Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.11.2017, 20:21   #1
Sergant
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Звук при таче (решено)

Добрый вечер. Подскажите при использовании блока TouchRect можно как нибудь задействовать внутреннею пищалку?
Sergant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 11:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Звук при таче

Цитата:
Сообщение от Sergant Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Подскажите при использовании блока TouchRect можно как нибудь задействовать внутреннею пищалку?
Её просто нужно задействовать, безо всяких "как-нибудь".
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (37.0 Кбайт, 88 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием