По умолчанию контроль версий для лоджка

какой применять, какой из них работает, кто применяет и какой.

вчера полдня вносил правки и похоже по запарке не сохранил.
вопщем нагорело.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 08:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
какой применять, какой из них работает, кто применяет и какой.

вчера полдня вносил правки и похоже по запарке не сохранил.
вопщем нагорело.
Я пользую последний 3.25 и последний 3.27.

Зря не пользуетесь автоматическим созданием бэкапов. У меня раз в полчаса сохраняются и даже если я почему-то стормозил и почему-то не сохранялся, более получаса работы не сгорает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 09:59   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я пользую последний 3.25 и последний 3.27.

Зря не пользуетесь автоматическим созданием бэкапов. У меня раз в полчаса сохраняются и даже если я почему-то стормозил и почему-то не сохранялся, более получаса работы не сгорает.
не, я не про лоджик спрашиваю, я про всевозможные системы типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...8F%D0%BC%D0%B8
но там очень много букв из которых мало понятно годятся ли все эти системы для работы со столь специфичными доками как pls и mls файлы


про полчаса понятно, автосэйв включен, на пять минут, но всего два файла и только по таймеру. что-то писал, куда-то отлучился на пять минут, а вернулся через день - все пропало. и т.д. и т.п.

автосэйв д.б. не только и столько по таймауту...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 11:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не, я не про лоджик спрашиваю, я про всевозможные системы типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...8F%D0%BC%D0%B8
но там очень много букв из которых мало понятно годятся ли все эти системы для работы со столь специфичными доками как pls и mls файлы
Так это просто устанавливаете какой-нибудь SVN и пользуете. Я, например, использую Tortoise SVN. Версии файлов хранит без проблем. Но эффективность, конечно, не супер. Всё же на текстовые файлы рассчитаны такие системы.


PS. Про автосейв сам всё знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 31.05.2016 в 13:31
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 13:51   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так это просто устанавливаете какой-нибудь SVN и пользуете. Я, например, использую Tortoise SVN. Версии файлов хранит без проблем. Но эффективность, конечно, не супер. Всё же на текстовые файлы рассчитаны такие системы.


PS. Про автосейв сам всё знаю.
вот и меня смущает что SVN заточен под текст, а не под произвольный формат...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот и меня смущает что SVN заточен под текст, а не под произвольный формат...
Дело не в заточенности. Просто если у вас будут два файла с независимыми изменениями, то слить их в один файл будет невозможно - а это самая полезная фишка SVN.

Точнее слить-то можно, но толку-то))) Такое только с текстом канает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:20   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Дело не в заточенности. Просто если у вас будут два файла с независимыми изменениями, то слить их в один файл будет невозможно - а это самая полезная фишка SVN.

Точнее слить-то можно, но толку-то))) Такое только с текстом канает.
да и то не со всяким текстом видимо.

но ведь как-то люди делают проекты в акаде и т.д. там ведь тоже далеко не текст


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:28   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да и то не со всяким текстом видимо.

но ведь как-то люди делают проекты в акаде и т.д. там ведь тоже далеко не текст
Не знаю, не вникал настолько.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 17:37   #9
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

А не планируется ли открыть формат файлов psl /msl, что бы можно было создавать для них сторонние редакторы, конверторы и утилиты. В т.ч. для экспорта/импорта в набор текстовых файлов для удобного хранения в системе контроля версий?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 17:58   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: контроль версий для лоджка

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А не планируется ли открыть формат файлов psl /msl, что бы можно было создавать для них сторонние редакторы, конверторы и утилиты. В т.ч. для экспорта/импорта в набор текстовых файлов для удобного хранения в системе контроля версий?
Это RAW. Со всеми вытекающими проблемами в виде отсутствия устойчивого формата и структуры вообще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024