Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.05.2018, 11:41   #1
int
Новичок
 
Регистрация: May 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию не запускаются вентиляторы

На объекте две одинаковые приточно-вытяжные установки.
Всё это хозяйство монтировалось приезжими (был конфликт с заказчиком), контактов естественно нет.
Электрических схем НЕТ (!). Всё как всегда...
В каждой установке Контроллер Pixel образца 2012 года с модулем расширения MR504.
Режим времен года: авто, +14
Температура в помещении: +17
водяной калорифер, фреоновый охладитель воздуха.

Установка А: периодический сбой по питанию и перегрузка Aout.

Установка Б: вентилятор приточки и вентилятор вытяжки оснащены частотниками danfoss.
Пока на улице была минус система работала без сбоев (если не считать периодическую (редкую) аварию по питанию). 3-х ходовой клапан отрабатывал без нареканий, температура воздуха поддерживалась оптимальная.
При достижении температуры наружного воздуха ~(+10) установка перестала работать, а именно: не запускаются вентиляторы, хотя на дисплее высвечивается постоянно "РАБОТА".
Коррекция датчика наружного воздуха (в минусовую температуру) не привела к успеху (было предположение о наличии закладки в программе).
Знаю, что как только появилась проблема привода заслонок открывались на максимальное значение, а затем дискретно с маленьким шагом начинали закрываться (со слов собственника).
На данный момент при включении контроллера заслонки открываются на максимальное значение.
Сейчас на улице и в помещении довольно тепло - установка подаёт команду запуска на ККБ ("КОМПРЕССОР").
\\непосредственно сам ККБ запускается установкой А.
Компрессор ККБ не запускается (если установка А была отключена принудительно), но при этом всё же происходит открытие электромагнитного клапана жидкостной линии хладагента и испаритель заливает.
Тут же (не смотря на "ЛЕТО") возникает авария по термостату.
Световая индикация модуля расширения такая же как и у установки А (режим "РАБОТА"\"КОМПРЕССОР"). Внешних признаков выхода из строя элементов щита управления нет.


Сами установки расположены на крыше (открытый воздух). Щит смонтирован в самой установке (под вытяжным вентилятором). Установки долгое время не использовались (не подавалась даже теплая вода в калорифер).
Собственно, хотелось бы понять в какую сторону копать.
int вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 11:59   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: не запускаются вентиляторы

Ну так вызывайте специалиста на объект.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 12:08   #3
int
Новичок
 
Регистрация: May 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не запускаются вентиляторы

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ну так вызывайте специалиста на объект.
Машины стоят известно где (!) - вопрос оплаты и вообще доступа посторонних лиц мягко говоря не быстрый.
Хотелось бы попытаться решить проблему собственными силами.
int вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 13:41   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: не запускаются вентиляторы

Слишком много неизвестных. Вызывайте спеца.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 16:10   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: не запускаются вентиляторы

Цитата:
Сообщение от int Посмотреть сообщение
Машины стоят известно где (!) - вопрос оплаты и вообще доступа посторонних лиц мягко говоря не быстрый.
Хотелось бы попытаться решить проблему собственными силами.
Работал я на "известно каких (!)" объектах. При необходимости вопрос доступа решается достаточно быстро.

Коли своими силами хотите решить, то сначала восстановите схемы и разберитесь, какой алгоритм работы должен осуществлять контроллер.
ИМХО, у вас какие-то проблемы с монтажом. Ну может быть, и в программа сделана не корректно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 17:57   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: не запускаются вентиляторы

Сами то что сделали? Если в проге защита то ее без подрядчика все равно не обойти.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 09:56   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: не запускаются вентиляторы

Цитата:
Сообщение от int Посмотреть сообщение
На объекте две одинаковые приточно-вытяжные установки.
Всё это хозяйство монтировалось приезжими (был конфликт с заказчиком), контактов естественно нет.
Электрических схем НЕТ (!). Всё как всегда...
В каждой установке Контроллер Pixel образца 2012 года с модулем расширения MR504.
Режим времен года: авто, +14
Температура в помещении: +17
водяной калорифер, фреоновый охладитель воздуха.

Установка А: периодический сбой по питанию и перегрузка Aout.

Установка Б: вентилятор приточки и вентилятор вытяжки оснащены частотниками danfoss.
Пока на улице была минус система работала без сбоев (если не считать периодическую (редкую) аварию по питанию). 3-х ходовой клапан отрабатывал без нареканий, температура воздуха поддерживалась оптимальная.
При достижении температуры наружного воздуха ~(+10) установка перестала работать, а именно: не запускаются вентиляторы, хотя на дисплее высвечивается постоянно "РАБОТА".
Коррекция датчика наружного воздуха (в минусовую температуру) не привела к успеху (было предположение о наличии закладки в программе).
Знаю, что как только появилась проблема привода заслонок открывались на максимальное значение, а затем дискретно с маленьким шагом начинали закрываться (со слов собственника).
На данный момент при включении контроллера заслонки открываются на максимальное значение.
Сейчас на улице и в помещении довольно тепло - установка подаёт команду запуска на ККБ ("КОМПРЕССОР").
\\непосредственно сам ККБ запускается установкой А.
Компрессор ККБ не запускается (если установка А была отключена принудительно), но при этом всё же происходит открытие электромагнитного клапана жидкостной линии хладагента и испаритель заливает.
Тут же (не смотря на "ЛЕТО") возникает авария по термостату.
Световая индикация модуля расширения такая же как и у установки А (режим "РАБОТА"\"КОМПРЕССОР"). Внешних признаков выхода из строя элементов щита управления нет.


Сами установки расположены на крыше (открытый воздух). Щит смонтирован в самой установке (под вытяжным вентилятором). Установки долгое время не использовались (не подавалась даже теплая вода в калорифер).
Собственно, хотелось бы понять в какую сторону копать.
По незапускающейся системе... возможная причина - сигнал "пуск" на частотник завязан последовательно с концевиком "открыто" на приводе жалюзи. Если по рассказам привод себя ведет "неадекватно" то вполне возможно дело в нем.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024