Добрый день, есть щиты с Pixel, Matrix, которые по ethernet подключены к компьютеру с диспетчеризацией. На них настроены айпи адреса, маски, шлюзы, контроллеры пингуются, можно зайти в веб интерфейс.
Основная проблема в том, что их нужно подружить с EcoStruxure Machine SCADA Expert - шнайдеровской скадой, у которой есть немалый список драйверов для разных производителей, но нет Сигнетикса. Почему именно Machine SCADA - потому что проект долгий и масштабируемый, ранее проект делался на оборудовании шнайдер, а потом привет импортозамещение, дальше как-нибудь сами.
Собственно вопрос: есть из этих драйверов на скрине те, которые могут помочь увидеть данные с контроллеров, и вообще их таким образом можно подружить или нужны преобразователи и другая сеть? Почти день проковырялся с настройками, пока не получилось увидеть даже статусы. Список драйверов, в которых хотя бы есть названия Modbus TCP прилагаю, так же пробовал настраивать один из драйверов по-разному и без результатов.
Изображения
Тип файла: png драйверы модбас.png (17.9 Кбайт, 66 просмотров)
66666666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 11:42   #2
66666666
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Адрес: СПБ
Сообщения: 20
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cool Ответ: Pixel/Matrix + machine scada expert через ethernet

сегодня пробовал MOTCP и MODSL, пока не получилось увидеть хоть что-то, а с MODPL вообще скада ругается, поставил две версии на рабочем комьютере, одну на виртуалке и во всех трех при открытии таблицы или попытке настроить драйвер сообщает, что не может загрузить dll файл этого драйвера. Судя из описания он не подойдет, потому что он для 485. Остается ковырять дальше MOTCP.
Изображения
Тип файла: png Screenshot_4.png (11.4 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_5.png (100.5 Кбайт, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 28.06.2023 в 17:15
66666666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 13:38   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel/Matrix + machine scada expert через ethernet

Цитата:
Сообщение от 66666666 Посмотреть сообщение
при открытии таблицы или попытке настроить драйвер сообщает, что не может загрузить dll файл этого драйвера.MOTCP.
По картинке получается что он для Win XP


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2023, 13:18   #4
66666666
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Адрес: СПБ
Сообщения: 20
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

В общем, через драйвер MOTCP получилось подружить скаду и матриксы. Настройки драйвера на скрине.

по тегам никаких дополнительных настроек, добавил в соответствии с инструкцией. единственное, что попробовал сегодня RTU в настройках самого драйвера, просто перебирал уже варианты, мне изначально говорили, что там должно быть ASCII. Первый скрин - теги проекта, второй - таблица драйвера, третий - вырезка синтаксиса из документации.
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2023-06-28 122005.png (13.3 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2.png (30.3 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 3.png (42.9 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 4.png (43.2 Кбайт, 23 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 28.06.2023 в 17:15
66666666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2023, 15:16   #5
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel/Matrix + machine scada expert через ethernet

Цитата:
Сообщение от 66666666 Посмотреть сообщение
В общем, через драйвер MOTCP получилось подружить скаду и матриксы. Настройки драйвера на скрине.
получается гайд с официального сайта не обманывал
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024