Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.05.2015, 11:36   #1
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ГЛЮКИ SMLOGIX

Добрый день. Не так давно переставил ОС Windows 7 x64. И решился скачать новую версию лоджика 3.26.0322, все таки ведь она обновленная должна быть. Написал программу, Нарисовал SMART, Соединил связи, Закрыл программу. Потом после открытия программы обнаруживается, что вытащенные блоки экрана smart пропали с поля программы, осталась только одна связь, которая привязана непонятно к чему, где то за пределами поля программы. Ну думаю ладно может только один раз приключился такой глюк. Вытащил блоки перепривязал связи, все работает. Закрыл программу, открываю сегодня её и снова все тоже самое. Экран пропал, связи оборвались, одна привязана непонятно к чему. Это ладно проект простенький, а если проект в 200 переменных smart был и более. Это чтобы проект написать, надо по сто раз связи перепривязать. Извините, конечно, но скоро без мата уже сложно будет писать.
Изображения
Тип файла: png 1.png (83.9 Кбайт, 131 просмотров)
Тип файла: png 2.png (71.7 Кбайт, 102 просмотров)
Serega вне форума  
Старый 19.05.2015, 12:16   #2
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Следующее. Взял макрос "Больший цифры". По умолчанию там всегда была 0. см. вложение. При открытии вижу число 0,00999999998.
Изображения
Тип файла: png 3.png (85.1 Кбайт, 100 просмотров)

Последний раз редактировалось Serega, 19.05.2015 в 12:36
Serega вне форума  
Старый 19.05.2015, 14:14   #3
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от Serega Посмотреть сообщение
Следующее. Взял макрос "Больший цифры". По умолчанию там всегда была 0. см. вложение. При открытии вижу число 0,00999999998.
дайте макрос. посмотрю и проверю?
картинку в ложик я не могу загрузить.
Nick вне форума  
Старый 19.05.2015, 14:41   #4
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от Serega Посмотреть сообщение
Добрый день. Не так давно переставил ОС Windows 7 x64. И решился скачать новую версию лоджика 3.26.0322, все таки ведь она обновленная должна быть. Написал программу, Нарисовал SMART, Соединил связи, Закрыл программу. Потом после открытия программы обнаруживается, что вытащенные блоки экрана smart пропали с поля программы, осталась только одна связь, которая привязана непонятно к чему, где то за пределами поля программы. Ну думаю ладно может только один раз приключился такой глюк. Вытащил блоки перепривязал связи, все работает. Закрыл программу, открываю сегодня её и снова все тоже самое. Экран пропал, связи оборвались, одна привязана непонятно к чему. Это ладно проект простенький, а если проект в 200 переменных smart был и более. Это чтобы проект написать, надо по сто раз связи перепривязать. Извините, конечно, но скоро без мата уже сложно будет писать.
дайте материал с чем работать, как повторить.
если я это повторю у себя на компе баг будет локализован и устранен в один день.
кроме картинок ничего.
Nick вне форума  
Старый 19.05.2015, 16:07   #5
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

как повторить не могу сказать, так как не знаю. сегодня открывается. несколько раз открывал закрывал, все ОК. Но дело не в проекте. На другом проекте у меня тоже самое возникало пару раз. Это было месяца 1.5 назад. тоже на версии 3.26.хххх. сейчас проект скину в техподдержку.
Serega вне форума  
Старый 19.05.2015, 16:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от Serega Посмотреть сообщение
как повторить не могу сказать, так как не знаю. сегодня открывается. несколько раз открывал закрывал, все ОК. Но дело не в проекте. На другом проекте у меня тоже самое возникало пару раз. Это было месяца 1.5 назад. тоже на версии 3.26.хххх. сейчас проект скину в техподдержку.
Ох уж эти проекты в техподдержке... Сразу сюда скидывайте. Либо сразу задавайте вопросы в техподдержке. В результате каша получается полнейшая. Особенно с тем пояснением, которое дали вы. Минут 10 потратил, чтобы понять, что куда кому и зачем нужно. Адрес почты по базам искал.

Было 1.5 месяца назад... Пару раз... В той версии, которая на прошлой неделе появилась.

Опять каша.
Вложения
Тип файла: rar насосная станция2.rar (161.0 Кбайт, 52 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 05.09.2015, 17:19   #7
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

ДИЧАЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ С SMLogic
Версия 3.26.0387
1. В файлах проекта самопроизвольно пропадают некоторые связи между блоками, а так же переадресовываются.
2. В некоторых старых проектах криво открываются макросы: щелкаешь на макрос- открывается вкладка вверху поляны, в которую нужно вручную входить, щелкая мышью.
3. Постоянно теряется связь с контроллером (у меня 2Gi)
4. На аналоговых входах МС появляются левые замороженные значения, причем не важно, подключены ли входы МС, или вообще, подключен ли сам МС. Происходит это со всеми AIN одновременно. Проблема решается удалением аналогового входа,и добавлением его снова.
5. Вызов меню в моих проектах производится посылкой "1" в соответствующую UI-переменную. Так вот, в режиме симуляции я выставляю там "1", и вижу, что она там есть!, а меню не открывается! Помогает перезагрузка проекта.
Проблемы 1,3,5 появляются у меня в разных проектах. Вот они.

ПС: жду скорейшего решения этих проблем, иначе вы провалитесь в ад
Вложения
Тип файла: rar CPU2 v08.rar (425.3 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: rar CPU1v04водогр.rar (393.3 Кбайт, 27 просмотров)
dima вне форума  
Старый 05.09.2015, 17:36   #8
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Да, кстати, откуда на этих выходах значения, из режима симуляции-то я вышел.. Речь идет о проектах, представленных выше
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (7.4 Кбайт, 109 просмотров)
dima вне форума  
Старый 06.09.2015, 01:42   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

[OFFTOPIC]
Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
ПС: жду скорейшего решения этих проблем, иначе вы провалитесь в ад
Ух, какой грозный
Цитата:
откуда на этих выходах значения
Может, прежде чем грозить карами небесными, стоит сперва научиться отличать входы от выходов? И таблеточек для памяти попить, что б вспомнить как сам туда вбивал значения для эмуляции отсутствующих на столе датчиков.
ViS вне форума  
Старый 06.09.2015, 16:39   #10
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
[OFFTOPIC]

Ух, какой грозный

Может, прежде чем грозить карами небесными, стоит сперва научиться отличать входы от выходов? И таблеточек для памяти попить, что б вспомнить как сам туда вбивал значения для эмуляции отсутствующих на столе датчиков.
Уймись, трольчатина
dima вне форума  
Старый 07.09.2015, 00:21   #11
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Да, проблема пропадающих блоков и связей есть. Лекарство одно - бэкапить проект каждые 20 минут работы.
Непонятно, почему программисты SMLogix так долго не могут отловить этот баг... Блоки и связи вроде бы относятся к основному функционалу SMLogix, неужели не допилить софт, чтобы ничего никуда не пропадало?
Это всё равно что, например, в программе MS Word регулярно пропадали бы некоторые буквы или слова из документа.

В советское время эти горе-программисты бы уже за Урал поехали, шпалы укладывать

Последний раз редактировалось djaval, 07.09.2015 в 00:38
djaval вне форума  
Старый 07.09.2015, 07:31   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Да, кстати, откуда на этих выходах значения, из режима симуляции-то я вышел.. Речь идет о проектах, представленных выше
Связи нельзя называть также как входы/выходы... и в SMart переменные так называть нельзя. Иначе они начинают откуда-то "из облака" брать непонятные значения. Это однозначный касяк смлоджикса.
Max2114 вне форума  
Старый 07.09.2015, 11:57   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
1. В файлах проекта самопроизвольно пропадают некоторые связи между блоками, а так же переадресовываются.
4. На аналоговых входах МС появляются левые замороженные значения, причем не важно, подключены ли входы МС, или вообще, подключен ли сам МС. Происходит это со всеми AIN одновременно. Проблема решается удалением аналогового входа,и добавлением его снова.
Это одна и та же проблема. Отключите "режим совместимости" у модуля МС и входы перестанут "глючить".



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
3. Постоянно теряется связь с контроллером (у меня 2Gi)
5. Вызов меню в моих проектах производится посылкой "1" в соответствующую UI-переменную. Так вот, в режиме симуляции я выставляю там "1", и вижу, что она там есть!, а меню не открывается! Помогает перезагрузка проекта.
Это одна и та же проблема. Плохая связь - поэтому и нет реакции.




Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
ПС: жду скорейшего решения этих проблем, иначе вы провалитесь в ад
Какая операционка на компе? Какая конфигурация этого самого компа? Серийник 2Gi? Какие версии софта на 2Gi?

Чем меньше информации, тем дольше разбирательство. Поэтому только после вас


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.09.2015, 12:40   #14
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это одна и та же проблема. Отключите "режим совместимости" у модуля МС и входы перестанут "глючить".
Если я отключу совместимость, как мне переводить измеренное сопротивление в град.С с термодатчиков Pt100 или Pt1000 ?
dima вне форума  
Старый 07.09.2015, 12:58   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Если я отключу совместимость, как мне переводить измеренное сопротивление в град.С с термодатчиков Pt100 или Pt1000 ?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.09.2015, 14:18   #16
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Ну что, новые проблемы с версией лоджика 3.26.0387... На сей раз невозможно загрузить проект в 2G.
1.Странно работает диагностика и поиск, странность показана на рисунках; происходит это после снятия/установки галочки на СОМ32, через который производится связь. Это почему так?
2. Контроллер обнаруживается, но не работает проверка связи с контроллером, при загрузке и подключению к контроллеру (F12) выдается ошибка: нет связи с контроллером (или не найден контроллер, не помню).

ПО контроллера обновлял из лоджика, питание выключал
Изображения
Тип файла: png 1.png (28.0 Кбайт, 94 просмотров)
Тип файла: png 2.png (32.8 Кбайт, 82 просмотров)
dima вне форума  
Старый 07.09.2015, 14:55   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
1.Странно работает диагностика и поиск, странность показана на рисунках; происходит это после снятия/установки галочки на СОМ32, через который производится связь. Это почему так?
А в чем странность? Все логично для выбранной строки меню.
ATS вне форума  
Старый 07.09.2015, 15:51   #18
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А в чем странность? Все логично для выбранной строки меню.
Странность в том, что самопроизвольно меняется.
dima вне форума  
Старый 07.09.2015, 16:01   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Информация о свойствах интерфейса выводится для выбранной стоки в меню интерфейса и не имеет отношения к галочкам в чекбоксах.
А уж галочки определяют какие интерфейсы будут использованы при поиске...
Цитата:
Контроллер обнаруживается, но не работает проверка связи с контроллером, при загрузке и подключению к контроллеру (F12) выдается ошибка: нет связи с контроллером (или не найден контроллер, не помню).
Параметры интерфейса в проекте точно с установленными в контроллере совпадают?
ATS вне форума  
Старый 07.09.2015, 16:15   #20
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Информация о свойствах интерфейса выводится для выбранной стоки в меню интерфейса и не имеет отношения к галочкам в чекбоксах.
?
имеет она отношение к галочкам
dima вне форума  
Старый 07.09.2015, 16:22   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Ну вам видней...
А если я все поставлю?
ATS вне форума  
Старый 07.09.2015, 17:53   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Ну что, новые проблемы с версией лоджика 3.26.0387... На сей раз невозможно загрузить проект в 2G.
1.Странно работает диагностика и поиск, странность показана на рисунках; происходит это после снятия/установки галочки на СОМ32, через который производится связь. Это почему так?
2. Контроллер обнаруживается, но не работает проверка связи с контроллером, при загрузке и подключению к контроллеру (F12) выдается ошибка: нет связи с контроллером (или не найден контроллер, не помню).

ПО контроллера обновлял из лоджика, питание выключал
Пишется про то, что выделено, а не где галка стоит - это по первой картинке.

По второй - значит не может считать системную страницу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.09.2015, 18:10   #23
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

По второй - значит не может считать системную страницу.
а делать-то что нужно, чтоб залить программу?
dima вне форума  
Старый 07.09.2015, 19:35   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
а делать-то что нужно, чтоб залить программу?

Я же писал:


Цитата:
Какая операционка на компе? Какая конфигурация этого самого компа? Серийник 2Gi? Какие версии софта на 2Gi?

Чем меньше информации, тем дольше разбирательство. Поэтому только после вас


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.09.2015, 19:51   #25
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я же писал:
Речь идет о 2G

Виндовс 7 32-разрядная
Ноутбук ASUS X550C

Ядро 04.285.004
с/н 0000324988
dima вне форума  
Старый 07.09.2015, 20:01   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Речь идет о 2G

Виндовс 7 32-разрядная
Ноутбук ASUS X550C

Ядро 04.285.004
с/н 0000324988
Ааа, о 2G... Вы специально все вопросы валите в одну кучу, чтобы подольше решались ваши проблемы?

Если 2G, то в 99.99999% всех случаев дело в этом:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432

Т.к. у вас ноутбук, полезно бы подключить конвертер к наиболее мощным портам. Мало ли не хватает питания конвертеру.


Исходя из ваших постов в этой теме, то у вас какая-то системная проблема, когда и пункты меню сами по себе выбираются и лоджик себя странно ведёт. Если я опять что-то не напутал.

Я бы рекомендовал вам переустановить SMLogix на версию 3.25, тем более что в 3.26 ничего полезного для 2G нет, и проверить работу именно на этой версии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 08.09.2015, 12:27   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ГЛЮКИ SMLOGIX

Тему закрываю у позже удаляю, т.к. она превратилась в форменную свалку.

dima, если ваша последняя проблема не решилась, создайте, пожалуйста, новую тему с описанием проблемы. Будем решать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024