|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
12.03.2014, 12:11 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не отображаются пункты меню
Здравствуйте .
Получил работу на доработку уже готовой программы. Доработки касались добавления необходимых пунктов меню , журналов , и вывод предупреждающих сообщений ( блок диалог) с вариантами ответа ДА или НЕТ. После составления программы в SMlogix и меню Smart программа была отправлена заказчику по почте. После загрузке программы в контроллер выяснилось, что в меню не отображаются добавленный пункты. При этом судя по пищалке, видно что обновлённая программа загрузилась и работает ( в старой программе пищалка не использовалась) . Также в старых окнах выводятся не корректные данные. Контроллер SMH-2Gi Версия SMlogix на котором составлялась программа. -3.25.0100. И ещё такой вопрос . Как поведёт себя контролер при использование нескольких блоков диалог, если в FBD условия перехода на несколько экранов возникнут единовременно . |
12.03.2014, 12:28 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не отображаются пункты меню
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2014, 07:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не отображаются пункты меню
Не могли бы вы дать ссылку на последнюю версию ядра для контроллера .
|
13.03.2014, 16:51 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не отображаются пункты меню
Лоджик при этом должен быть последней версии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.04.2014, 15:47 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не отображаются пункты меню
Теперь возникла новая проблема. Получил на руки контроллер с объекта, обновил ядро, залил доработанный проект и отправил обратно. После установке на объекте выяснилось что нет связи с модулями расширения MC и модулем MR. При создание проекта в Logix конфигурацию и настройки модулей не менял. Люди устанавливающие контроллер утверждают, что ошибок в подключение модулей нет. В системном меню в разделе «Системные аварии» выведены ошибки: нет связи с MP , нет связи с MC.
Также не работает связь по RS485 с устройствами плавного пуска Altistart22 фирмы Shneider Electric. Какие настройки нужно установить на Altistart22 для связи с SMH-2Gi .Интересует параметр « Формат передачи данных Modbus». |
28.04.2014, 15:59 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не отображаются пункты меню
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.04.2014, 17:32 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не отображаются пункты меню
Нужно ли сбрасывать системные аварии для нормальной работы модулей.
|
28.04.2014, 17:33 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не отображаются пункты меню
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков | LordN | SMArt | 12 | 29.04.2020 20:49 |
Диагностика 2G с помощью системного меню (решено) | Pushin | Вопросы о SMH-2G | 2 | 24.12.2019 11:55 |
Создаются лишние пункты в меню (решено) | LordN | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 19.04.2019 11:25 |
Библиотека меню | Norton | Вопросы о программировании | 5 | 04.06.2014 11:44 |
Меню пароль v2.1 | Wool | Вопросы о программировании | 5 | 29.04.2013 18:47 |