Результат теста следующий: откусывать надо было 0В, +5В оставить.
Наоборот схема не работает |
05.02.2014, 10:48 | #62 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
+5В в качестве "сигнальной земли" тоже подойдёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.03.2014, 18:35 | #63 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Несколько лет назад запустили пару объектов с SMH2010 + GSM модем Novacom.
GSM модем Novacom подключается как по RS-232, так и по USB. Подключили его по USB к SMH2Gi. В системной информации ничего не изменилось - Конфигурация/Параметра модема/Модем не обнаружен. Я так понимаю контроллер не видит модем и уже никакие танцы с бубнами не помогут? А почему не оставили поддержку GSM-модемов по RS-232 хотя бы в SMH2Gi? |
28.03.2014, 02:16 | #64 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
Довольно-таки риторический вопрос. Модемов с RS232 не осталось почти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2014, 11:04 | #65 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Модем Novacom GNS-MC75iT совсем не совместим с универсальным драйвером. Банально нет некоторых базовых режимов, либо производитель модема набажил в командах включения этих режимов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.05.2014, 01:59 | #66 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Модем Huawei E171 раритет.
Читал что E171 и E173 почти одно и то же. Был куплен модем Huawei E173Eu-1, залоченный под Киевстар. Пару минут висит Получаю адрес модема... Потом Модем не подключен. Что дальше, скинуть вам логи? |
05.05.2014, 09:35 | #67 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Да. В системном меню включите отладку, воткните модем, дайте пару минут поработать, потом попробуйте получить адрес. Логи скиньте сюда.
|
06.05.2014, 22:17 | #68 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Den
Сбросил логи вчера по почте на support. Что то прояснилось с модемом? |
07.05.2014, 09:57 | #69 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
Для дальнейших исследований надо подключить Ваш контроллер к нашему тестовому серверу и тогда я смогу удаленно посмотреть, что происходит с модемом. |
|
08.05.2014, 01:25 | #70 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Заменил сим-карту.
Подключил модем – status 1 stat 10. В меню контроллер пытается получить адрес, затем модем не подключен. Включил-выключил контроллер. Состояние доходит до status 6 stat 256. Контроллер получает адрес IP такой-то MCC/MNC оператора:25503 но затем опять пытается его получить и так по кругу, при этом состояние постоянно висит status 6 stat 256. Контроллер подключил к тестовому серверу. |
08.05.2014, 10:51 | #71 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
|
08.05.2014, 18:39 | #72 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Как для рассылки смс в проекте создать Shmem-переменную?
Поиск по справке и форуму ничего не находит. |
08.05.2014, 20:31 | #73 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Плюхаете переменную на поляну и подключаете её куда-нибудь. В момент подключения она создаётся и её дальше можно использовать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.05.2014, 04:33 | #74 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
|
19.05.2014, 11:06 | #75 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Добрый день. Кто может подсказать, при подключении usb модема к контроллеру, на странице в браузере контроллера нет вклдаки "Модем". Данная вкладка должна отображаться всегда, или если только модем подключен? Спасибо.
|
19.05.2014, 11:52 | #76 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Версия софта в контроллере?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.05.2014, 02:48 | #77 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Здравствуйте!
Проблемы с отправкой смс модемом E173. Контроллер находился на испытаниях и отпралял смс по нажатию кнопки. Параллельно происходили другие манипуляции. Контроллер 3 дня исправно отпралял смс. Затем модем жестко завис. Я втавил его в комп проверил, все работает. После этого или не этого модем перестал отправлять смс. Писал заново проект кнопка-смс, заново выставлял настройки SMConfig, подключал другой E173. При отладки в блоке SMS STATUS нет никакой реакции на попытку отправить смс. А еще минут через 10-15 модем отваливается. С компа и телефона смс отправляются нормально. Что посоветуете? Вопрос второй. Зачем так часто отправлять USSD запросы? На киевстаре стоит лимит по запросам. На киевтаре проверка баланса *111#, я исправил на *110#, так как у меня бонусы. Более того, почему контроллер при подключении модема шпарит 5 раз запрос *100# и только на 6 раз *110#? May 22 23:44:34 sw: To: at+cusd=1,"*110#",15\r (21 byte(s)). Waiting: +CUSD: May 22 23:44:34 sw: From: \r\nERROR\r\n (10 byte(s) Но затем получает ответ May 22 23:44:47 st: alt balance=Vsi zapyty na potochnu dobu vykorystani. Perevirka bude dostupna che Контроллер не видит баланса, хотя ответ приходит. Отпраляю лог на support. Последний раз редактировалось olegod, 23.05.2014 в 03:02 |
23.05.2014, 09:41 | #78 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
Какой период запроса баланса Вы считаете приемлемым? ПС: про лимит запросов не знал. Там человек что-ли отвечает на USSD запрос, что киевстар лимит установил? |
|
23.05.2014, 14:58 | #79 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Я считаю период запроса один раз в час, более чем достаточно.
А лимит USSD запросов у киевстара всего 50 в сутки! Ответ на USSD запрос, что деньги есть, приходит в таком же формате. st: alt balance=денег столько-то. Буду дома, могу точно написать лог. А что там с смс, видно что-то в логах? |
23.05.2014, 21:23 | #80 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Ответ на USSD запрос, что деньги есть, приходит в таком же формате.
Часть лога May 21 18:55:08 sw: To: at+cusd=1,"*110#",15\r (21 byte(s)). Waiting: +CUSD: May 21 18:55:08 sw: From: \r\nERROR\r\n (10 byte(s) May 21 18:55:08 sw: Modem found May 21 18:55:08 st: encoding USSD query May 21 18:55:11 sw: To: at+cmgl=4\n\r (11 byte(s)). Waiting: \r\nOK\r\n May 21 18:55:11 sw: From: \r\nOK\r\n (7 byte(s) May 21 18:55:14 dis: spawning (grep 'certificate is not yet valid:' </var/log/openvpn) May 21 18:55:14 dis: status = 256 May 21 18:55:14 dis: spawning grep 'SIGUSR1\[soft,tls-error\]' </var/log/openvpn May 21 18:55:14 dis: status = 256 May 21 18:55:14 dis: spawning grep 'certificate verify failed' </var/log/openvpn May 21 18:55:14 dis: status = 256 May 21 18:55:16 sw: To: at+cmgl=4\n\r (11 byte(s)). Waiting: \r\nOK\r\n May 21 18:55:16 sw: From: \r\nOK\r\n (7 byte(s) May 21 18:55:17 initer: AT+CREG? May 21 18:55:17 initer: operator id = 25503 sent success May 21 18:55:17 sw: To: AT+CREG?\r (9 byte(s)). Waiting: May 21 18:55:17 sw: From: \r\n+CREG: 0,1\r\n\r\nOK\r\n (21 byte(s) May 21 18:55:17 sw: To: at+cusd=1,AA580C3602,15\r (24 byte(s)). Waiting: +CUSD: May 21 18:55:17 initer: +CREG: 0,1 OK May 21 18:55:18 initer: modem is 2 May 21 18:55:20 dis: spawning (grep 'certificate is not yet valid:' </var/log/openvpn) May 21 18:55:20 dis: status = 256 May 21 18:55:20 dis: spawning grep 'SIGUSR1\[soft,tls-error\]' </var/log/openvpn May 21 18:55:20 dis: status = 256 May 21 18:55:20 dis: spawning grep 'certificate verify failed' </var/log/openvpn May 21 18:55:20 dis: status = 256 May 21 18:55:21 sw: From: \r\nOK\r\n\r\n+CUSD: 0,"DA303B3F47BFD73A90CD15CB81C46F777DEECEA34167B91 B644F934127E2BB1D9EA3DD693528E9A697E5EE32FD044291D 3EAB93B0D22BF41305C0B666BC960315A6A073A35C3F9F018F D5E9F742018481F86E7E9693B",15\r\n (197 byte(s) May 21 18:55:21 st: alt balance=Zalyshok: 6.19 bonusnyh grn vid 'Domashnij Internet' (dijsni do 08-06-2014); 'Mayachok May 21 18:55:21 st: апoк}{t'ћS^WЛяс’НS^YШV•вґAљлТс^L^Vyб^Zкs OРш6™л |
24.05.2014, 09:16 | #81 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
По поводу запроса баланса, могу сделать версию с увеличенным периодом, например, раз в час. Возможно в будущем добавим настройку периода запросов в SMConfig. ПС: по смс чуть позже. |
|
24.05.2014, 10:25 | #82 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Судя по тексту "Бонусных гривен", это не совсем баланс
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2014, 14:12 | #83 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.05.2014, 23:19 | #84 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
У киевстара
Проверка денег *111# Na rahunku: 0.47 grn. Info pro bonusy na *112# i *118#. Проверка бонусов *110# Zalyshok: 5.18 bonusnyh grn vid 'Domashnij Internet' (dijsni do 08-06-2014); 'Mayachok': 0 zapytiv Вписал в поле положительного баланса Zalyshok. Через браузер в SMConfig цифры остатка 0 руб, а тестом – квадратики. При отладке GPRS status/Balance тоже ноль. Запрос баланса желательно сделать один раз в час, а то за менее часа работы расходуются все USSD. |
27.05.2014, 10:41 | #85 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
Первая. Я не знаю украинского, но гугл-транслейт мне намекнул, что баланс - это "Na rahunku:". Вторая. Двоеточие нельзя пропускать. Т.е. не "Na rahunku", а именно "Na rahunku:". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.05.2014, 00:19 | #86 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Проделал такие манипуляции
Открыл новый пустой проект и залил его. Включил-выключил контроллер. Создал новый проект, отправка смс при нажатии кнопки F3, настроил SMConfig. Залил проект. Включил-выключил контроллер. Проверил отправку смс через комп. Отправляет. Включил отладку. Вставил модем. После инициализации модема, нажал 4 раза кнопку F3 с интервалом 10 сек. Смс не отправляются. Проект и логи прилагаю. Почему раньше смс отпралялись, а теперь нет? Что я делаю не так? |
30.05.2014, 09:43 | #87 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Возможно Вы лоджик другой поставили или ядро в контроллере обновили и где-то появилась несовместимость. В логе нет попыток отправки смс.
Попробуйте установить вложенный файл через СМЛоджик. В нем внесены небольшие изменения по работе с Мем переменными. |
30.05.2014, 11:33 | #88 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Нескромный вопрос: как именно изменилась работа с мем-переменными?
Ранее адреса переменных имели смещение на разницу между объемами из файла load_files.srv и полученным от функции shmop_size. Это осталось или подправили? __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
30.05.2014, 12:10 | #89 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
Цитата:
Можно было бы перенести мутекс в конец памяти, но так сложилось исторически и менять сейчас сложновато. Последний раз редактировалось Arsie, 30.05.2014 в 14:08 |
||
30.05.2014, 13:16 | #90 |
Member
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Den