По умолчанию Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Всем добрый день. Арсений, добрый день. Я работаю инженером в фирме, которая достаточно часто применяет продукцию Segnetics. Для себя взял контроллер Pixel-2511-02-0. У меня имеется два контроллера - полностью рабочий и нерабочий. Пытаюсь отремонтировать нерабочий. Ставлю плату с микроконтроллерами на заведомо исправную силовую (нижнюю) плату. Ситуация следующая: Похожа на http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3257 эту. Значит имеем следующее: Напряжения на обоих электролитах в норме. Микроконтроллер с бутлоадером "живой". Сигнатуры считываются. Далее, генерация на кварце основного микроконтроллера тоже вроде как есть, потому как дисплеем "рулит". При включении питания и всей необходимой подготовке в HyperTerminal бутлоадер возвращает значение С. Но файл прошивки не принимает. Ставлю заведомо исправную плату - все "зашивается". На заведомо неисправной плате управления также выдается индикация "Недостаточно памяти", и бегущие нолики внизу. И, соответственно, не "зашивается". Не затруднит ли соориентировать, где и что вышло из строя? Никаких повреждений на плате микроконтроллеров не обнаружено. С уважением, Максим

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Frolov-maxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 18:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Цитата:
Сообщение от Frolov-maxim Посмотреть сообщение
Микроконтроллер с бутлоадером "живой". Сигнатуры считываются. Далее, генерация на кварце основного микроконтроллера тоже вроде как есть, потому как дисплеем "рулит". При включении питания и всей необходимой подготовке в HyperTerminal бутлоадер возвращает значение С. Но файл прошивки не принимает. Ставлю заведомо исправную плату - все "зашивается". На заведомо неисправной плате управления также выдается индикация "Недостаточно памяти", и бегущие нолики внизу. И, соответственно, не "зашивается".
Надпись и нолики - это работающий в контроллере FBD-проект. Некрасиво работающий - видно, что константы послетали.

Попытайтесь форматировать контроллер. Скорее всего это не получится.

Думаю, проблема в ОЗУ, поэтому прошивка и не принимается. Если у вас есть программатор для AVR, можно заменить основной процессор и скопировать на него прошивку из нормального контроллера. Ну или попробовать без замены - но я бы этому процессору уже не доверял.

Причиной может быть (кроме брака, конечно) воздействие высокого напряжения на аналоговые входы - микросекундные или наносекундные импульсы выше 2 кВ. По полутора тыс. вольт защита их нормально ловит, а дальше уже нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 20:40   #3
Frolov-maxim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Арсений, добрый вечер. Да, программатор имеется, AVR ISP 2. Плюс специальный переходничок, поскольку распиновки отличаются. Через AVRISP2 я и считал сигнатуры с супервизора, со 164 Меги. Но ведь к основному контроллеру прямого доступа нету, то есть внутрисхемное программирование я применить не могу. Только если выпаивать "здоровый" контроллер и с него копировать, и соответственно, менять "битый". Если я правильно понимаю. Насчет форматирования контроллера, я это попробую. Через SMLogix. Единственное, я не знаю, RS485 идет напрямую на основной контроллер или через 164 Мегу? То есть кто возвращает символ С в HyperTerminal? Эфир не засорен, а значит не должно возникнуть ошибки "Невозможно остановить Устройство-мастер" - помню такое было на каких-то панелях Segnetics. А так, попробую завтра сделать обращение через SMLogix. ОЗУ выполнено в виде отдельной микросхемы? Под платой какая-то микросхемка, похожая на память. За описание возможных причин выхода из строя - спасибо, может быть и такое. Спасибо. О результатах отпишусь
Frolov-maxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 12:32   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Цитата:
Сообщение от Frolov-maxim Посмотреть сообщение
Арсений, добрый вечер. Да, программатор имеется, AVR ISP 2. Плюс специальный переходничок, поскольку распиновки отличаются. Через AVRISP2 я и считал сигнатуры с супервизора, со 164 Меги. Но ведь к основному контроллеру прямого доступа нету


Сигнал SS не знаю каким должен быть, то ли неактивным, то ли активным. Попробуйте его просто не трогать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 22:16   #5
Frolov-maxim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Арсений, спасибо огромное за помощь в решении этой загвоздки. Сегодня побился еще с платой, и вспомнив о Вашей рекомендации посмотреть чип памяти (что возможно она сдохла), обнаружил на ней две "сопли" из олова, и одна из них между 13 и 14 выводами. "Сопли" убрал и все отлично! Все запахало. Обновил ядро до последней версии. "Пролил" тестовый проект, всё отлично. Но! Теперь остались мелочи по силовой (нижней) плате. Во-первых, при подаче 24В сразу же включаются обе релюхи. И при этом горят оба светодиода "признаков". Кроме этого, погорела микросхема DC-DC конвертера. К сожалению, отлетела контактная площадка от кажется 7 вывода, 24В входных. В связи с этим два вопроса: куда посмотреть насчет включенных релюх и можно ли пробросить перемычку скажем с резистора R98 прямо на вывод микросхемы DC-DC? С огромным уважением, Максим

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Frolov-maxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 12:28   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Цитата:
Сообщение от Frolov-maxim Посмотреть сообщение
Но! Теперь остались мелочи по силовой (нижней) плате. Во-первых, при подаче 24В сразу же включаются обе релюхи. И при этом горят оба светодиода "признаков". Кроме этого, погорела микросхема DC-DC конвертера. К сожалению, отлетела контактная площадка от кажется 7 вывода, 24В входных. В связи с этим два вопроса: куда посмотреть насчет включенных релюх и можно ли пробросить перемычку скажем с резистора R98 прямо на вывод микросхемы DC-DC?
Нет, тут я вам уже не помогу. Выискивайте неисправное, меняйте, смотрите на результат. Всё на ваш страх и риск.

Я могу помогать советом только при возврате в заводской вид.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 00:58   #7
Frolov-maxim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Арсений, доброй ночи. Полностью закончил с ремонтом Pixel. Остался маленький вопрос - почему то на дисплее Winstar разная контрастность по дисплею - одни области контрастные, а другие блёклые. Не могу понять, в чём проблема. Или заменить весь модуль Винстаровский. Со второго контроллера - дисплей нормально показывает. "Уплыл" именно Winstar. С уважением, Максим


Добавлено через 1 час 0 минут

Арсений, не подскажете, как называются клеммники, которые втыкаются в в Pixel? Трехконтактные и четырехконтактные. Часть потеряна, хотел докупить. С уважением, Максим
Frolov-maxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 03:41   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Цитата:
Сообщение от Frolov-maxim Посмотреть сообщение
Арсений, доброй ночи. Полностью закончил с ремонтом Pixel. Остался маленький вопрос - почему то на дисплее Winstar разная контрастность по дисплею - одни области контрастные, а другие блёклые. Не могу понять, в чём проблема. Или заменить весь модуль Винстаровский. Со второго контроллера - дисплей нормально показывает. "Уплыл" именно Winstar. С уважением, Максим


Добавлено через 1 час 0 минут

Арсений, не подскажете, как называются клеммники, которые втыкаются в в Pixel? Трехконтактные и четырехконтактные. Часть потеряна, хотел докупить. С уважением, Максим
Винстары под конец выпуска контроллеров с этим дисплеем совсем плохи стали по качеству. Американский производитель и всё такое. Дисплеи цены немалой.

Клеммники уже и не помню, как называются. Но шаг у них стандартный, можно искать по внешнему виду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 11:18   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Цитата:
Сообщение от Frolov-maxim Посмотреть сообщение
Арсений, доброй ночи. Полностью закончил с ремонтом Pixel. Остался маленький вопрос - почему то на дисплее Winstar разная контрастность по дисплею - одни области контрастные, а другие блёклые. Не могу понять, в чём проблема. Или заменить весь модуль Винстаровский. Со второго контроллера - дисплей нормально показывает. "Уплыл" именно Winstar. С уважением, Максим


Добавлено через 1 час 0 минут

Арсений, не подскажете, как называются клеммники, которые втыкаются в в Pixel? Трехконтактные и четырехконтактные. Часть потеряна, хотел докупить. С уважением, Максим
что-то вроде таких клеммников
https://www.promelec.ru/catalog/406/1253/1255/1/


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 21:52   #10
Frolov-maxim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Всем добрый вечер. Спасибо большое за помощь и подсказки. Арсений, уже эксплуатационный вопрос - какую максимальную частоту сигнала можно принимать на дискретном входе? Хотел применить Датчик расхода воды, PDF прикреплен. У него 7,5 импульсов на 1 литр. И диапазон от 1 до 30 л/мин. То есть при максимальном расходе получится 0,5 л/с или 3,75 Гц соответственно. Обработает ли 4 Гц при "тике" в 100 мс? С уважением, Максим

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:17 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Frolov-maxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 22:40   #11
Frolov-maxim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Не совсем правильно посчитал: Частота (Гц) = 7.5 * Flow rate (л/мин). То есть при 1 л/мин частота будет 7,5 Гц. А при 30 л/мин частота соответственно 225 Гц. Мне кажется, что даже 7,5 Гц будет не обработать
Frolov-maxim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 02:06   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Цитата:
Сообщение от Frolov-maxim Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер. Спасибо большое за помощь и подсказки. Арсений, уже эксплуатационный вопрос - какую максимальную частоту сигнала можно принимать на дискретном входе? Хотел применить Датчик расхода воды, PDF прикреплен. У него 7,5 импульсов на 1 литр. И диапазон от 1 до 30 л/мин. То есть при максимальном расходе получится 0,5 л/с или 3,75 Гц соответственно. Обработает ли 4 Гц при "тике" в 100 мс? С уважением, Максим
у пикселя нету счетных входов. т.е. любая частота втрое-пятеро ниже тика программы уже практически за пределами возможностей.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 09:14   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прошу помочь с ремонтом PIXEL-2511

Счётные входы МР можно использовать, тогда получится. На пикселе в чистом виде - нет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024