Парогенератор HygroMatik
При использовании парогенераторв HygroMatik в составе вентустановок выяснилось что они перегружают аналоговые выходы контроллеров, была установлена схемка по увеличению тока.
Выявился еще один глюк с этим парогенератором: При ручном сливе воды из цилиндра парогенератора опять же происходит перегрузка аналоговых выходов и не спасает схемка по увеличению тока. Собственно вопрос: Кто и как решает такие проблемы с данными парогенераторами? |
23.12.2014, 12:59 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Начнем с начала:
1 - контур заземления как выполнен ? 2 - соединение N 24В блока питания с землёй где выполнено ? 3 - соединение N питания и земли где выполнено ? Блуждающие токи ещё никто не отменял, начните копать в эту сторону ... Схему в студию ... |
23.12.2014, 13:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Заземление приходит 5 проводником от силового распредщита к щиту управления и к парогенератору.
схему предоставляю. Могу выложить инструкцию на парогенератор. По поводу блуждающих токов. Они что на всех объектах где применяется данный парогенератор? |
23.12.2014, 15:20 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Парогенератор и шкаф управления далеко друг от друга ?
Можно (в качестве эксперимента) пробросить кабель заземления и 0 между шкафами? (желательно потолще, не менее 6 мм2) Если есть возможность перевести парогенератор в режим управления 0-10 В (2-10В), переведите. Ну и прочие танцы с бубном А перед этим просто промерить напряжение между землями и 0 шкафов ! |
12.04.2016, 18:41 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Здравствуйте!
Проблему решили? У меня на объекте такая же беда. 2 щита и 2 парогенератора HygroMatik. Месяц назад на одном из-них вышел из строя MR504 (s/n 335306) . Постоянно писал "перегруз AOUT". Я его заменил и приготовил к отправке в ремонт. Но вчера на другом шкафу произошла та же самая беда. Опять MR504(s/n 335314) неисправен. Опять заменил его. проверили все подключения. всё нормально. Питание не скачет. Не могу понять в чём причина. Может что-то не то в партии модулей? |
12.04.2016, 20:01 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.04.2016, 12:12 | #7 |
Member
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Замена модуля помогла. В первом шкафу модуль заменили месяц назад и проблема исчезла. Сейчас это произошло на другом шкафу с другим модулем.
|
13.04.2016, 12:24 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Цитата:
Но проблема-то не в колёсах. Хоть замена и помогает. До следующего прокола. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.04.2016, 23:20 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Была проблема с AO на MC. Начинал нормально работать после перетыкания шлейфа от SMHi. Но через какое то время опять выподал в аварию. Решил переводом проблемных выходов на MR.
|
14.04.2016, 09:15 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
У MR504 выходы в два раза мощнее в пике, чем у МС. Это вполне способно решить проблему.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.04.2016, 00:22 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Десятка 2 Гигроматиков работают от Пикселей и MR504 разных лет - ни разу такой проблемы не было..
|
26.04.2016, 13:51 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Цитата:
ЗЫ. Есть еще одно наблюдение: При нажатии на парогенераторе кнопки принудительного слива воды происходит достаточно мощный импульс (длительностью около 100 мкСек) в отрицательную сторону, который даже мою схему усиления "гасит" (хотя испытания схемы усилителя показали что она выдерживает нагрузку в 75 мА, не более). В данный момент просто рекомендовал службе эксплуатации не нажимать данную кнопку, а свою сервисную бригаду проинструктировал как производить принудительный слив воды, если это необходимо. |
|
26.04.2016, 15:12 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Цитата:
"Можно (в качестве эксперимента) пробросить кабель заземления и 0 между шкафами? (желательно потолще, не менее 6 мм2)" - пробовали? Как ещё вариант - отвязать питание контроллера и периферии от земли (не заземлять -, или N). __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
03.05.2016, 00:38 | #14 | ||
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Смотрел между питающим/системным минусом и выходом контроллера.
Цитата:
Цитата:
ЗЫ После установки той схемы усиления по току, проблема практически ушла. Перегрузки аналоговых выходов остались только тогда, когда нажимают кнопку принудительного слива воды с парогенератора. ЗЗЫЫ. Если вам все таки интересна форма, амплитуда, длительность импульса, который перегружает аналоговый выход, то на днях поеду на этот объект и могу попробовать снять этот импульс осциллографом. |
||
04.05.2016, 11:14 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Парогенератор HygroMatik
Цитата:
Осциллограмму снимать не только со стороны контроллера, но и со стороны парогенератора. Минус контроллера связан с землёй на парогенераторе? Измерить сопротивление между минусом контроллера и заземлением, и нулём на парогенераторе. В идеале - перерисовать всю схему входных цепей на парогенераторе. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|