02.02.2016, 14:13 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA 0.99
вопрос, можно ли попросить, а попросив получить, побитную расшифровку
переменной Код(Sens), что на входе макроса Config? |
02.02.2016, 14:48 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA 0.99
Нет, можно только те коды, что есть в документации Конструктора. У них структура постоянна.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.02.2016, 16:31 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA 0.99
а здесь структура разве меняется?
|
02.02.2016, 17:14 | #34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA 0.99
Да, она несколько аморфна. К тому же любая публикация заставит поддерживать совместимость.
Например, Код аварий и Статус уже несколько раз модернезировались, но сохранилась полная преемственность. Хотя она иногда и мешала. Тем более что это наши внутренние коды для тестирования, в работе проекта они не требуются. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2016, 10:21 | #35 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA 0.99
Цитата:
|
|
03.02.2016, 10:49 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: AutoSCADA 0.99
Никакие коды не помогут) Редактирование не отключено, оно просто невозможно - в полученной программе даже блоков нет нужных для редактирования уставки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |