|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.11.2015, 17:52 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 74
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Монтаж модема в шкафу
В щите автоматизации потребовалось оповещение/управление посредством SMS.
Поскольку буду работать со связкой "Segnetics <-> модем" первый раз, то экспериментировать не хочется, поэтому беру список поддерживаемых моделей модемов: 1) HUAWEI E171; 2) IRZ ES90U (современный аналог - ES90iPU). И тут возникает вопрос... Щит металлический и помещение, где его будут устанавливать, наверняка расположено в подвале. А значит, стоит предусмотреть внешнюю антенну. Таким образом, вариант №1 отпадает сразу. Вариант №2 (IRZ ES90iPU) при ближайшем рассмотрении не имеет никаких возможностей крепления (поправьте меня, если это не так). Кто и как решает этот вопрос? |
17.11.2015, 18:24 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Монтаж модема в шкафу
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2015, 10:19 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 74
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Монтаж модема в шкафу
А варианты, оказывается, есть, хоть и почему-то не документированы: 1) монтаж на плату с помощью винтов через сквозные отверстия в корпусе; 2) монтаж на DIN-рейку с помощью монтажного кронштейна WAGO 209-120, который крепится в специальное место на задней крышке. Единственное фото задней крышки, которое нашел, приложил. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование модема Robustel M1000 Pro | Nekto_Igor | Связь с внешним миром | 1 | 28.02.2019 13:09 |
Дружба настенного TRIM и Модема (нет решения) | gaa | Вопросы о Trim5 | 1 | 19.10.2018 09:10 |
Подключение 3G или GPRS модема к TRIM | skyblazer | Примеры работы по Modbus | 1 | 28.08.2017 14:15 |
возможно ли реализовать звонок с модема на телефон? | max7222 | SMConnect & SMConfig | 5 | 02.04.2017 02:16 |
поддержка модема Huawei E-171 (PID: 155b) и Huawei E-1550 (решено) | SMH | SMConnect & SMConfig | 2 | 05.03.2013 13:57 |