SMH2G+MC-0401 потерял датчики
Здравствуйте, есть вент-установка, управляемая контроллером SMH2G-4222-01-2 (sn: 285901) с модулем MC-0401-01-0 (sn: 304802).
Спустя месяц работы (без выключения питания) вент-установка остановилась по аварии температурных датчиков, все два датчика (Pt1000, трёхпроводная схема включения) показывали -60 градусов. Сброс аварии на всякий случай ничего не изменил. Помогло выключение и последующее включение питания, спустя день работы повторных аварий не наблюдалось. Хочется найти причину сбоя и увериться, что ничего такого больше не повторится. |
30.09.2016, 13:42 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC-0401 потерял датчики
Как это сделать: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...fresh_soft.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2016, 14:38 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC-0401 потерял датчики
|
30.09.2016, 14:42 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC-0401 потерял датчики
Считается, что серийные номера "до 300000" и "после 300000" могут проявлять признаки несовместимости по программной части. Да, очень редко и да, мало экземпляров. Но могут. Поэтому обновить и наблюдать. Если проблема решится, значит решится. Если нет - нужно исследовать, что происходит. -------------------- Если же оборудование совсем ответственное, то иного пути, кроме как ставить новый комплект, а этот снимать и испытывать - нет. Тут уже не важен производитель оборудования, Сименсы я бы тоже точно так тестировал бы. И далеко не факт, что проблема в контроллере с модулем. Причины могут быть и внешними. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2016 в 14:52 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
smh2g twido modbus rtu | ElIf | Связь с внешним миром | 21 | 28.10.2019 19:54 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
Посоветуйте датчики | partner | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 17.10.2012 10:59 |
крепление SMH2G | Max2114 | Вопросы о SMH-2G | 4 | 30.06.2010 11:35 |
датчики с ModBus | serjic | Вопросы о Pixel | 10 | 29.06.2009 10:43 |