Здравствуйте! Не подскажете как переделать макрос "расписание" чтобы задавать уставки времени и температуры со SCADA. Может у кого готовые макросы есть.
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 10:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не подскажете как переделать макрос "расписание" чтобы задавать уставки времени и температуры со SCADA. Может у кого готовые макросы есть.
Не самая простая задача, переделать этот макрос.

Правильнее управлять со скады, реализовав расписание силами самой скады.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:02   #3
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

А каким образом в Master Scada реализовать расписание силами самой скады? Что-то я такого там не нахожу.
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
А каким образом в Master Scada реализовать расписание силами самой скады? Что-то я такого там не нахожу.
А это уже вопрос для техподдержки компании InSat: support@insat.ru


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:10   #5
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Нет ну а уставки времени, температуры- переменные же в SMLogix создаются , а дальше через OPС сервер в SCADA. Причем тут INSAT ? )))
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Причем тут INSAT ? )))
"каким образом в Master Scada реализовать расписание силами самой скады" (c)

Делается это так: всё задаётся и хранится в самой скаде, и в нужные моменты времени в контроллер передаются нужные сигналы: старт/стоп и уставки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:32   #7
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Блин, можете объяснить на пальцах. Если я например захотел изменить уставку температуры в понедельник то что я должен предать со SCADA в контроллер? в макросе же нет входных значеий времени и температуры. Единственное что я могу сделать это задать расписание в каждом контроллере , а это каждый раз лазить по чердаку и после этого со SCADA запустить "РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ". Но это не есть хорошо.
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 11:43   #8
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

В макрос расписания ничего не надо передавать.
Надо передавать по модбас в контроллер команды на адреса, соответствующие пуску/останову и уставке температуры.
В какие моменты скада будет передавать эти команды - должно решаться на уровне скады. Как это может решаться - вам могут рассказать в компании ИнСат (может быть, за денежку).

А макрос расписания ни коим образом не поддерживает изменения расписания извне.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 12:47   #9
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Блин, можете объяснить на пальцах. Если я например захотел изменить уставку температуры в понедельник то что я должен предать со SCADA в контроллер?.
Значит в понедельник СКАДА передает в контроллер новое значение уставки в переменную типа SCi_что-то-там-не-помню.
Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
в макросе же нет входных значеий времени и температуры..
А макрос здесь вообще ни при чем. СКАДА сама вместо макроса рулит расписанием.
Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Единственное что я могу сделать это задать расписание в каждом контроллере , а это каждый раз лазить по чердаку и после этого со SCADA запустить "РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ". Но это не есть хорошо.
Лазить по чердаку и менять расписание - это для локальных систем без СКАДЫ. Со СКАДОЙ никуда лазить не надо, а все делать дистанционно по сетке.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 13:07   #10
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Значит в понедельник СКАДА передает в контроллер новое значение уставки в переменную типа SCi_что-то-там-не-помню.

А макрос здесь вообще ни при чем. СКАДА сама вместо макроса рулит расписанием.

Лазить по чердаку и менять расписание - это для локальных систем без СКАДЫ. Со СКАДОЙ никуда лазить не надо, а все делать дистанционно по сетке.
переменную типа SCI ее создать нужно и подключить к макросу? или в какую переменную типа SCI?
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 13:29   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
переменную типа SCI ее создать нужно и подключить к макросу? или в какую переменную типа SCI?
Вы проект для SMLogix в глаза хотя бы раз видели?

Ну или хотя бы список переменных из него.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 13:32   #12
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание из SCADA

Да видел, и карты переменных и OPC сервер . Создавал в конструкторе
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 13:49   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание из SCADA

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Да видел, и карты переменных и OPC сервер . Создавал в конструкторе
Перечислите, пожалуйста, названия хотя бы некоторых переменных SCi_

Было бы супер, если бы всех. Их там совсем немного.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 14:07   #14
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Расписание из SCADA

Цитата:
Сообщение от aswserg Посмотреть сообщение
Да видел, и карты переменных и OPC сервер . Создавал в конструкторе
Переменные SCi_Уставка_t, SCi_Пуск и SCi_Стоп.
Про макрос расписания забудьте. Расписание не в контроллере, а в СКАДЕ.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 14:27   #15
aswserg
Новичок
 
Регистрация: Jan 2010
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание из SCADA

Да я понял о чем вы говорите, в скаде есть расписание типа присвоить объекту_1 параметр_1 ежедневно. Но это не удобно как-то)))
aswserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 11:29   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не самая простая задача, переделать этот макрос.

Правильнее управлять со скады, реализовав расписание силами самой скады.
Это не самый удачный вариант. Когда реализовываешь работу по расписанию со скады, то при "отвалившейся" скады расписание автоматически "слетает". И вот тут начинается. Конкуренты говорят - у нас распиание хранится в контроллере, со скады его можно изменить. При "отпавшей" скаде расписание продолжает работать. У вас же этого сделать нельзя и при "отпавшей" скаде вентиляция отключится (или наоборот не будет отключаться). Соответсвенно наши контроллеры могут работать "автономно" а ваши не могут. Поэтому давайте оставим на объекте наши контроллеры.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 13:00   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: РАСПИСАНИЕ ИЗ SCADA

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Это не самый удачный вариант. Когда реализовываешь работу по расписанию со скады, то при "отвалившейся" скады расписание автоматически "слетает". И вот тут начинается. Конкуренты говорят - у нас распиание хранится в контроллере, со скады его можно изменить. При "отпавшей" скаде расписание продолжает работать. У вас же этого сделать нельзя и при "отпавшей" скаде вентиляция отключится (или наоборот не будет отключаться). Соответсвенно наши контроллеры могут работать "автономно" а ваши не могут. Поэтому давайте оставим на объекте наши контроллеры.
В этом случае удобно построить расписание так, чтобы на контроллере была часть, выполняющая расписание, а на скаде весь интерфейс с оператором.

Это серьёзно "облегчит" макрос расписания. Контроллер будет получать уже отсортированные данные и просто тупо их выполнять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 14:11   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В этом случае удобно построить расписание так, чтобы на контроллере была часть, выполняющая расписание, а на скаде весь интерфейс с оператором.

Это серьёзно "облегчит" макрос расписания. Контроллер будет получать уже отсортированные данные и просто тупо их выполнять.
А если скады еще (пока) нет. т.е. она пока не подключена? локально через ПК (чере смлоджикс или мини-скаду) закидывать данные... хотелось бы универсальный варинт - чтобы потом и на других объектах использовать... буду "химичить"...

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А если скады еще (пока) нет. т.е. она пока не подключена? локально через ПК (чере смлоджикс или мини-скаду) закидывать данные... хотелось бы универсальный варинт - чтобы потом и на других объектах использовать... буду "химичить"...
хотя у "конкуретнов" в их ПЛК вообще нет дисплея... и все найстойки либо с ноута либо со скады...

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2015 в 18:30
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 18:30   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание из SCADA

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
хотя у "конкуретнов" в их ПЛК вообще нет дисплея... и все найстойки либо с ноута либо со скады...
О чём и речь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024