Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.11.2018, 14:42   #1
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию SMH4+MC0401 странная системная авария

Добрый день!
Собран АВР 2 в 2 на SMH4+MC (решение не бюджетное, но вполне симпатичное). При проверке была замечена некоторая странность. На экране отображена мнемосхема. Изредка при переключениях с вводного автоматического выключателя на секционный на доли секунды гаснет дисплей и моргнет красный светодиод. В журнале аварий появляется ошибка Перегрузка AOut на МС. На функционале самого изделия это никак не отражается. В чем может быть причина такой аварии, ведь на модуле MC ни один из аналоговых выходов не задействован? Фотографии прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (243.5 Кбайт, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (224.5 Кбайт, 78 просмотров)
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 14:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Собран АВР 2 в 2 на SMH4+MC (решение не бюджетное, но вполне симпатичное). При проверке была замечена некоторая странность. На экране отображена мнемосхема. Изредка при переключениях с вводного автоматического выключателя на секционный на доли секунды гаснет дисплей и моргнет красный светодиод. В журнале аварий появляется ошибка Перегрузка AOut на МС. На функционале самого изделия это никак не отражается. В чем может быть причина такой аварии, ведь на модуле MC ни один из аналоговых выходов не задействован? Фотографии прилагаю.
Перегрузка AOUT фиксируется по падению напряжения в их линии питания.

Возможно, существует некое временнОе окно, когда источник уже успел потерять нормальный уровень напряжения, а АЦП не перезапускается поэтому фиксирует это падение. О чём и возникает авария.

Запретите её в журнале, перестанет беспокоить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 15:12   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария

Арсений, спасибо.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 15:15   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария

Есть ещё более свежее решение. Мы непрерывно улучшаем свой продукт. Можете скачать новый SMLogix 3.28 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/
Затем надо обновить DEB-пакеты из нового лоджика.
В новой версии используются более продвинутые алгоритмы детекции и защиты от помех по питанию. Есть хорошая вероятность, что это избавит вас от проблемы.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 16:22   #5
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария

Gromov, спасибо.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 00:28   #6
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4+MC0401 странная системная авария

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Собран АВР 2 в 2 на SMH4+MC (решение не бюджетное, но вполне симпатичное). При проверке была замечена некоторая странность. На экране отображена мнемосхема. Изредка при переключениях с вводного автоматического выключателя на секционный на доли секунды гаснет дисплей и моргнет красный светодиод. В журнале аварий появляется ошибка Перегрузка AOut на МС. На функционале самого изделия это никак не отражается. В чем может быть причина такой аварии, ведь на модуле MC ни один из аналоговых выходов не задействован? Фотографии прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, какой у Вас блок питания (фирма, модель)?
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024