|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.08.2018, 14:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление 0-10в заслонками
Добрый день, стоит задача управлять вентиляторами 0-10 и заслоной 0-10в, в зависимости от Со2, уменьшать или увеличивать расход воздуха... Судя по всему задача не совсем под pixel или могу ошибаться?так как модулей расширения с входами 0-10 нема...в системе несколько таких вентиляторов и заслонок...заслонки выдают своё положение по 0-10в, датчики со2 тоже 0-10в
Последний раз редактировалось 4ertjaga_88, 29.08.2018 в 14:43 |
29.08.2018, 15:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Цитата:
Вентилятор по СО2 - это штатная функция Конструктора HVAC. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2018, 20:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Ничего не перепутал...У pixel один вход с 0-10в ..датчиков несколько в разных помещениях+ заслонки выдают 0-10в о своем положении....в данном случае речь не об аналоговых выходах,а входах
|
29.08.2018, 23:08 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Цитата:
pixel+MR504+МВ110-224.2А(овен)=Ain 4 шт. и Aout 6 шт. pixel+MR504+МВ110-224.8А(овен)=Ain 10 шт. и Aout 6 шт.) или как вариант SMH2010, SMH2G+МС или SMH4+МС. Все зависит от количества датчиков и сколько нужно выходов 0-10В. __________________ Саня |
|
30.08.2018, 01:19 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Задача стоит следующая: одна приточка+ 5 вытяжек, управляются все по 0-10В , есть клапана заслонок,которые тоже управляются по 0-10В,помимо этого еще выдают сигнал 0-10В о текущем положении. Расход должен регулироваться пропорционально открытию клапана. Так же есть несколько датчиков СО2,по которым так же желают регулировать приток.
Цитата:"Управление регуляторами переменного расхода воздуха КПРК для поддержания концентрации CO 2 и относительной влажности в обслуживаемых помещениях при работе системы вентиляции в автоматическом режиме". Для всего этого чуда нужно подобрать конфигурацию. Судя по всеми чисто на пикселе не решается И кстати в конфигураторе не вижу СO2,хотя в SMLogix под него место отведено,это почему так? |
30.08.2018, 01:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Самое простое - это на каждое помещение по пикселю. VAV - это не бюджетно в принципе, но с пикселями в каждом помещении - вполне.
|
30.08.2018, 02:49 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Цитата:
|
|
30.08.2018, 10:51 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Цитата:
Стоит ли удивляться, что вас не всегда понимают? Цитата:
1) Сигнал 0-10В с заслонок вам не нужен, исходя из цели задачи - поддержка СО2 2) Расход сам по себе увеличивается, когда клапан раскрывается, т.к. сопротивление сети падает. Это законы физики. Наверное всё же вы имели ввиду скорость вращения вентилятора? 3) Увеличивать скорость вращения вентилятора при раскрывании заслонки не является нормальной технологией при поддержании СО2, но является нормальной технологией для поддержания давления, т.е. вы собираете VAV-систему 4) Вы пишите, что не видите СО2 в конфигураторе. См. прилагаемую картинку В идеале, вам нужно найти человека, знакомого с этим классом задач. Конструктор даёт только базовую функциональность для VAV-систем. Как правильно заметил coverart - разнесение задач на разные контроллеры является разумным подходом. В этом случае головной контроллер должен обеспечить постоянство давления в сети (приточка с поддержанием давления), контроллеры комнат должны обеспечить управление заслонками по СО2 в обслуживаемом помещении (приточка с поддержанием СО2), под вытяжки ничего посоветовать не могу, т.к. ваше описание не даёт никакой полезной информации для VAV-системы. Обычно в таких системах вытяжка реализуется иначе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.08.2018 в 11:15 |
||
30.08.2018, 20:23 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Ранее сталкивался только с CAV системами, отсюда не совсем ясность,вот такое имеется ТЗ
|
30.08.2018, 22:21 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
В упор не вижу со2
|
30.08.2018, 22:56 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Убавьте кол-во вытяжек до 1, затем включите регулирование по СО2 и будет вам счастье.
__________________ RTFM |
30.08.2018, 23:43 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Надежность одинаковая.
МВ110-24.8АС - напряжение питание 24 В DC. Аналоговые входы прибора могут работать в следующих режимах: – измерение тока в диапазоне от 4 до 20 мА; – измерение тока в диапазоне от 0 до 20 мА; – измерение тока в диапазоне от 0 до 5 мА; – измерение напряжения в диапазоне от 0 до 10 В. МВ110-224.8А - напряжение питание 220 В AC или 24 B DС. Входы универсальные В качестве входных датчиков прибора могут быть использованы: – термометры сопротивления; – термопары (термоэлектрические преобразователи); – активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом в виде постоянного напряжения, сопротивления или тока; – датчики положения исполнительных механизмов; – сухие контакты реле или выключателя. Добавлено через 8 минут Цитата:
написать прошивку. __________________ Саня |
|
31.08.2018, 05:57 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Так я там и пикселя в упор не вижу. Поставьте галочку увлажнитель. Может что и изменится.
Добавлено через 9 минут Штатными средствами конструктора наверно проблематично. По идее необходимо на каждую комнату ставить свой контроллер: управление вытяжкой и клапаном притока, контроль влажности и СО. И отдельный контроллер на приток: поддержание давления воздуха в воздуховоде и влажности приточного воздуха. Все это завязать в сеть ModBus. В качестве комнатных контроллеров посмотреть какие нибудь комнатные панели с ModBus и 2 входами 0-10 В/4-20мА. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
31.08.2018, 12:00 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
На данном этапе датчики со2 планируется вообще в вытяжных каналах ставить
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Последний раз редактировалось 4ertjaga_88, 31.08.2018 в 12:21 |
|
31.08.2018, 23:09 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
если про скорость работы и память то:
1. я видел похожую прогу: приточка из конктруктора и доработка -18 вытяжек с заслоками, которыми надо управлять и скорость ПВ менят. поместилось в pixel 2511, работает быстро ничего не тормозит) 2. если с запасом хотите, то лучше smh4 взять там памяти под программу больше. потом когда прога готова будет, проверите влазит ли в пиксель и если да, на второй проект возьмете пиксель. вот сравнение контроллеров память http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532 скорость http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1533 |
29.03.2019, 14:07 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление 0-10в заслонками
Цитата:
с датчики СО2 в помещениях желательно... |
|