Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.08.2012, 09:41   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию 2Gi и жизнь EEPROM

Насколько "безопасно" вести в контроллере SMH2Gi подсчет моточасов? Можно (и надо ли, если можно) использовать модуль fram? Или может USB-флешку?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 10:04   #2
the answer
Новичок
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Вопрос на который в двух словах не ответишь.
В любом случае лучше использовать флешку с помощью программы на c++
the answer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 10:44   #3
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Ресурс памяти встроенной в SMh2Gi:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:22   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от the answer
Вопрос на который в двух словах не ответишь.
В любом случае лучше использовать флешку с помощью программы на c++
Дело в том, что нет желания "заморачиваться" с установкой линукса... да и если что - подправить потом на объекте другому программисту будет труднее. Как я понимаю, решение использовать SMH2Gi или SMH2G+FRAM будет зависеть от того, удовлетворит ли меня 15 млн. перезаписей
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:24   #5
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
.... Как я понимаю, решение использовать SMH2Gi или SMH2G+FRAM будет зависеть от того, удовлетворит ли меня 15 млн. перезаписей
Угу, только ещё нужно учитывать что на SMh2Gi также можно вести архив на USB накопителе, через программу написанную С++, как писали ранее.
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:50   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от AlexMan
Угу, только ещё нужно учитывать что на SMh2Gi также можно вести архив на USB накопителе, через программу написанную С++, как писали ранее.
Это я понял. Не хочется заморачиваться с установкой линукса.... Я могу эту задачу решить и на SMH2G+fram... так будет проще... но хочется на SMH2Gi.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:28   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Это я понял. Не хочется заморачиваться с установкой линукса.... Я могу эту задачу решить и на SMH2G+fram... так будет проще... но хочется на SMH2Gi.
Извините, установкой линукса куда?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:36   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Извините, установкой линукса куда?
К себе на комп - для того чтобы писать программы на С++
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:54   #9
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
К себе на комп - для того чтобы писать программы на С++
Все делается гораздо проще. Linux не нужно устанавливать как вторую операционную систему на ПК. Устанавливается виртуальная машина, как обычная программа Windows, и через нее запускается образ Linux. Об этом подробно написано в рук-ве по программированию на С++ SMH2Gi. Если есть дистрибутивы делается за 5 мин (макс).
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:57   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от AlexMan
Все делается гораздо проще. Linux не нужно устанавливать как вторую операционную систему на ПК. Устанавливается виртуальная машина, как обычная программа Windows, и через нее запускается образ Linux. Об этом подробно написано в рук-ве по программированию на С++ SMH2Gi. Если есть дистрибутивы делается за 5 мин (макс).
Это я знаю... у меня на крутом буке SSD-шный винт на 128 гигов... как бы отъедать еще кучу места линуксом не хочется....
Кроме того в линуксе еще придется разбираться что и как делать.... времени на это как всегда нет... Ладно подумаю на тему записи данных на флешку..
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 16:03   #11
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Это я знаю... у меня на крутом буке SSD-шный винт на 128 гигов... как бы отъедать еще кучу места линуксом не хочется....
Кроме того в линуксе еще придется разбираться что и как делать.... времени на это как всегда нет... Ладно подумаю на тему записи данных на флешку..
Нужно примерно 4Гб. Что касается записи на USB-флеш, есть готовый пример на С++, делается за 5 мин.
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 08:21   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от AlexMan
Нужно примерно 4Гб. Что касается записи на USB-флеш, есть готовый пример на С++, делается за 5 мин.
Опять же вопрос - насколько это все надежно? Модуль памяти в контроллер "жестко" защелкивается, и эти детали все-же некое "промышленное" решение. А USB-флешки имеют свойства умирать, и это все в основном китайские поделки, кроме того разъем без защелки, и двольно "свободный" что в конечном итоге может привести к его "разбалтыванию". Да и флешку из шкафа легко выбернуть и сказать что "так и было", а если я буду вести подсчет моточасов насосов котельной - это может привести к остановке котельной...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 10:37   #13
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Опять же вопрос - насколько это все надежно? Модуль памяти в контроллер "жестко" защелкивается, и эти детали все-же некое "промышленное" решение. А USB-флешки имеют свойства умирать, и это все в основном китайские поделки, кроме того разъем без защелки, и двольно "свободный" что в конечном итоге может привести к его "разбалтыванию". Да и флешку из шкафа легко выбернуть и сказать что "так и было", а если я буду вести подсчет моточасов насосов котельной - это может привести к остановке котельной...
Можно рассматривать это как один из вариантов решения поставленной задачи. Чтобы выбор решений был более широким и все
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:20   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Опять же вопрос - насколько это все надежно?
Да нинасколько ненадёжно. USB принципиально для других целей предназначена.

Чем вас не устраивает внутренняя память контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:27   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Да нинасколько ненадёжно. USB принципиально для других целей предназначена.

Чем вас не устраивает внутренняя память контроллера?
В принципе более-менее устраивает... если записывать часы наработки один раз в минуту, то памяти хватит примерно на 28 лет... За это время сскроее всего котельную опять построят заново... Просто использование модуля памяти, как-то более надежно чтоли... т.е. в случае чего - выбросил старый модуль, поставил новый и все работает.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:29   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Просто использование модуля памяти, как-то более надежно чтоли...
Абсолютно ложные ощущения... Впаянная память всегда лучше той, что подключается двумя разъёмамми и шлейфом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:40   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Абсолютно ложные ощущения... Впаянная память всегда лучше той, что подключается двумя разъёмамми и шлейфом.
только впаянную заменить самостоятельно не получится...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:52   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
только впаянную заменить самостоятельно не получится...
Зачем её менять? Драйвер файловой системы сам проследит за обходом сбойных участков...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:57   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Зачем её менять? Драйвер файловой системы сам проследит за обходом сбойных участков...
Т.е. если какая-то ячейка будет сбоить, система перестанет её использовать и перейдет к следующей? А почему тогда такую систему не применяет электроника жесткого диска, при обнаружении поврежденных участков? (хотя это конечно, вопрос не к Вам)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 13:10   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Т.е. если какая-то ячейка будет сбоить, система перестанет её использовать и перейдет к следующей? А почему тогда такую систему не применяет электроника жесткого диска, при обнаружении поврежденных участков? (хотя это конечно, вопрос не к Вам)
Почему вы решили, что не применяет? Применяет уже лет двадцать как.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 13:25   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Почему вы решили, что не применяет? Применяет уже лет двадцать как.
Почему тогда я периодически с этим сталкиваюсь? И размер жесткого диска не изменяется, если не изменить его "вручную" при помощи специальныз программ (тип MHDD)?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 13:45   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Почему тогда я периодически с этим сталкиваюсь? И размер жесткого диска не изменяется, если не изменить его "вручную" при помощи специальныз программ (тип MHDD)?
Ответить одним предложением на этот вопрос нельзя, поэтому давайте закроем эту тему как ну уж сааааавсем непрофильную для этого форума


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 14:16   #23
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Ответить одним предложением на этот вопрос нельзя, поэтому давайте закроем эту тему как ну уж сааааавсем непрофильную для этого форума
Насчет темы - согласен.
Тогда у меня еще вопрос.... вот использую я SMH2Gi для подсчета моточасов.... и вот, ресурс ячейки, выделенной для записи подходит к концу, вот она начала сбоить, драйвер файловой системы это заметил, внес её в таблицу "бадов" и начал перезапись в другую ячейку. Правильно я понимаю? Или каждый раз перезапись происходит в разные ячейки?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 14:34   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Насчет темы - согласен.
Тогда у меня еще вопрос.... вот использую я SMH2Gi для подсчета моточасов.... и вот, ресурс ячейки, выделенной для записи подходит к концу, вот она начала сбоить, драйвер файловой системы это заметил, внес её в таблицу "бадов" и начал перезапись в другую ячейку. Правильно я понимаю? Или каждый раз перезапись происходит в разные ячейки?
В нём есть обе эти функции. И они задействованы. Плюс буферизация.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 14:40   #25
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
В нём есть обе эти функции. И они задействованы. Плюс буферизация.
Т.е. я правильно понимаю, задекларированные 15 000 000 перезаписей - это с учетом всех этих "фишек", продлевающих жизнь памяти? Или же это тупо количество перезаписей ОДНОЙ ячейки?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 15:06   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Т.е. я правильно понимаю, задекларированные 15 000 000 перезаписей - это с учетом всех этих "фишек", продлевающих жизнь памяти? Или же это тупо количество перезаписей ОДНОЙ ячейки?
Вы покупаете готовое изделие, а не полуфабрикат. Соответственно зачем смотреть на характеристики полуфабриката, если у вас его нет, а есть готовое изделие.

Я доступно объяснил?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 15:25   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы покупаете готовое изделие, а не полуфабрикат. Соответственно зачем смотреть на характеристики полуфабриката, если у вас его нет, а есть готовое изделие.

Я доступно объяснил?
Не совсем. 15 000 000 перезаписей это то число, из которого мне реально исходить при подсчете длины жизни? Просто к чему вопрос - если 15 000 000 перезаписей это ресур памяти без софтовых примочек, тов реаьности можно ждать бОльший срок. Если нет - то 15 000 000 перезаписей исходя из каких условий посчитаны? (это как инверторный кондиционер на одном моем объекте, выдает определнный ток при Т уличной 35 градусов и Т подачи 27 градусов, при других параметрах он может потребить бОльший ток, причем почти на одну треть. В итоге при Т уличной +42 - коллапс системы охлаждения так как начинает выбивать вводной автомат, подобранный на ток, написанный на шильдиках кондиционеров). Может быть это перезапись одного бита, котору вы вели каждый цикл, а длинну цикла сдеалои 10мс, и вот он 15 000 000 раз переписался прежде чем умерла вся память....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 15:33   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
Не совсем. 15 000 000 перезаписей это
Покупается готовое изделие, для которого декларируется 15 млн перезаписей. И вам должно быть всё равно, каким образом это достигнуто и с помощью каких компонентов и примочек.

Их 15 млн и точка. По условиям эксплуатации есть таблица.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.07.2013 в 13:43
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 15:37   #29
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Arsie
Покупается готовое изделие, для которого декларируется 15 млн перезаписей. И вам должно быть всё равно, каким образом это достигнуто и с помощью каких компонентов и примочек.

Их 15 млн и точка. По условиям эксплуатации есть таблица.
ОК.
PS научен горьким опытом, вот и "слишком много думаю". В реальном примере с кондиционерами - все реально. Причем никто не виноват - рассчетная летняя температура +36 градусов, а то, что реально может быть +42 и ККБ могут работать с перегрузкой - никто не учитывал. И потребялемы ток написан на шильдике прибора производителя, а по факту может быть больше. И это один из примеров того, что не всегда следует доверять тому, что задекларированно.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.07.2013 в 13:43
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 15:46   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi и жизнь EEPROM

Цитата:
Сообщение от Max2114
ОК.
PS научен горьким опытом, вот и "слишком много думаю". В реальном примере с кондиционерами - все реально. Причем никто не виноват - рассчетная летняя температура +36 градусов, а то, что реально может быть +42 и ККБ могут работать с перегрузкой - никто не учитывал. И потребялемы ток написан на шильдике прибора производителя, а по факту может быть больше. И это один из примеров того, что не всегда следует доверять тому, что задекларированно.
Вы немного передёргиваете. Если у вас что-то перезапускается и убивает память, то к количеству циклов перезаписи это никак не относится. У вас просто укорачивается время цикла и, как следствие, время жизни.

Данная проблема настолько легко обходится алгоритмически, что так пристально её обсуждать вообще нет смысла! Не записывайте ничего сразу при включении питания, вот и нет проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024