12.03.2018, 08:21 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Прозрачность элемента Текст
Бяда...
Прозрачность элемента Текст нельзя установить, если элемент состоит из нескольких значений, выбираемых по селектору. По уму так должна быть возможность назначать ту прозрачность для каждого значения отдельно. |
12.03.2018, 10:12 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прозрачность элемента Текст
Нельзя, потому что элемент становится динамическим. И чтобы убрать одну надпись и вывести другую - надо затереть область под надписью. А программа не знает, что вы размещаете под блоком вывода текста.
Путь только один - обновлять экран каждый тик, но к этому должны быть готовы все элементы, а не только один конкретный. Поэтому решение вашей задачи в отдельных элементах вывода текста с прозрачностью и переключаемой видимостью, а уж вы там сами должны позаботиться о том, кто и поверх чего выводит. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 12.03.2018 в 11:22 |
13.03.2018, 02:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прозрачность элемента Текст
Элементы Ввод числа и Вывод числа не менее динамические, а при типе Enum даже выводят тоже текст. Тем не менее это не мешает им иметь прозрачность. И слава Богу - не приходится плодить лишние сущности на экране. Представляю, какой геморрой был бы в текущем проекте накидывать на один экран СМАРТа в SMH4 вместо 15 переменных с селектором 105 "одинарных", да еще мастырить каждой управление видимостью...
|
13.03.2018, 11:29 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прозрачность элемента Текст
Когда есть вывод числа с прозрачным фоном - все элементы смарта сразу начинают обновляться каждый тик, автоматически.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.03.2018, 20:11 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прозрачность элемента Текст
Дык, а почему бы им не начинать обновляться автоматически при выводе текста такого? Механизм уже есть, работает. Только подцепить на еще один элемент...
|
14.03.2018, 11:10 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прозрачность элемента Текст
Интересный вопрос, на который у меня не ответа... Подозреваю, что так сложилось. Впрочем, такое пожелание я записал разработчикам. Считаю, что такое предложение не лишено смысла.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |