Макросы обработки вентилятора и жалюзи для систем вентиляции. Макросы конструктора создаются на их базе. Обращу внимание, что вход PDS вентилятора и входы концевиков жалюзи инверсные: "ноль" на этих входах соответствует сработавшему датчику.