|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.05.2017, 21:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не держит уставку (решено)
Здравствуйте! Есть 3 готовых шита с pixel , заданную уставку в 18 градусов пролетает в диапазоне температур 0-25 включает ккб и тэны, температура в Канале 24 всеравно включает тэны, помогите разобраться
|
05.05.2017, 23:18 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Просто море информации.
Что за щиты? Схемы есть? Кто монтировал? Кто производил пуско-наладку? __________________ RTFM |
06.05.2017, 07:14 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Схемы есть , щиты были изготовлены в vkt , установки тоже ихние. Датчики установлены t улицы , t обратки, t канала , в помещении стоит термостат .
|
06.05.2017, 07:26 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Может с программой что ? Просто мы заказывали щиты с двумя ккб, они прислали под один блок , второй ккб посадили
на свободную реле , они прислали модуль памяти с проектом . Загрузили проекты в контроллер . |
06.05.2017, 14:39 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Может и с программой, хотя вряд ли. Скорее проблема в монтаже и отсутствии наладки (как я понял ей вообще никто не занимался).
__________________ RTFM |
06.05.2017, 16:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Что там налаживать ? Это готовое изделие которое должно регулировать температуру, все датчики все сидит на своих местах , на другом объекте все тоже самое и работает как швейцарские часики
|
06.05.2017, 16:56 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
В уставке хоть ноль задаю , пофиг на эту температуру вообще
|
06.05.2017, 17:02 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Схема
|
06.05.2017, 17:10 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Сегодня ккб не включает
|
06.05.2017, 17:34 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Цитата:
PS А где это на улице 27 градусов? Город какой? __________________ RTFM |
|
06.05.2017, 17:48 | #11 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Реально включает пускатель , автомат выключен а то догревает до 35 примерно , город ростов на дону , уставка 18
|
06.05.2017, 18:00 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
На уставку, говорите не реагирует? А комнатный термостат пробовали переключить?
__________________ RTFM |
06.05.2017, 18:22 | #13 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Пробовал , изменял термостат на датчик в канале разницы нет
|
06.05.2017, 18:29 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
__________________ RTFM |
06.05.2017, 18:43 | #15 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
В контроллере
|
06.05.2017, 18:52 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Эт не то. Вы просто комнатный термостат переключите. Как вариант совсем его отключить и посмотреть что при этом будет работать ТЭН или ККБ. Потом поставить вместо термостата перемычку: переключится или нет. Плохо исходника у вас нет, быстрее бы получилось.
__________________ RTFM |
06.05.2017, 20:21 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Я думаю вопрос решается просто, надо позвонить производителю, они вам скажут что вы не компетентны в настройках и запросят провести ПНР у вас. Вы платите деньги и вам все запускают. Второй вариант изучаете лоджик и пишете прогу сами.
|
06.05.2017, 20:47 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
А с какого перепугу? Человек купил готовый шкаф, практически комплектный т.к. сама установка того же производителя. Ну не понимает он в настройках но, судя по вот этой фотке http://forum.segnetics.com/showpost....31&postcount=9 дело вовсе не в них. Уставка 18, на улице почти 27, какое включение ТЭНов может быть?
__________________ RTFM |
06.05.2017, 21:42 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Кстати, о настройках. sanyahellboy, VKT инструкцию к своему шкафу приложил?
__________________ RTFM |
06.05.2017, 21:50 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
А чем вообще тены управляются? В схеме я не вижу ТЕНов(может слепой, ткните). Полезно посмотреть F3 и F4.
Последний раз редактировалось coverart, 06.05.2017 в 22:01 |
06.05.2017, 22:03 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Судя по схеме там встроенный в установку регулятор с управлением 0-10В.
А вот что делает комнатный термостат очень хотелось бы понять. __________________ RTFM |
06.05.2017, 22:24 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Там как бы КЗР(клапан запорный регулирующий, электропривод 0-10В), также капиллярный термостат имеется и насос. А вот зачем термостат защиты от перегрева неизвестно. состав установки бы узнать, а то жалюзей, жалюзей...
|
06.05.2017, 22:33 | #23 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Ой, ну не переделывать же схему из-за таких мелочей Немножко офтоп: недавно попросили запустить приточно-вытяжную установку для чистых помещений. Управления (и контроля) вытяжкой ни в схеме, ни в программе не предусмотрено. От слова совсем! Ответ производителя установки и щита управления: а вы параллельно притоку подключите.
__________________ RTFM |
06.05.2017, 22:44 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Да я понимаю, поэтому и нужно посмотреть состав установки и F3, F4.
|
13.05.2017, 12:19 | #25 |
Новичок
Регистрация: May 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Ребята проблему решил новой программой
|
13.05.2017, 14:09 | #26 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не держит уставку
Производитель щита прислал? Опять на модуле памяти?
__________________ RTFM |