Задача: есть два выключателя Пуск/Стоп. Например для помещения 1 и помещения 2.

По замыканию выключателя приточка запускается и открывается заслонка в соответствующем помещении.

Соответственно, если замкнуты оба выключателя, то открыты обе заслонки.

Естественно, что при остановке приточки обе заслонки должны захлопнуться вне зависимости от положения выключаталей.

Задача решается в несколько шагов:


Шаг 1: копируем макрос "Флтр - Пуск-Стоп"


Шаг 2: выходы обоих макросов собираем по схеме AND - т.е. падение любого сигнала запускает приточку (картинка)


Шаг 3: дважды копируем макрос "Устр - ЖалюзиБК (приток)" или "Устр - Жалюзи (приток)" - название зависит от схемы


Шаг 4: расключаем входные связи по аналогии (картинка)


Шаг 5: собираем схему управления для заслонок, используя кодеры/декодеры (картинка)


Шаг 6: Собираем схему воедино (картинка)

Готово.
Изображения
Тип файла: png Шаг 2.PNG (9.1 Кбайт, 142 просмотров)
Тип файла: png Шаг 4.PNG (17.4 Кбайт, 137 просмотров)
Тип файла: png Шаг 5.PNG (27.0 Кбайт, 126 просмотров)
Тип файла: png Шаг 6.PNG (31.9 Кбайт, 174 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.10.2023, 12:06   #2
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Smile Ответ: Управление двумя приточными заслонками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Задача: есть два выключателя Пуск/Стоп. Например для помещения 1 и помещения 2.

По замыканию выключателя приточка запускается и открывается заслонка в соответствующем помещении.

Соответственно, если замкнуты оба выключателя, то открыты обе заслонки.

Естественно, что при остановке приточки обе заслонки должны захлопнуться вне зависимости от положения выключаталей.

Задача решается в несколько шагов:

Шаг 1: ...

Шаг 2: ...

Шаг 3: ...

Шаг 4: ...

Шаг 5: ...

Шаг 6: ...
Готово.
А проще нельзя?
Запускать стандарную приточку через лог. элемент OR (если команда пуск по единице) от любого из переключателей, а открывать нужную приточную заслонку от выхода на открытие заслонки наружного воздуха через соответствующий лог. элемент AND (опять-же, если соответствующий сигнал пуск от переключателя имеет лог. единицу) только ту заслонку, какой переключатель замкнут?
Если сигнал от переключателей лог. ноль - то, соответственно - лог. элементы AND-NOT и OR-NOT.

Я сильно не вдумывался - если что!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2023, 17:36   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление двумя приточными заслонками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Задача решается в несколько шагов:

Шаг 2: выходы обоих макросов собираем по схеме AND - т.е. падение любого сигнала запускает приточку

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение

если команда пуск по единице


Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Я сильно не вдумывался - если что!
Да вы и не вчитывались особо. Есть ещё такой анекдот бородатый - чукча не читатель, чукча писатель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024