12.11.2021, 17:59 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 104
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
(2021 год) Проблема в модулях расширения MR
Проблема в модулях расширения MR: https://segnetics.com/ru/mr
Что случилось? От производителя были получены дефектные микросхемы Atmega168PA в составе маркировки которой присутствует U-KR (маркировка указывает на конкретную фабрику-изготовитель). Когда случилось? Данные микросхемы попали к нам в производство ориентировочно 27.07.2021, проблема была выявлена и ликвидирована 08.10.2021. Диапазон серийных номеров дефектных модулей ~693300..705900. Каков процент брака? Часть модулей, выпущенных в этот период потенциально (не обязательно!) могут иметь проблемы с работоспособностью. Мы оцениваем количество дефектных модулей значением 1%, т.е. один модуль из ста имеют данную проблему. От чего зависит количество брака? Большая часть дефектных микросхем не прошла наш входной контроль. Но его смогла пройти какая-то партия, которая потом "растворилась" на складе в массе нормальных партий, полученных с другого завода. Проявление? При подключении модуля MR к управляющему контроллеру через некоторое время (от нескольких минут до нескольких суток) на управляющем контроллере начинают появляться различные аварии: обрыва связи с MR, слишком высокого или слишком низкого напряжения питания и прочие. Появление аварий связано с подвисаниями и ресетами модуля. Модули подвисают на несколько секунд, перезапускаются и продолжают работу согласно алгоритма управляющего контроллера. Устранение проблемы: модули отправляются нам в гарантийный ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2021 в 18:18 |