Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.01.2016, 18:17   #1
SergeyT
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Настройка RS-485 slave с дисплея (нет решения)

Здравствуйте!

Возможно ли в контроллере SMH2010 настройки COM портов вывести на панель? Так что бы заказчик мог самостоятельно настроить связь по RS-485 не используя SMLogix.
SergeyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 09:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

Цитата:
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Возможно ли в контроллере SMH2010 настройки COM портов вывести на панель? Так что бы заказчик мог самостоятельно настроить связь по RS-485 не используя SMLogix.
Вас интересует настройка контроллера как слейва или настройка как мастера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 10:57   #3
SergeyT
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

Интересует настройка как слейва.
Хотелось бы, чтобы была возможность с панели задавать такие настройки как:
- адрес устройства;
- скорость связи;
- проверка на четность;
- стоповый бит.
К сожалению не нашел, как эти параметры можно настраивать через программу, чтобы вытащить на экран.
Можете подсказать как это сделать?
SergeyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 10:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

Цитата:
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
Интересует настройка как слейва.
Для модели SMH2010 это невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 11:32   #5
SergeyT
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

Очень жаль что это невозможно.
Но даже через SMLogix есть только настройки адреса и скорости связи.
Возможно ли где-то выставить такие настройки Modbus RTU, как: проверка на четность, количество бит, стоповый бит? Если это сделать невозможно, то какие они по умолчанию в контроллере?
SergeyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 12:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

Цитата:
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
Очень жаль что это невозможно.
Но даже через SMLogix есть только настройки адреса и скорости связи.
Возможно ли где-то выставить такие настройки Modbus RTU, как: проверка на четность, количество бит, стоповый бит? Если это сделать невозможно, то какие они по умолчанию в контроллере?
Невозможно на SMH2010.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:23   #7
SergeyT
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

И все-же, при организации связи по Modbus, какие настройки нужно выставлять у мастера чтобы он мог видеть SMH2010 по следующим параметрам:
- проверка четности;
- количество бит;
- стоповый бит.
SergeyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:24   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

Цитата:
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
И все-же, при организации связи по Modbus, какие настройки нужно выставлять у мастера чтобы он мог видеть SMH2010 по следующим параметрам:
- проверка четности;
- количество бит;
- стоповый бит.
8N2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:52   #9
SergeyT
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка RS-485 с дисплея

Спасибо!
SergeyT вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024