|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.04.2018, 10:41 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Добрый день.
На кровле сотовый оператор хочет установить ретранслятор. Как это может сказаться на работе контроллеров? |
12.04.2018, 10:52 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Всё зависит от того, где они находятся, чем обвязаны и так далее. Какой-то слишком не конкретный вопрос.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.04.2018, 10:58 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Щиты автоматики находятся на тех этаже. Т.ч. получится что БС будет стоять в непосредственной близости от одного или нескольких щитов.
Парочка контроллеров, точнее приводов 3-х ходовых клапанов уже ловят наводки от лифтов. Замена линий на привода и датчики (на экранированые кабели) уровень наводок конечно уменьшила, но до конца устранить не везде смог. ЗЫ. Земли подключены правильно. |
12.04.2018, 11:07 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2018 в 12:05 |
|
12.04.2018, 11:12 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Перекрытия не из досок и не из свинца. Монолит, сверху мягкая кровля.
Расположение БС пока неизвестно, но по любому будет стоят рядом (над) со щитом автоматики, которые находятся на техническом этаже. |
12.04.2018, 11:14 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Цитата:
Другими словами, если ответить вопрос, который вы задали - на работе самих контроллеров это никак не скажется. Но вопрос задан неправильно с технической точки зрения. На контроллерах не скажется, а вот на автоматике в целом - может быть. Например, дешёвый импульсный блок питания может заглохнуть. А может и не может. УЗД может заглючить, а может и не может. И есть ли у вас вообще в шкафу УЗД и импульсный БП? Датчики могут начать врать, а могут и не начать. От качества монтажа самой БС и качества её подключения к сети тоже зависит очень многое. От качества монтажа щита автоматики и кабельных трасс до датчиков тоже зависит очень многое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2018 в 12:03 |
|
12.04.2018, 11:42 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Резюмирую. Пока есть информация:
1) БС где-то над щитом на непонятном расстоянии в "1 близость". Не знаю таких единиц измерения. Но влияние оказывает существенное. 2) Кровля - жб, не препятствует прониканию сигнала вышки Негусто. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2018 в 12:02 |
12.04.2018, 16:19 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Цитата:
лучшая защита от излучения БС - сетка фарадея. могу уточнить у бывших коллег, если оно кому надо, какая из чего и насколько эффективно сколько |
|
12.04.2018, 16:47 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Цитата:
Куда именно БС будут ставить не знаю, это пока не известно. Но поскольку щиты распределены равномерно по этажу, то в любом случае, куда бы БС не поставили, рядом с каким нибудь щитом она окажется. |
|
12.04.2018, 16:53 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|