По умолчанию Ответ: Новогодний подарок: v1.41

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Посмотрите на дату комментария, а новый трим с поддержкой шины вышел, если вдруг запамятовали, позже
Ну с шиной и четверка 1011 не поддерживается в конструкторах (точнее в IODispatcher) . В отличие от Матрикса.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 11:48   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новогодний подарок: v1.41

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну с шиной и четверка 1011 не поддерживается в конструкторах (точнее в IODispatcher) . В отличие от Матрикса.
Ну вот сейчас так.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 12:41   #33
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новогодний подарок: v1.41 (HVAC на SMH4)

это был просто намек на то. когда появиться?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 12:33   #34
folkwalk
Новичок
 
Аватара для folkwalk
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новогодний подарок: v1.41 (HVAC на SMH4)

Здравствуйте, возник вопрос по расписанию для SMH4.
На экране настройки расписания присутствует кнопка "Настроить праздники". Не тыкается ни в какую. Нашел на форуме, что кнопка деактивирована. То есть использовать ее нельзя? А если можно то как? А если все таки нельзя - можно ее как-то скрыть вообще? Заказчик просит настройку этих самых праздников... Чую, житья не даст.
folkwalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 13:00   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новогодний подарок: v1.41 (HVAC на SMH4)

Цитата:
Сообщение от folkwalk Посмотреть сообщение
Здравствуйте, возник вопрос по расписанию для SMH4.
На экране настройки расписания присутствует кнопка "Настроить праздники". Не тыкается ни в какую. Нашел на форуме, что кнопка деактивирована. То есть использовать ее нельзя? А если можно то как? А если все таки нельзя - можно ее как-то скрыть вообще? Заказчик просит настройку этих самых праздников... Чую, житья не даст.
Выводите на её место чёрный квадрат. Он сотрёт кнопку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024