетают" с удручающей регулярностью.
На последней версии 3.26? Т.е. на 447?

Кстати, i5-3337U по быстродействию не дотягивает до десктопного двуядерного Селерона. А Селерон - самый медленный десктопный проц на нынешнее время. Вот такой вот капиталистический оскал Интела в вашу сторону


PS. Десктоп - это обычный комп офисный. Хотя уже и на них иногда M- и U- серии стали устанавливать

PPS. Мне повезло меньше. i7-4600U на моём ноутбуке на самом деле является i5. Сам о себе он говорит, что он i5, структура блоков внутренних у него i5. Но вот Интел решил, что маркировать его нужно как i7. Типа, зело быстрый получился, неплохо бы купонов отстричь с глупого юзера. А потом вообще зарезал этот проц по частоте c 2.9 до 2.1: http://ark.intel.com/compare/76616,72055


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.12.2015 в 16:03
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:02   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На последней версии 3.26? Т.е. на 447?

PS. Десктоп - это обычный комп офисный. Хотя уже и на них иногда U-серию стали устанавливать
Нет, на 0387 еще. Никогда не ставлю ваши свежие версии сразу. Только после некоторой выдержки, убедившись, что на форуме не появилось шквала сообщений о новых глюках Лучше работать со знакомыми старыми, чем нарываться на неизвестные новые.

P.S. Вообще-то, по классике, десктоп - это формфактор именно "лежачего" корпуса для "обычного компа офисного", а не любой таковой комп
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:12   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Нет, на 0387 еще. Никогда не ставлю ваши свежие версии сразу. Только после некоторой выдержки, убедившись, что на форуме не появилось шквала сообщений о новых глюках Лучше работать со знакомыми старыми, чем нарываться на неизвестные новые.
Можете устанавливать. Он точно лучше 444



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
P.S. Вообще-то, по классике, десктоп - это формфактор именно "лежачего" корпуса для "обычного компа офисного", а не любой таковой комп
"Термин" из америки. Там рынок лежачих корпусов в те времена доходил до 99.9%. Поэтому это уже имя нарицательное


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:22   #21
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там рынок лежачих корпусов в те времена доходил до 99.9%.
ЕС-1840,41, ... тоже лежачими были
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:26   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
ЕС-1840,41, ... тоже лежачими были
Кстати, тем более интересно проверить работу 447 у вас, т.к. у вас всё улетало регулярно (с)

Если перестало улетать - мы молодцы

Если не перестало - мы не молодцы

))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:34   #23
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Неправда ваша. У меня лицензионная система. У меня SSD диск.
У меня, однако, тоже.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:37   #24
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, тем более интересно проверить работу 447 у вас, т.к. у вас всё улетало регулярно (с)

Если перестало улетать - мы молодцы

Если не перестало - мы не молодцы

))
"Уговорил, чертяка речистый" (с) Поставлю. Посмотрим.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 16:42   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
"Уговорил, чертяка речистый" (с) Поставлю. Посмотрим.
Кстати, вспомнил. Десктоп - это настольный. А уж лежачий он или висячий - пофигу))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 01:38   #26
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию версии 3.26

Хочу поделиться глюком.
Может это мой комп виноват, но он повторялся на нескольких ноутах.

У меня как правило несколько контроллеров на объекте. При нахождении ошибки в алгоритме, необходимо исправить ее в нескольких контроллерах.
Открываю программу, открываю алгоритм, исправляю, заливаю - проблем нет.
Закрываю алгоритм, открываю следующий, исправляю, пытаюсь залить и "Контролер не найден". Было еще "Сервер там какой то не найден" - сейчас с новыми версиями вроде бы пропало.
Так вот лечится закрытием Лоджика, отключением Москы 1150, открытием Лоджика, подключением Моксы, открытие алгоритма и теперь беспроблемной загрузки.
Объект 24 щита - такое иногда бесит.
Был случай когда в сети ModBus Было 3 контроллера с одинаковым алгоритмом и естественно с разными адресами.
Было то же самое. Как только меняешь в Лоджике адрес контроллера "устройство не найдено". Перезапускаешь Лоджик все работает. Хотя в поиске устройств все 3 видны и заходит в свойства и чего то там видит.

Это может и Ноут Win 8.1 i5. Я незняю. Но за 3 года сменил 3 ноута и это повторяется постоянно. Правдо в последних версиях Потеря сервера стала появляться намного реже.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 09:55   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: версии 3.26

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Хочу поделиться глюком.
Может это мой комп виноват, но он повторялся на нескольких ноутах.
Порт подвисает. Возможно нужно паузу между закрыванием лоджика и его открыванием с другой программой увеличить - это даст время винде закончить всякие там процессы внутренние.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 23:49   #28
mrk
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Спб.
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

А можно вопрос, чтобы новую тему не создавать. Почему лоджик отказывается видеть пиксель в такой среде:

Win8-64 + Мокса Uport 1150 + Лоджик 3.26.0461 <> Пиксель 2511

нет связи и привет
mrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 22:07   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от mrk Посмотреть сообщение
А можно вопрос, чтобы новую тему не создавать. Почему лоджик отказывается видеть пиксель в такой среде:

Win8-64 + Мокса Uport 1150 + Лоджик 3.26.0461 <> Пиксель 2511

нет связи и привет
Ну детский лепет. У меня здесь до хрена и не пашет ни хрена.
Информации ноль.

А Ваша Win8-64 + Мокса Uport 1150 по 485-му хоть с чем нибудь связывается?
Напрямую терминалочкой запросик Пикселю кинуть пробовали?
С проводочками, драйверочками, скоростёнками все OK?

А может и сюда стоит заглянуть...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 00:39   #30
mrk
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Спб.
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование ВЕТА-версии 3.27

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Информации ноль.

все в порядке с железо-драйверным хозяйством

Уточню вопрос. Возникают ли у кого-нибудь проблемы со связью через последовательный порт при использовании 64-битной 8-й винды. Если да, то почему?

Последний раз редактировалось mrk, 13.03.2016 в 00:51
mrk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024