Контроллер 2G 4221-01-x. с/н 0000059256. ядро - 04.265.004
Модуль МС 0211-01-1 и MR 800
Программа на водяную приточку, с электро калорифером. Делал не я, но судя по уставкам это переделанная стандартная программа. Контроллер стоял в шкафу, который работал четыре года только на водяном нагреве. Теперь захотели включать электро нагрев, а он не работает.

Итак, у меня на руках только контроллер. Программы конечно же нет, всю диагностику делаю через системное меню.
1) Убрал все аварии, перевожу режим года в зиму. Даю пуск системе.
2) Водяной нагрев на 100 процентов, затем электро нагрев постепенно тоже выходит на 100 процентов.
3) Захожу в системное меню, в пункт "проект SM Logix"-"Управление I/O". И там смотрю в предполагаемых местах выходы, которые должны отвечать за электро нагрев(дискретные выходы на ТТР и ступени). Всё по нулям. При этом в пункте меню, который вызывается по кнопке F3 электро нагрев работает и после отключения системы идет продувка.

Собственно у меня два вопроса.
1) Имеет ли смысл выгружать программу через карту памяти на другой контроллер и проверить работу электронагрева там?
(Мне кажется что ошибка программная, а не аппаратная)
2) Пункт "Управление I/O" в системном меню полностью отражает состояние выходов, которые назначены в программе?
(Есть подозрение что прошлый программист сделал всё управление электронагревом но забыл назначить выходы)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 11:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диагностика 2G с помощью системного меню

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Собственно у меня два вопроса.
1) Имеет ли смысл выгружать программу через карту памяти на другой контроллер и проверить работу электронагрева там?
(Мне кажется что ошибка программная, а не аппаратная)
2) Пункт "Управление I/O" в системном меню полностью отражает состояние выходов, которые назначены в программе?
(Есть подозрение что прошлый программист сделал всё управление электронагревом но забыл назначить выходы)
Нет. Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 11:55   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диагностика 2G с помощью системного меню

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет. Да.
Спасибо.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024