какая функция будет задействована в этом случае?
и как задействовать именно 6-ю?
Изображения
Тип файла: png 2018-05-31_22-07-41 (2).png (20.3 Кбайт, 83 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 16:29   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
какая функция будет задействована в этом случае?
и как задействовать именно 6-ю?
ответа нет или не будет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 16:52   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Лев, неужели вы не можете найти ответ гораздо быстрее в инструкции на лоджик?
Раздел "работа с сетью", глава "Сетевые переменные".
Цитата:
·
Для записи:
Если флаг Групповые запросы выключен:
o 5 (0x05) — запись значения одного флага (Force Single Coil)
o 6 (0x06) — запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 19:03   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Лев, неужели вы не можете найти ответ гораздо быстрее в инструкции на лоджик?
Раздел "работа с сетью", глава "Сетевые переменные".
не могу.
я вижу картинку, а на картинке нет никаких тех букв, что вы тут понаписали.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 21:33   #5
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Лев, неужели вы не можете найти ответ гораздо быстрее в инструкции на лоджик?
Раздел "работа с сетью", глава "Сетевые переменные".
Мда... Выцепить эту довольно важную информацию удалось далеко не с первой попытки. Всё-таки хелп у вас си оформлен весьма посредственно
(Подзаголовки часто выделены практически незаметно и сделаны обычным шрифтом - зато малополезные отступления акцентированы и цветом, и укрупненным размером шрифта. Да часто еще и само деление на секции выполнено на американский манер, в корне противоречащий нормам русского языка и, разумеется, не воспринимаемый рефлекторно).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 22:45   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Лев, неужели вы не можете найти ответ гораздо быстрее в инструкции на лоджик?
Раздел "работа с сетью", глава "Сетевые переменные".
о,ъ, т.е. вы хотите сказать, что если установлена галка "групповые запросы", а реально групповые запросы мной не используются, как в примере на картинке, то всеравно заюзана будет 16я, а не 6я функция?

так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 23:08   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
о,ъ, т.е. вы хотите сказать, что если установлена галка "групповые запросы", а реально групповые запросы мной не используются?
Да, это так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 16:49   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, это так.
в таком случае мне надо создавать две карты для одного слейва?
или есть другой способ?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 17:05   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в таком случае мне надо создавать две карты для одного слейва?
или есть другой способ?
Только если у слейва часть переменных записываются исключительно 6-й, а часть исключительно 16-й функцией.

Я такие не встречал пока, но бывает, что одна из функций для части переменных не работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 17:36   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только если у слейва часть переменных записываются исключительно 6-й, а часть исключительно 16-й функцией.

Я такие не встречал пока, но бывает, что одна из функций для части переменных не работает.
вот как раз такой пример у меня. групповое чтение поддерживается, а групповая запись нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 17:55   #11
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот как раз такой пример у меня. групповое чтение поддерживается, а групповая запись нет.
Что за устройство? Чтобы не вляпаться.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 18:20   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Что за устройство? Чтобы не вляпаться.
китайский Т+Н2О
Вложения
Тип файла: rar R414A01 Temperature and humidity sensor(en).rar (2.26 Мбайт, 23 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 20:30   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 6-я функция

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот как раз такой пример у меня. групповое чтение поддерживается, а групповая запись нет.
Ну так снимаете галку и нет проблем. Тем более, что там писать-то, с него читать достаточно)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024