После прошивки перестал видеть контроллер. Сам контроллер не включается, точнее горит POWER, а экран черный. Кто сталкивался с такой бедой? Как можно реанимировать?
Эмиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 11:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Эмиль Посмотреть сообщение
После прошивки перестал видеть контроллер. Сам контроллер не включается, точнее горит POWER, а экран черный. Кто сталкивался с такой бедой? Как можно реанимировать?
Обычно это бывает от загрузки программы старым лоджиком на новый софт внутри контроллера.

Лечится тоже стандартно: форматированием контроллера из той версии, из которой загружаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 11:17   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Добавлю, форматировать нужно по USB, не путать форматирование с обновлением ПО, для того, чтобы отформатировать контроллер, искать его не нужно, нажимаете сразу "форматировать".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 15:29   #4
Эмиль
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Спасибо. Решил снять крышку, снял и посадил обратно батарейку. Произошло чудо. Заработал.
Эмиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 08:45   #5
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Пожалуйста, расскажите подробнее, где нужно нажать "форматировать" ?
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 11:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Пожалуйста, расскажите подробнее, где нужно нажать "форматировать" ?
Ctrl+D -> Обновить ядро -> Форматировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 15:36   #7
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

у меня тоже самое - чернота на экране и виден значек пожар, фильтр, вентилятор и больше ничего. пробовал форматировать через миниUSB не видит устройство, нет драйвера. где скачать драйвер? батарейки нет.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 15:53   #8
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
у меня тоже самое - чернота на экране и виден значек пожар, фильтр, вентилятор и больше ничего. пробовал форматировать через миниUSB не видит устройство, нет драйвера. где скачать драйвер? батарейки нет.
Драйвера обычно вместе с лоджиком ставятся. Через диспетчер устройств вручную обновите драйвер, там нужно выбрать драйвер Linux RNDIS.

Вообще, обычно не видятся такие контроллеры из-за фаервола виндовского..
Изображения
Тип файла: jpg smh.jpg (148.5 Кбайт, 160 просмотров)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 16:01   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
у меня тоже самое - чернота на экране и виден значек пожар, фильтр, вентилятор и больше ничего. пробовал форматировать через миниUSB не видит устройство, нет драйвера. где скачать драйвер? батарейки нет.
Версия софта контроллера(системное меню - программы)? Скорее всего форматирование решит вашу проблему.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 19:44   #10
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Ващще всё сломал. Заставка при включении на 1сек выходит и тутже белый экран появляется
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 21:02   #11
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

началось все с того что решил залить конструкторскую прогу в SMH4G, но танцы с бубном только начались, шнурок от SMH2Gi еще не подводил, но тут сперва не было связи, потом она, после нескольких перевключений контроллера, стала переодически появляться, раз так на 5-7й. И в какой то момент прога залилась.!!!! прям какое то ура. Но экран был черный, по F1 зашла в меню, появился прямоугольник перехода по меню, по ESC вышел, появились мнемки сигнала пожар, фильтр, вентилятор прорисовался. Полез на форум искать - нашел тут такую же проблему. нажал форматировать. и пинцет.
https://www.youtube.com/watch?v=C5Cqu-CxujI
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 22:27   #12
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Диалог сам с собой.
Ну ёкрный бабай,парни, че ж всё так сложно то а? Перечитал почти все посты по 4джы и 2иджы. Перерыл свой хлам - нашел еще 3 миниЮСБ кабеля, сделал еще пару пачкордов. Перечитал весь мануал на контроллер. Потратил 2х1.5 светлого хмельного. Короче. Ну погоди прикольная. Перемычка рулит!!! Больше так не делайте.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 22:47   #13
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
началось все с того что решил залить конструкторскую прогу в SMH4G, но танцы с бубном только начались, шнурок от SMH2Gi еще не подводил, но тут сперва не было связи, потом она, после нескольких перевключений контроллера, стала переодически появляться, раз так на 5-7й. И в какой то момент прога залилась.!!!! прям какое то ура. Но экран был черный, по F1 зашла в меню, появился прямоугольник перехода по меню, по ESC вышел, появились мнемки сигнала пожар, фильтр, вентилятор прорисовался. Полез на форум искать - нашел тут такую же проблему. нажал форматировать. и пинцет.
https://www.youtube.com/watch?v=C5Cqu-CxujI
Судя по видео USB кабель какой-то хилый.
Ноут попробуй еще отключить от зарядки своей. Бывает по питанию помехи наводятся.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 23:01   #14
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
Диалог сам с собой.
Ну ёкрный бабай,парни, че ж всё так сложно то а? Перечитал почти все посты по 4джы и 2иджы. Перерыл свой хлам - нашел еще 3 миниЮСБ кабеля, сделал еще пару пачкордов. Перечитал весь мануал на контроллер. Потратил 2х1.5 светлого хмельного. Короче. Ну погоди прикольная. Перемычка рулит!!! Больше так не делайте.
По аккуратнее с этим делом)
Изображения
Тип файла: png Screenshot_1.png (20.3 Кбайт, 127 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 23:31   #15
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Три кабеля пробовал. Один с ферритом. В итоге хилый оказался не хилым. С ардуинкой нано пришел в комплекте. Ну думаю дело было в перемычке, ну т.е. сбой какойто в линуксе типа.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 17:35   #16
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

После подключения питания, дисплей не загорается (черный экран), кнопка Power горит, по прошествии секунд 20 загорается красным led3 (контроллер уходит в режим программирования) и все.
Пробую отформатировать, подключаю через USB. Форматирую и после таблички "Подождите переводим в режим программирования" выскакивает "Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте USB кабель"
Подскажите как ещё оживить пациента? Может кнопочный хардресет есть какое?
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 18:12   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
После подключения питания, дисплей не загорается (черный экран), кнопка Power горит, по прошествии секунд 20 загорается красным led3 (контроллер уходит в режим программирования) и все.
Пробую отформатировать, подключаю через USB. Форматирую и после таблички "Подождите переводим в режим программирования" выскакивает "Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте USB кабель"
Подскажите как ещё оживить пациента? Может кнопочный хардресет есть какое?
Попробуйте принудительно ввести в режим программирования по этой инструкции стр. 78 и далее отформатировать контроллер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 11:20   #18
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте принудительно ввести в режим программирования по этой инструкции стр. 78 и далее отформатировать контроллер.
к сожалению не помогло, попробовал перемычку поставить на запрет режима программирования (к1-к2). Эффект такой же...
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 11:28   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
к сожалению не помогло, попробовал перемычку поставить на запрет режима программирования (к1-к2). Эффект такой же...
Попробуйте с перемычкой на 1-3 отформатировать из лоджика 3.28


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 11:32   #20
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте с перемычкой на 1-3 отформатировать из лоджика 3.28
забыл сказать, я и пользуюсь версией лоджика 3.28.0146.
как проведу эти операции на актуальном лоджике, отпишусь
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:19   #21
Abstro
Новичок
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Доброго дня.

Аналогичная проблема с smh4 s/n 436988

Чёрный экран, через время загорается красным led3 (vd24) и всё.

Отображается в диспетчере устройств как Linux RNDIS, как с питанием в 24в, так и только по usb. При форматировании через актуальный лоджик - ошибка с просьбой проверить подключение по usb. Перемычка 1-3 стоит всегда, без неё лоджик отказывается видеть контроллер. При форматировании через 3.28 - циклическая загрузка... Так же, как и через любые другие версии: имею либо ошибку о подключении, либо циклическую загрузку при форматировании. Пробовали всякое: разные компы с разной виндой и разными версиями лоджика, а симптомы все те же.
Abstro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:23   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Abstro Посмотреть сообщение
Доброго дня.

Аналогичная проблема с smh4 s/n 436988

Чёрный экран, через время загорается красным led3 (vd24) и всё.

Отображается в диспетчере устройств как Linux RNDIS, как с питанием в 24в, так и только по usb. При форматировании через актуальный лоджик - ошибка с просьбой проверить подключение по usb. Перемычка 1-3 стоит всегда, без неё лоджик отказывается видеть контроллер. При форматировании через 3.28 - циклическая загрузка... Так же, как и через любые другие версии: имею либо ошибку о подключении, либо циклическую загрузку при форматировании. Пробовали всякое: разные компы с разной виндой и разными версиями лоджика, а симптомы все те же.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 - это пробовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:58   #23
Abstro
Новичок
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пробовали, да. Файервол/брандмауэр отключили совсем. Usb шнурок даже взяли самый короткий, 0.5м, сечение не указано, но он не хлипкий.
Abstro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:59   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Abstro Посмотреть сообщение
Пробовали, да. Файервол/брандмауэр отключили совсем. Usb шнурок даже взяли самый короткий, 0.5м, сечение не указано, но он не хлипкий.
Значит контроллеру конец. Такое тоже может быть. Какова история попадания в это состояние?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 12:01   #25
Abstro
Новичок
 
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При подключении по Lan - линка нет совсем.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит контроллеру конец. Такое тоже может быть. Какова история попадания в это состояние?
Такая мысль тоже меня посещала, но очень хочется таки понять, что именно в контроллере померло.

Историю их попадания в такое состояние доподлинно не знаю, но что-то было связано с отключением энергии на объекте.
Abstro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 12:20   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит SMH4, черный экран

Цитата:
Сообщение от Abstro Посмотреть сообщение
При подключении по Lan - линка нет совсем.
Всё описание про USB. По LAN форматировать нельзя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024