|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.10.2016, 11:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010
Добрый день, уважаемые господа.
Возникла такая проблема: есть приточная установка с водяным нагревателем, воздушная заслонка, датчики температуры канала/ наружной температуры/ обратной воды, термостат водяного нагревателя, диф. датчик фильтра. Данная ВУ отключается без причины: аварий нет, перепада/ отключения электропитания нет, журнал событий пустой. Просто переходит в режим "Останов" и все. Может проработать 3-4 дня без перерыва, может сутки, может пара часов. Кто сталкивался с такой проблемой? Как ее решить? |
28.10.2016, 11:15 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010
Начните с замены флажка IEK который "пуск-стоп"....
Конечно, он может быть и не iek, но начать с него надо. Прозвоните провода от него до контроллера. Подтяните клеммы. Едва ли проблема в программе. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
02.11.2016, 17:10 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010
Все перешерстил - результата нет.
Вчера в 13:00 включил - сегодня в 15:30 позвонил местный сотрудник на объекте, сообщил, что опять встала без аварии. Имитация аварий - вся автоматика отрабатывает, перезапуск идет согласно установленным параметрам, в журнале все аварии видны. |
02.11.2016, 17:43 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010
Если программа выполняет процедуру остановки - значит кто-то её инициирует. Программы - они либо работают, либо нет. Не бывает, что одна часть программы работает, а другая "стала работать не так". Проблема всегда вне программы.
Конечно, бывают такие проблемы из-за сбоя памяти, но поверьте мне, если бы это была проблема памяти - она проявлялась бы каждый раз в разных местах. Может где-то контакт пропадает. Может в коде программы есть что-то (есть у вас исходники?). Хотя бы схему ящика приложите. Удалённое управление есть? Питание стабильное? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.11.2016, 11:51 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010
Скачать проект можно здесь: https://yadi.sk/d/ZZtkbsxOyCSgA
Питание раз в 2/3 недели отключается (целый микрорайон - пос. Лисий нос) В журнале видно: "откл. питания", после система запускается и все стабильно. Удаленное (если Вы имеете ввиду дистанционное) управление отключено => включено "местное". |